 Заголовок сообщения: Чистка вентиляции
СообщениеДобавлено: 07 июл 2018, 11:32 
Не в сети

Зарегистрирован: 07 июл 2018, 10:54
Сообщения: 10
Добрый день. Нужна помощь! Дом хрущевка пятиэтажный блочный, типовая серия 1-510, год постройки 1981, Свердловская область. У соседа снизу в 4-комнатной квартире не работает вентиляция в ванной. Вентиляционщик из ЖКХ говорит, что нужно сделать дыру у меня в стене, чтобы прочистить вентиляционный канал соседей. Моя квартира расположена на 3-м этаже. Проблемная квартира расположена не подо мной, а напротив, только на 2-м этаже. На лестничной площадке входные двери в квартиру расположены напротив (этажи соответственно разные). У меня 1-комнатная квартира, в совмещенном санузле вентиляционное отверстие вообще отсутствует (так строители сделали), вентиляционный канал с решеткой только на кухне. Никаких перепланировок никогда не было.
Если они не могут прочистить свой проблемный канал сверху, то почему бы им не сломать свою стену, чтобы добраться до места закупорки канала? Тем более, что вентиляция у них в санузле не работает с момента сдачи дома, т.е. 1981 г. её никто не прочищал! Возможно это строительный брак. Имеют ли право они ломать мою стену?
Подскажите, как располагаются вентиляционные каналы в домах серии 1-510? Может быть по одной из этих схем: https://ventinginfo.ru/wp-content/uploa ... 08/111.jpg ?


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Чистка вентиляции
СообщениеДобавлено: 07 июл 2018, 19:58 
В сети

Зарегистрирован: 18 дек 2006, 01:06
Сообщения: 3399
Откуда: Москва
Здравствуйте.
Светлана131 писал(а):
Если они не могут прочистить свой проблемный канал сверху, то почему бы им не сломать свою стену, чтобы добраться до места закупорки канала?
Потому, что в квартире их вентиляции только 25см. (так же как и у Вас), а вся остальная вентиляция расположена выше.
Светлана131 писал(а):
Тем более, что вентиляция у них в санузле не работает с момента сдачи дома, т.е. 1981 г. её никто не прочищал! Возможно это строительный брак. Имеют ли право они ломать мою стену?
И да, и нет.
Вентиляция - это общедомовое имущество и Вы не сможете им запретить ее восстановить.
А вот перевести стрелки - запросто.
Светлана131 писал(а):
Проблемная квартира расположена не подо мной, а напротив, только на 2-м этаже.
А вот и стрелочник. Они хотят из Вас сделать стрелочника, а Вы переведите их обратно. Пусть доступно объяснят, почему прочистка нужна именно в Вашей квартире?
Что им мешает сделать это из 4-комнатной на Вашем же этаже??? Видимо, там сделан хороший ремонт и их оттуда просто послали. И они решили найти мальчика для битья, т.е. Вас.
Настаивайте на том, чтобы они чистили по стояку, как и положено. То, что они могут сделать это от Вас не говорит о том, что это единственное решение. А если они Вас вызовут в суд, то должны убедить в этом судью. А Вы просите судью, чтобы они доказали, что пробивка от Вас - это единственный вариант.
Но сначала поставьте их на место до всякого суда.
А у Вас на кухне есть выступ у вентиляции (точнее, есть ли ниша в углу, за мойкой, у стены ванной)? Если есть, то они от Вас вообще не доберутся до канала соседа, т.к. вентблоки стоят в два ряда. И тогда одна дорога: чистить от Вашего соседа.
Светлана131 писал(а):
Подскажите, как располагаются вентиляционные каналы в домах серии 1-510? Может быть по одной из этих схем: https://ventinginfo.ru/wp-content/uploa ... 08/111.jpg ?
Вариант а) и г). В хрущевках каналы индивидуальные до чердака (или крыши)

_________________
С уважением, Арго.
http://www.ventkanal.ru/


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Чистка вентиляции
СообщениеДобавлено: 07 июл 2018, 23:45 
Не в сети

Зарегистрирован: 07 июл 2018, 10:54
Сообщения: 10
Арго, спасибо большое за консультацию.
Арго писал(а):
А у Вас на кухне есть выступ у вентиляции (точнее, есть ли ниша в углу, за мойкой, у стены ванной)?
Нет, на кухне у стены ванной нет ниши, стены ровные.


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Чистка вентиляции
СообщениеДобавлено: 08 июл 2018, 00:24 
В сети

Зарегистрирован: 18 дек 2006, 01:06
Сообщения: 3399
Откуда: Москва
Тогда от Вас тоже можно чистить.
Кивайте на соседа...
А на какой высоте завал? Если за шкафами, то может стоит пойти им навстречу?
Место завала должно быть определено очень точно, т.к. в этой ситуации его легко промерить.
Если завал достаточно низко (до 1,5 метра от пола), то пусть бьют со 2 этажа. Это элементарно сделать трубой.

_________________
С уважением, Арго.
http://www.ventkanal.ru/


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Чистка вентиляции
СообщениеДобавлено: 08 июл 2018, 00:50 
Не в сети

Зарегистрирован: 07 июл 2018, 10:54
Сообщения: 10
Арго писал(а):
Если завал достаточно низко (до 1,5 метра от пола), то пусть бьют со 2 этажа. Это элементарно сделать трубой.
Не могли бы вы подробнее разъяснить, что вы имели в виду, я к сожалению не специалист.


