15 янв 2024, 12:04
https://disk.yandex.ru/i/CctyqcVLigPyWA

https://disk.yandex.ru/i/P_Mjnk5jUUsnPQ

https://disk.yandex.ru/i/Bk9YhA9eIPZEjQ

https://disk.yandex.ru/i/9WvFYuzujKuS_w

https://disk.yandex.ru/i/Al_K27uWdLB34g

https://disk.yandex.ru/i/3OQWLRBKJBkYcg

https://disk.yandex.ru/i/w566L3aRFypFXQ

https://disk.yandex.ru/i/S1CrgOUCrfweyQ

Всем привет . Такой вариант будет рабочим ? 20ый этаж , слева вентканал , справа балкон . На балконе будет установлен вентилятор с обратным клапаном , по центру кухни поворот на вытяжку для плиты . Проблема в том что где вентканал я не могу смонтировать ещё доп отверстие под вентилятор с обратным клапаном , так как вентканал будет пересекаться ( перекрываться частично верхними кухонными шкафами ). Поэтому там не будет вентотверстие , а только выходит конструкция из 55 на 110 на вытяжку над плитой и для балкона, как на фото. Рабочий вариант????
Сам размер венткороба металлического уголка 90 градусов - 15см на 15 см , далее вертикальный металлический корьо думаю что примерно 10 в ширину и 12 в глубину
15 янв 2024, 18:19
Здравствуйте.
Sauder писал(а):
слева вентканал , справа балкон . На балконе будет установлен вентилятор с обратным клапаном

Пока не понятно, что делает вентилятор на балконе..?
Sauder писал(а):
по центру кухни поворот на вытяжку для плиты

Плохой вариант. Вытяжка всегда более мощная и она продавливает обратный клапан.
Sauder писал(а):
Проблема в том что где вентканал я не могу смонтировать ещё доп отверстие под вентилятор с обратным клапаном , так как вентканал будет пересекаться ( перекрываться частично верхними кухонными шкафами )

Если всё на стадии, как на фото, то всё можно сделать. Воздуховоды можно расположить горизонтально.
Можно установить тройник, либо сделать мини венткамеру...

Sauder писал(а):
только выходит конструкция из 55 на 110 на вытяжку над плитой и для балкона

Про такой размер лучше забыть.
Sauder писал(а):
Рабочий вариант????

Очень. Не нормальный.
Sauder писал(а):
Поэтому там не будет вентотверстие

Т.е., еще и ВЕ не будет?
Колхоз - дело добровольное.
Но пока всё плохо.

С уважением, Арго.
http://www.ventkanal.ru/
15 янв 2024, 22:14
Между балконом и кухней Аля барная стойка , балкон утеплен. На балконе вытяжка для курения ну и для естественной вентиляции получается или как это называется чтобы воздух засасывался в вентиляцию и уходил в венткороб , потомучто когда приоткрыта форточка то обратный клапан за вентилятором приоткрывается и воздух туда уходит , сегодня дособрал и потестировал :


https://disk.yandex.ru/i/F6JwByv6j7ke9Q


https://disk.yandex.ru/i/upT2Bu7GO4-Y-g


https://disk.yandex.ru/i/3OQWLRBKJBkYcg



https://disk.yandex.ru/i/Al_K27uWdLB34g


https://disk.yandex.ru/i/KLjy-oAuSgpcMw


Почему 55 100 не достаточно ??? Воздух же уходит . Других вариантов пока не вижу
15 янв 2024, 23:05
Sauder писал(а):
Между балконом и кухней Аля барная стойка , балкон утеплен. На балконе вытяжка для курения
Угу.
Sauder писал(а):
Почему 55 100 не достаточно ???
Заклейте рот, заткните ноздрю и попробуйте пробежаться...
Sauder писал(а):
Воздух же уходит
Сделайте отверстие 20мм. В него тоже будет уходить воздух.
Тогда зачем заморачиваться? Закрываем МКАД, оставляем одну полосу... А чё такого? Движение-то будет!
Представьте, что скорость потока в ручье и в Волге одна и та же. Как вы думаете, количество воды протечет одинаковое?
В-о-о-о-т...

Sauder писал(а):
Других вариантов пока не вижу
Пока идет ремонт вариантов всегда много. А когда начнете жить и поймете, что этого мало, переделывать будет поздно.
Еще раз: колхоз - дело добровольное.
Вопрос в другом: а в чем вопрос? Если все уже решено...

С уважением, Арго.
http://www.ventkanal.ru/
15 янв 2024, 23:28
60 на 204 могу конечно смонтировать , тогда придется сдвигать на потолке электрику . При таком раскладе справа на балкон вертикальный участок можно оставить 55 на 110?
И в сам вентканал такой ? :

https://leroymerlin.ru/product/perehodn ... k-83850457

Или такой? :

https://leroymerlin.ru/product/perehodn ... k-18155844

А также один из этих на потолок под колено над плиту ??

