МОСКОВСКАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ Консультации по вопросам работоспособности естественной вентиляции

ПЕРЕХОД  НА  САЙТ:

  МОСКОВСКАЯ  ВЕНТИЛЯЦИЯ  

Двушка II-68, где найти венитиляцию, как проверить?

Система вентиляции в домах различных серий

Модераторы: Арго, Консультант®

Ответить
Сообщений: 4 Страница 1 из 1

Сообщение
Автор
10 фев 2020, 13:49
Уважаемые форумчане! Всем добрый день. Просьба помочь с решением проблемы не стабильной и слабой вентиляции двушки дома серии ii-68. Где находится канал санузла, как его проверить?
10 фев 2020, 18:56
Здравствуйте.
biocap писал(а):
Просьба помочь с решением проблемы не стабильной и слабой вентиляции двушки дома серии ii-68. Где находится канал санузла, как его проверить?

В стене между Вашей квартирой и трешкой (стена за унитазом).
Если предстоит ремонт, то лучше вскрыть фальш-потолок и перемонтировать воздуховоды за потолком. Заодно разобраться с каналом. Возможно он имеет засор.

Или вызовите местных трубочистов. Хотя в этой серии схема вентиляции своеобразная, но они могут ее знать.

С уважением, Арго.
http://www.ventkanal.ru/
10 фев 2020, 23:19
Спасибо. А что значит своеобразная, Поясните, пожалуйста. Лист бумаги не прилипает. Фальшпотолок не сносил, но получил доступ к каналу из вентокна ванной. При щелевом проветривании пласт окон сесть небольшая тяга. При закрытых окнах нет. Интересное наблюдение: на кухне стоит от прежних хозяев принудительная вытяжка над кухонной плитой на стене по центру почти у потолка. При ее включении происходит выдув из вентиляции санузла, но пропадает при открытии окон.
11 фев 2020, 08:48
biocap писал(а):
А что значит своеобразная
Человек, который ее не видел или не понимает, посмотрев с чердака подумает, что это один сплошной строительный дефект, т.к. каналы идут с перехлестом. А на самом деле это такая схема вентиляции, так и было задумано.
Но если ее понимать, то она очень простая. И при этом эффективная.
Кроме того, она ремонтно-пригодная, что большая редкость.
biocap писал(а):
Лист бумаги не прилипает. При щелевом проветривании пласт окон сесть небольшая тяга. При закрытых окнах нет.
Запомните, что все действия с ВЕ производятся ТОЛЬКО с приоткрытым окном.
biocap писал(а):
Интересное наблюдение: на кухне стоит от прежних хозяев принудительная вытяжка над кухонной плитой на стене по центру почти у потолка. При ее включении происходит выдув из вентиляции санузла, но пропадает при открытии окон.

Ну вот и все встало на свои места. У Вас нет проблем с вентиляцией, у Вас есть проблема с притоком.
Раз при включении вытяжки есть обратная тяга, это говорит о том, что канал чистый. А без притока не работает ни одна вентиляция.
У Вас могут быть проблемы с ВЕ только в случае, если у Вас 15 или 16 этаж, а на шахте установлен зонт.
Все остальные варианты отпадают.
ВЕ у Вас РАБОТАЕТ.

Запомните еще:
- перед включением вытяжки всегда и везде, в любой схеме вентиляции, нужно приоткрыть окно.
- приток обязательное условие работы вентиляции.
- вытяжка перекрывает ВЕ. Или сделайте комбинированную систему, или, еще лучше, выброс на фасад.

С уважением, Арго.