МОСКОВСКАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ Консультации по вопросам работоспособности естественной вентиляции

ПЕРЕХОД  НА  САЙТ:

  МОСКОВСКАЯ  ВЕНТИЛЯЦИЯ  

канальный вентилятор

Система вентиляции в домах различных серий

Модераторы: Арго, Консультант®

Ответить
Сообщений: 4 Страница 1 из 1

Сообщение
Автор
25 окт 2022, 16:55
Подскажите, слабо тянет вентиляция, какие варианты есть её улучшить?
Возможно, на крыше поставить (или врезать на чердаке в шахту вентиляции) канальный вентилятор?
26 окт 2022, 20:16
Здравствуйте.
VAV писал(а):
Подскажите, слабо тянет вентиляция, какие варианты есть её улучшить?
Для этого, как минимум, нужно понимать, что означает слабо?
Вы делали замер или по ощущениям?
VAV писал(а):
Возможно, на крыше поставить (или врезать на чердаке в шахту вентиляции) канальный вентилятор?

Вентилятор - в основном зло. Если канал засорен, то толку от него не будет. А если чист, то вент это сопротивление, которое ухудшает воздухообмен, а не улучшает его.
Для начала нужно найти причину, почему тяга слабая? А может она вообще нормальная, но Вы не даете ей работать.
Информации мало...

С уважением, Арго.
http://www.ventkanal.ru/
28 окт 2022, 11:13
Арго писал(а):
Здравствуйте.
VAV писал(а):
Подскажите, слабо тянет вентиляция, какие варианты есть её улучшить?
Для этого, как минимум, нужно понимать, что означает слабо?
Вы делали замер или по ощущениям?
VAV писал(а):
Возможно, на крыше поставить (или врезать на чердаке в шахту вентиляции) канальный вентилятор?

Вентилятор - в основном зло. Если канал засорен, то толку от него не будет. А если чист, то вент это сопротивление, которое ухудшает воздухообмен, а не улучшает его.
Для начала нужно найти причину, почему тяга слабая? А может она вообще нормальная, но Вы не даете ей работать.
Информации мало...



1. Да, делал замеры, с закрытыми окнами и открытым приточным клапаном (типа КИВ) показывает минимальные значения, явно недостаточные для обмены воздуха в помещение, с открытыми окнами тяга горазда лучше (8 этаж из 12).


2. Канал смотрели (если не обманули) говорят чист.
А почему ухудшит? Зачем их устанавливают тогда?
Как вентиляции дать работать? Какие варианты? Думал клапан КИВ поможет, но он не особо помогает
30 окт 2022, 11:26
VAV писал(а):
явно недостаточные для обмены воздуха в помещение

И какие значения были?
VAV писал(а):
с открытыми окнами тяга горазда лучше (8 этаж из 12).
И эти цифры тоже хотелось бы увидеть.
VAV писал(а):
1. Да, делал замеры, с закрытыми окнами и открытым приточным клапаном (типа КИВ) показывает минимальные значения. Думал клапан КИВ поможет, но он не особо помогает

Вы дважды написали КИВ в единственном числе.
Если у Вас один КИВ, то по другому и быть не могло. Для нормального притока нужно 3 КИВа, или хотя бы два.
И еще, Вы написали, что клапан ТИПА кив. А это тоже важно: что за клапан и сколько он дает по паспорту? Может от него вообще нет толку.
VAV писал(а):
А почему ухудшит? Зачем их устанавливают тогда?

Уже написал: вентилятор - это сопротивление, которое ухудшает воздухообмен 23 часа в сутки. И улучшает (и то с большими оговорками) 1 час в сутки.
Т.е., за сутки просто дырка в канал выдаст намного больше, чем непонятный вент, который не дает работать ВЕ.
Вентилятор нужен только в одном случае - если он не выключается.
А устанавливают их от незнания и непонимания.
Это как костыли. Они нужны если Вы ходите с трудом, а если у Вас ноги не болят, то костыли лишняя деталь, мешающая ходить.
VAV писал(а):
Как вентиляции дать работать? Какие варианты?

Выкинуть вентилятор, добавить приток.

С уважением, Арго.
http://www.ventkanal.ru/

Сообщений: 4 Страница 1 из 1
Ответить

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 0

рейтинг сайтов