Обратная тяга, серия II-29
Добавлено: 13 фев 2020, 18:24
Добрый день, Арго.
Я уже обращалась на форум с вопросом про обратную тягу в январе 2019 года, но моя тема куда-то пропала
Кратко предистория: Дом кирпичный 9 этажей, серия II-29, 1967 года постройки. Обратная тяга в санузле квартиры на 3 этаже, воздух шел из расположенной под нами квартиры на 1 этаже. Вентканалы расположены со стороны лестницы. Как оказалось, отсутствовала «подошва» (новое слово, почерпнутое из общения с комиссией по вентиляции). С вашей помощью мы ее восстановили, тем самым отделившись от канала квартиры на 1 этаже.
Чтобы решить мою проблему (даже не заглянув в вентканал), в ноябре 2018 года спецы по вентиляции спускали шар с оголовка крыши, но попали не в тот канал. Пробили насквозь до 3 этажа.
10 февраля восстановили подошву на уровне 5 этажа. Сейчас канал на 5 этаже начинается от них и идет до самого верха, а так же наверняка имеет перепуск в сборный канал на уровне 7 этажа.
После всего этого опять появилась обратная тяга в моей квартире на 3 этаже. И опять запах с 1 этажа. Сейчас постоянно открыто 2-3 окна на микропроветривание, этого хватает для уравновешивания тяги (дождик практически не колышется). Когда обратная тяга сильная, с открытым окном дождик либо под 45 градусов тянет в канал либо на месте остается.
В санузле на 1 этаже установлен вентилятор Soler&Palau Silent-200. Я так понимаю, проблема в этом?
Еще вариант, засор выше 7 этажа в сборном канале. Ниже чисто, т.к. перед восстановлением подошвы, затыкали верх-низ канала, тяга в перепуске была.
Я уже обращалась на форум с вопросом про обратную тягу в январе 2019 года, но моя тема куда-то пропала
Кратко предистория: Дом кирпичный 9 этажей, серия II-29, 1967 года постройки. Обратная тяга в санузле квартиры на 3 этаже, воздух шел из расположенной под нами квартиры на 1 этаже. Вентканалы расположены со стороны лестницы. Как оказалось, отсутствовала «подошва» (новое слово, почерпнутое из общения с комиссией по вентиляции). С вашей помощью мы ее восстановили, тем самым отделившись от канала квартиры на 1 этаже.
Чтобы решить мою проблему (даже не заглянув в вентканал), в ноябре 2018 года спецы по вентиляции спускали шар с оголовка крыши, но попали не в тот канал. Пробили насквозь до 3 этажа.
10 февраля восстановили подошву на уровне 5 этажа. Сейчас канал на 5 этаже начинается от них и идет до самого верха, а так же наверняка имеет перепуск в сборный канал на уровне 7 этажа.
После всего этого опять появилась обратная тяга в моей квартире на 3 этаже. И опять запах с 1 этажа. Сейчас постоянно открыто 2-3 окна на микропроветривание, этого хватает для уравновешивания тяги (дождик практически не колышется). Когда обратная тяга сильная, с открытым окном дождик либо под 45 градусов тянет в канал либо на месте остается.
В санузле на 1 этаже установлен вентилятор Soler&Palau Silent-200. Я так понимаю, проблема в этом?
Еще вариант, засор выше 7 этажа в сборном канале. Ниже чисто, т.к. перед восстановлением подошвы, затыкали верх-низ канала, тяга в перепуске была.