На МКАД как не делают - пробки только больше становятся
16 янв 2024, 02:15
Ну и конкретно не сравнивая с носом и ртом, а по делу напишите почему 55 на 110 не подходит ?
И хотелось бы понять как " правильно" сделать вентиляцию в моем случае . Спасибо
17 янв 2024, 09:08
Sauder писал(а):
60 на 204 могу конечно смонтировать , тогда придется сдвигать на потолке электрику
Мне всегда казалось, что провод всегда проще переместить, чем воздуховод...
Sauder писал(а):
При таком раскладе справа на балкон вертикальный участок можно оставить 55 на 110?
Зависит от ожидаемого результата.
Хотя меня такая логика всегда ставит в тупик. Если вы не теряете ни миллиметра по высоте, то почему нужно брать самое маленькое сечение???

Sauder писал(а):
А также один из этих на потолок под колено над плиту ??
Если воздуховод плоский, то другого варианта и нет.
Sauder писал(а):
На МКАД как не делают - пробки только больше становятся
Сразу видно, что Вы никогда не ездили по долужковскому МКАДу...
Никогда на МКАДе не видел пробок. ...если съезды и заезды его не держат. Это камень в Ваши колена и контруклоны...
А ничего, что количество машин увеличивается сильно быстрее дорог?

С уважением, Арго.
http://www.ventkanal.ru/
17 янв 2024, 09:20
Sauder писал(а):
Ну и конкретно не сравнивая с носом и ртом, а по делу напишите почему 55 на 110 не подходит ?
Так я же вам сразу ответил:
"Представьте, что скорость потока в ручье и в Волге одна и та же. Как вы думаете, количество воды протечет одинаковое?"
А можно по армейски: "не доходит через голову - дойдет через ноги".
Когда я предложил попробовать, то это был прямой совет. Если даже через оставшуюся ноздрю не дойдет, то дальше бесполезно говорить.

Sauder писал(а):
И хотелось бы понять как " правильно" сделать вентиляцию в моем случае

А Вы готовы слушать?
Увеличить сечения, лучше перейти на круг.
Убрать контруклоны.

И на всякий случай: присоединение механических устройств к каналам естественной вентиляции запрещено.

С уважением, Арго.
http://www.ventkanal.ru/
17 янв 2024, 12:57
Арго писал(а):
Sauder писал(а):
Ну и конкретно не сравнивая с носом и ртом, а по делу напишите почему 55 на 110 не подходит ?
Так я же вам сразу ответил:
"Представьте, что скорость потока в ручье и в Волге одна и та же. Как вы думаете, количество воды протечет одинаковое?"
А можно по армейски: "не доходит через голову - дойдет через ноги".
Когда я предложил попробовать, то это был прямой совет. Если даже через оставшуюся ноздрю не дойдет, то дальше бесполезно говорить.

Sauder писал(а):
И хотелось бы понять как " правильно" сделать вентиляцию в моем случае

А Вы готовы слушать?
Увеличить сечения, лучше перейти на круг.
Убрать контруклоны.

И на всякий случай: присоединение механических устройств к каналам естественной вентиляции запрещено.


Добрый день !
Давайте без всяких сравнений с тем что НЕ относится к вентиляции . А конкретно по делу и именно то что относится к вентиляции многоквартирного дома . Где я ездил или не ездил - это не относится к теме разговора и вентиляция от этого не " построится".
Ещё раз спрошу : Какая схема в моем случае тогда должна быть ? Фото , видео я предоставил как у меня получилось и как работает тяга. Да ,готов поменять на 60 204 .
Что есть " механические устройства "?

Изначально я планировал так сделать на кухне :

Файл можно получить по ссылке:

https://disk.yandex.ru/i/wh-oFAO2M1B-wg

,но ,ещё раз пишу, что скорее всего тогда часть вентилятора /решетки перекроется кухонным верхним шкафом . И этот вариант отпал ,остался вариант как я вывел . Если вы имеете ввиду что "механические устройства " это тот же обратный клапан , то , если его убрать на балконе - тогда от плиты будет часть воздуха выходить на балкон , это не должно быть и значит обратный клапан там просто необходим .Также ,если предположим ,что я сделаю как изначально планировал - то часть воздуха от плиты будет отражаться от поворота в металлическом коробе и выходить через нижнюю решетку ( как на этом фото ). И этот момент я тоже протестировал , а значит там также нужен будет обратный клапан :))).
Так какую схему вы можете предложить ? Ещё пару фото приложу :


