Добрый день!
Имеется совмещённый СУ с вытяжкой почти у самой двери. (Панельный дом, 11/12 этаж, 89 года)
Схема на Яндексе https://yadi.sk/i/QH6y5PMff0qbGg
Потолок над ванной активно покрывается грибком, и я подозреваю что это связанно с недостаточной вентиляцией, воздух из под двери сразу уходит в вытяжку. Там стоит вентилятор 100.
1. Поможет ли перенос вытяжки в зону над раковиной? Над ванной, как я понял, вытяжку ставить нельзя из-за сквозняка?
2. Из-за удлинения канала и нескольких углов насколько ухудшится естественная вентиляция? Будет ли работать вообще?
3. Можно ли сделать 2 вытяжки, одна естественная ближе к вентшахте (обратный клапан?), а вторая принудительная над раковиной (без обратного клапана)?
4. Достаточно ли диаметра 100 или лучше увеличить до 125?
5. Если п.3 работоспособен, можно ли первую «врезать» в новопрокладываемый канал (с помощью тройников)?

Re: Двойная вытяжка в совмещенном сан узле

Добавлено: 12 янв 2020, 00:54
Арго
Здравствуйте.
Purumpumpum писал(а):
Потолок над ванной активно покрывается грибком, и я подозреваю что это связанно с недостаточной вентиляцией, воздух из под двери сразу уходит в вытяжку.

Думаю, Вы сильно ошибаетесь. При наличии работающего канала расположение решетки не имеет никакого значения в небольшом помещении.
Разберитесь с каналом. Как минимум выкиньте вентилятор. И лучше подальше, прям с 11 этажа.
Потом разберитесь, работает ли канал. Затем не забудьте о притоке и перетоке.
И вот тогда забудете о плесени.
Purumpumpum писал(а):
1. Поможет ли перенос вытяжки в зону над раковиной? Над ванной, как я понял, вытяжку ставить нельзя из-за сквозняка?
Нет.
Purumpumpum писал(а):
2. Из-за удлинения канала и нескольких углов насколько ухудшится естественная вентиляция? Будет ли работать вообще?
Ухудшится. Будет.
Purumpumpum писал(а):
3. Можно ли сделать 2 вытяжки, одна естественная ближе к вентшахте (обратный клапан?), а вторая принудительная над раковиной (без обратного клапана)?

Можно. Но это ненужное усложнение.
Purumpumpum писал(а):
4. Достаточно ли диаметра 100 или лучше увеличить до 125?
Не менее 125.
Purumpumpum писал(а):
5. Если п.3 работоспособен, можно ли первую «врезать» в новопрокладываемый канал (с помощью тройников)?

Можно. Но не нужно.

Re: Двойная вытяжка в совмещенном сан узле

Добавлено: 12 янв 2020, 01:14
Purumpumpum
Арго писал(а):
Purumpumpum писал(а):
1. Поможет ли перенос вытяжки в зону над раковиной? Над ванной, как я понял, вытяжку ставить нельзя из-за сквозняка?
Нет.

Хм...неожиданно.
При плотно закрытых окнах тяги никакой нет (лист бумаги не держится на решетке), если приоткрыть окно лист бумаги уверенно прижимается к решетке.
Правильно ли я понимаю, что для решения моей проблемы достаточно увеличить приток (открытие окна например)?
Избавляться от вентилятора необходимо из-за уменьшения сечения вент канала корпусом вентилятора?

Re: Двойная вытяжка в совмещенном сан узле

Добавлено: 12 янв 2020, 01:15
Арго
Да.
Да.

Re: Двойная вытяжка в совмещенном сан узле

Добавлено: 12 янв 2020, 01:19
Арго
Возвращаясь к первому Да...
Если речь идет о плесени, то имеется в виду постоянный приток.
Если не готовы держать окно приоткрытым, то подумайте хотя бы о клапанах.