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Чистка вентиляции
СообщениеДобавлено: 08 июл 2018, 00:56 
В сети

Зарегистрирован: 18 дек 2006, 01:06
Сообщения: 3399
Откуда: Москва
Т.к. завал на уровне Вашего этажа, то от вентрешетки соседа до него от полуметра до 3 метров.
Если снизу сделать промер рулеткой вверх, то можно определить точное место завала.
Если завал на уровне от Вашего пола до высоты 1,5 метра от пола, то его можно пробивать снизу. Если выше, то сильно сложнее. Тут реальнее пробить именно от Вас (или от соседа).
Так что настаивайте на точном определении завала.

_________________
С уважением, Арго.
http://www.ventkanal.ru/


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Чистка вентиляции
СообщениеДобавлено: 08 июл 2018, 01:02 
Не в сети

Зарегистрирован: 07 июл 2018, 10:54
Сообщения: 10
Вентиляционщик говорил, что завал в 20-ти сантиметрах от пола моей квартиры.


Последний раз редактировалось Светлана131 08 июл 2018, 01:08, всего редактировалось 1 раз.

Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Чистка вентиляции
СообщениеДобавлено: 08 июл 2018, 01:06 
Не в сети

Зарегистрирован: 07 июл 2018, 10:54
Сообщения: 10
Значит можно вставить трубу в вентиляционный канал проблемной квартиры и оттуда пробивать завал?


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Чистка вентиляции
СообщениеДобавлено: 08 июл 2018, 02:38 
В сети

Зарегистрирован: 18 дек 2006, 01:06
Сообщения: 3399
Откуда: Москва
Легко. Если это не сплошной бетон. Даже такие завалы пробиваются.
Посылайте их... к соседу, пусть из квартиры чистят.
Похоже, они ждут, чтобы Вы их не пустили, тогда не нужно будет работать.

_________________
С уважением, Арго.
http://www.ventkanal.ru/


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Чистка вентиляции
СообщениеДобавлено: 10 июл 2018, 12:21 
Не в сети

Зарегистрирован: 07 июл 2018, 10:54
Сообщения: 10
Подскажите, пожалуйста, откуда удобнее заходить к проблемному вентилчционному каналу: из санузла (короб вентиляционный в санузле видимо общий с соседями) или со стороны кухни? Со стороны кухни предполагаемый вход в вентиляционный короб только 10 сантиметров (это разница между длиной стены в санузле (длиной ванны) и длиной этой же стены со стороны кухни).


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Чистка вентиляции
СообщениеДобавлено: 10 июл 2018, 21:48 
В сети

Зарегистрирован: 18 дек 2006, 01:06
Сообщения: 3399
Откуда: Москва
Не совсем понял: набросайте эскиз...

_________________
С уважением, Арго.
http://www.ventkanal.ru/


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Чистка вентиляции
СообщениеДобавлено: 11 июл 2018, 00:28 
Не в сети

Зарегистрирован: 07 июл 2018, 10:54
Сообщения: 10
Изображение


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Чистка вентиляции
СообщениеДобавлено: 11 июл 2018, 10:29 
В сети

Зарегистрирован: 18 дек 2006, 01:06
Сообщения: 3399
Откуда: Москва
Если все, как Вы нарисовали, то из ванной удобнее. Только чтобы бить из ванной завал, расположенный над перекрытием, нужно снимать ванну.
Но все равно, когда к Вам придут трубочисты, попросите и их набросать эскиз. Что-то мне в Вашем не нравится. Вы видите только внешнюю сторону, а они знают внутреннюю.
А где у Вас расположены вентрешетки ванной и кухни? Явно чего-то не хватает...
При таком расположении вентблока каналы кухни могут подключаться только к первому каналу, а значит, что каналы должны быть наклонными. Но в хрущевках это большая редкость.
Кстати, а они скорее всего просто не доберутся до канала смежной квартиры, т.к. похоже, что каналы идут в два ряда.
Короче, пусть пургу не гонят, а все разрисовывают и подробно. А Вы показывайте нам, поможем, чем сможем.

_________________
С уважением, Арго.
http://www.ventkanal.ru/


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Чистка вентиляции
СообщениеДобавлено: 11 июл 2018, 18:10 
Не в сети

Зарегистрирован: 07 июл 2018, 10:54
Сообщения: 10
Спасибо.
Дом вот такой:
Изображение
В интернете этот дом описан как типовая серия I-510. Вентрешетки в ванной нет и не было никогда. Вентиляция в ванной отсутствует. На кухне вентиляционная решетка расположена над газовой плитой в стене, заподлицо со стеной (на рисунке возле верхнего правого угла кухни), в 50 сантиметрах от угла. Стены на кухне ровные, никаких ниш нет. Как расположены вентиляционные каналы за кухонной стеной мне конечно не видно.


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Чистка вентиляции
СообщениеДобавлено: 12 июл 2018, 00:44 
В сети

Зарегистрирован: 18 дек 2006, 01:06
Сообщения: 3399
Откуда: Москва
Забываем о последнем сообщении, я неправильно понял рисунок. Я думал, что Вы венткоробом назвали вентблок.
Но, раз есть венткороб, значит, что это и была вентиляция ванной. И врезка идет в первый канал. Просто по какой-то причине не установили решетку.
Т.к. вентблок отделяет ваши кухни, то бить естественно лучше из кухни.

Еще раз...
Что Вы понимали под венткоробом? Он во всю стену или только под потолком?
Если во всю стену, то почему Вы решили, что это вентиляция?

_________________
С уважением, Арго.
http://www.ventkanal.ru/


Вернуться к началу
 Профиль  
 
Показать сообщения за:  Поле сортировки  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 19 ]  На страницу 1, 2  След.

Часовой пояс: UTC + 4 часа


Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 0


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения

Найти:
Перейти:  

| |

Powered by Forumenko © 2006–2014
Русская поддержка phpBB
рейтинг сайтов