https://disk.yandex.ru/i/kPMlvDfky_D3eA

https://disk.yandex.ru/i/TjI7E2WUIwUoRQ

https://disk.yandex.ru/i/ImfCSLhfAqvGZw
18 янв 2024, 01:44
Sauder писал(а):
Что есть " механические устройства "?
То, что вращается с помощью электричества: вытяжки и вентиляторы.
Sauder писал(а):
Какая схема в моем случае тогда должна быть?
Любая, в т.ч. и Ваша. Проблема не в схеме, а в сопротивлении трассы.
Sauder писал(а):
я предоставил как у меня получилось и как работает тяга.
Так Вы еще вытяжку не включали...
Sauder писал(а):
ещё раз пишу, что скорее всего тогда часть вентилятора /решетки перекроется кухонным верхним шкафом.
Тогда и я еще раз: делается венткамера, а в нее две врезки.
Sauder писал(а):
если я сделаю как изначально планировал - то часть воздуха от плиты будет отражаться от поворота в металлическом коробе и выходить через нижнюю решетку
Решение этой проблемы мы придумали ровно 20 лет назад: комбинированная система. На всех строительных форумах она присутствует.
Sauder писал(а):
Так какую схему вы можете предложить ?

Я бы сделал две отдельные прямые линии, большего сечения. Без нырков.
И круглым сечением. Что-то мне подсказывает, что у Вас потолки не 2,5м. В крайнем случае, сделал бы ступеньку.

А себе сделал бы ВЕ и вытяжку на улицу. И всех делов.

С уважением, Арго.
http://www.ventkanal.ru/
18 янв 2024, 11:09
Арго писал(а):
Sauder писал(а):
Что есть " механические устройства "?
То, что вращается с помощью электричества: вытяжки и вентиляторы.
Sauder писал(а):
Какая схема в моем случае тогда должна быть?
Любая, в т.ч. и Ваша. Проблема не в схеме, а в сопротивлении трассы.
Sauder писал(а):
я предоставил как у меня получилось и как работает тяга.
Так Вы еще вытяжку не включали...
Sauder писал(а):
ещё раз пишу, что скорее всего тогда часть вентилятора /решетки перекроется кухонным верхним шкафом.
Тогда и я еще раз: делается венткамера, а в нее две врезки.
Sauder писал(а):
если я сделаю как изначально планировал - то часть воздуха от плиты будет отражаться от поворота в металлическом коробе и выходить через нижнюю решетку
Решение этой проблемы мы придумали ровно 20 лет назад: комбинированная система. На всех строительных форумах она присутствует.
Sauder писал(а):
Так какую схему вы можете предложить ?

Я бы сделал две отдельные прямые линии, большего сечения. Без нырков.
И круглым сечением. Что-то мне подсказывает, что у Вас потолки не 2,5м. В крайнем случае, сделал бы ступеньку.

А себе сделал бы ВЕ и вытяжку на улицу. И всех делов.

Там 2.75 от чернового пола до потолка , кухня будет в потолок , тоесть сантиметров 10 до потолка останется от силы и то не факт ,так что никаких круглых труб не может быть . Вы пишите про два канала ,тоесть один на балкон ,второй над плитой , и как они бы соединялись с металлическим коробом ?? Я так понимаю что в этом случае тройник ставится на потолке как можно ближе к металлическому коробу ,тоесть как у меня сделано только тройник к левой стене максимально сдвинут .
Как понять " вытяжка на улицу " ??

То есть вытяжка которая над плитой - она будет сильнее всасывать воздух и больше выдувать через лепестки на балкон ?
23 янв 2024, 18:27
И человек пропал ;). Какая-то " помощь " непонятная ,попросил нормально схемы возможные по моему варианту, а получил миллион букав и нравоучений от одного человека ,который видимо здесь и живёт на форуме :). Ну и ладно . Спасибо и на этом . Но видимо я и сам не хуже уже понимаю в этом исходя из практики .
24 янв 2024, 19:59
Sauder писал(а):
И человек пропал ;). Какая-то " помощь " непонятная
Мне тоже. Ситуация странная: когда я первоначально читал сообщение там было всего одно предложение с неявно выраженным вопросом. Такое впечатление, что Вы позже отредактировали сообщение...
А т.к. у меня нет привычки перечитывать уже прочитанные сообщения, то и отвечать не было необходимости.

Sauder писал(а):
попросил нормально схемы возможные по моему варианту
Не очень понятно, с чего Вы взяли, что я обязан рисовать Вам какие-то схемы...?
Sauder писал(а):
получил миллион букав и нравоучений от одного человека
Но я могу обратить Ваше внимание на ошибки.
Если Вы не воспринимаете информацию с аналогиями, то мне нечего ответить.

Sauder писал(а):
Ну и ладно . Спасибо и на этом . Но видимо я и сам не хуже уже понимаю в этом исходя из практики .
Хозяин - барин. Силком никто толкать не будет...

С уважением, Арго.
http://www.ventkanal.ru/
07 фев 2024, 18:58
Врядли я редактировал , сейчас посмотрел и вижу теже ошибки в тексте . На данный момент сдемонтировал всю вентиляцию 55 на 110, сначала проводку прокину