МОСКОВСКАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ Консультации по вопросам работоспособности естественной вентиляции

ПЕРЕХОД  НА  САЙТ:

  МОСКОВСКАЯ  ВЕНТИЛЯЦИЯ  

Слабая прямая или обратная тяга

Особенности работы вентиляции на последних/предпоследних этажах

Модераторы: Арго, Консультант®

Ответить
Сообщений: 6 Страница 1 из 1

Сообщение
Автор
21 мар 2020, 20:09
Уважаемые ПОВЕЛИТЕЛИ ВОЗДУШНОГО ПОТОКА!
Взываю к Вам с мольбами о помощи в укрощении обратной тяги.

Собственно, кирпичный дом 2008г. (серии нет, проекта нет), 9-ть этажей + чердак.
Вентшахты проходят чердак и выходят на крышу. Высота шахты над крышей 1,2м (без козырька).
Высота чердака примерно 1,6м.

Первая проблема
Восьмой этаж, однокомнатная квартира.
Переменная тяга в кухне и ванной (открытое окно), преследует запах курева.
Оба канала прямые с выходом на крышу. Высота канала от вентокна квартиры до верха шахты (без козырька) примерно 6,8 м. Машинное отделение в пяти метрах.

На 8-м этаже канал заканчивается, на высоте 1,2 метра над вентокном 8-го этажа имеется отвод (судя по всему сборного канала).
Изображение[/url]
Канал кухни

Изображение[/url]
Канал ванной

Шахта на крыше имеет два канала, один для 9-го этажа, второй заканчивается на восьмом.

Каналы данной шахты имеют сплошную перегородку до козырька (на фото другая шахта).
Изображение

На чердаке шахты утеплены
Изображение[/url]

Прошелся по этажам ниже, аналогичная проблема. Тяга или слабая прямая, или обратная (открытое окно). На улице +2 градуса.

Что можно придумать для 8-го этажа?
Какие варианты по всему стояку?

Вторая проблема

Тот же дом, другой стояк, 9-тый этаж, однокомнатная квартира.
Периодически обратная тяга, запах канализации. Скорее всего задувает во время ветра.

Изображение[/url]
В шахте два канала (сборный и 9-го этажа). Машинное отделение в пяти метрах.

Свой канал на крышу, но шахта имеет свои особенности. Верхняя часть каналов (последние 1,2 метра), которые выступают над крышей не имеют перегородки между собой (каналы в других шахтах разделены).
Изображение[/url]

Высота канала от вентокна квартиры до верха шахты (без козырька) примерно 4 м.

Как можно минимизировать обратную тягу?
22 мар 2020, 22:22
Здравствуйте.
Yakov писал(а):
Оба канала прямые с выходом на крышу.
Как это? Судя по фото: один канал-спутник, второй - сборный. Т.е, 8-й этаж не может выходить напрямую.
Yakov писал(а):
На 8-м этаже канал заканчивается, на высоте 1,2 метра над вентокном 8-го этажа имеется отвод
Эта фраза противоречит первой.
А получше фото не можете сделать?
Yakov писал(а):
Шахта на крыше имеет два канала, один для 9-го этажа, второй заканчивается на восьмом.
Опять не понятно. У Вас на разных этажах разная планировка (разное количество квартир)?
Yakov писал(а):
Прошелся по этажам ниже, аналогичная проблема. Тяга или слабая прямая, или обратная

Окна квартир выходят на один фасад? Если на разные, то нужно попробовать по-открывать по очереди разные окна.
Yakov писал(а):
Что можно придумать для 8-го этажа?
Какие варианты по всему стояку?
Пока мало информации.
Насколько хорошо чувствуется поток воздуха при выходе из устья трубы на крыше?
Первый этаж жилой?
Yakov писал(а):
Вторая проблема
Тот же дом, другой стояк, 9-тый этаж, однокомнатная квартира.
Периодически обратная тяга, запах канализации. Скорее всего задувает во время ветра.

Похоже на правду.
Yakov писал(а):
Свой канал на крышу, но шахта имеет свои особенности. Верхняя часть каналов (последние 1,2 метра), которые выступают над крышей не имеют перегородки между собой (каналы в других шахтах разделены).
Перегородка должна быть до верха.
Здесь можно поэкспериментировать. Или сделать временную перегородку из картона или засунуть гофру. Если все наладилось, то придумать более серьезную перегородку.
Yakov писал(а):
Как можно минимизировать обратную тягу?

Начните с перегородки.
А обратная тяга в каком канале? Или она меняется?

С уважением, Арго.
http://www.ventkanal.ru/
23 мар 2020, 00:10
Здравствуйте Арго!
Yakov писал(а):
Оба канала прямые с выходом на крышу.
Как это? Судя по фото: один канал-спутник, второй - сборный. Т.е, 8-й этаж не может выходить напрямую.

Мне трудно понять с какой целью так сделано, но если посмотреть вверх через канал 8-го этажа, то увидим свет и козырек. Тут получается сборный канал примыкает к каналу 8-го этажа.

Yakov писал(а):
На 8-м этаже канал заканчивается, на высоте 1,2 метра над вентокном 8-го этажа имеется отвод
Эта фраза противоречит первой.
А получше фото не можете сделать?

Сделаю, раз надо! Эти фотки - вырезки с видео.

Yakov писал(а):
Шахта на крыше имеет два канала, один для 9-го этажа, второй заканчивается на восьмом.
Опять не понятно. У Вас на разных этажах разная планировка (разное количество квартир)?

Квартиры одинаковые, однокомнатные, выход окон на одну сторону. Я имел ввиду, что если смотреть в каналы строго вертикально вниз (2 канала в шате кухни и 2 канала в шахте санузла), то из каждой шахты каналы упираются в 9-тый и 8-й этажи.

Окна квартир выходят на один фасад? Если на разные, то нужно попробовать по-открывать по очереди разные окна.

На один фасад.

Насколько хорошо чувствуется поток воздуха при выходе из устья трубы на крыше?

Скорее нет потока, чем есть.

Первый этаж жилой?

:good: ОТ Вас ничего не скроешь! Не думаю, что много людей вот так, на расстоянии 3000 км. могут почувствовать магазин на первом этаже :)
Сразу на него не обратил внимания, думал, что не затрагивает магазин этот стояк. Ошибался.
Продовольственный мини-маркет судя по всему со своим притоком и вытяжкой. Сегодня заглянул под подвесной потолок в магазине, видел (из далека) вентокна каналов-спутников этих шахт. Открыты, ничего к ним не подключено.
Завтра планирую подобраться к ним поближе, понять направление потока. Есть у меня подозрение, что в магазине принудительный отток сильнее чем приток.

Вторая проблема
Начните с перегородки.

Поставлю временную для эксперимента.

А обратная тяга в каком канале? Или она меняется?

:?: :?: :?: А есть ли она вообще? Однокомнатная, шахты в одну линию, окна на одну сторону.
Моя невнимательность- враг моим же ногам. На кухне вытяжка!!!
Повешу сначала маячки, пусть понаблюдают.
23 мар 2020, 20:06
Сегодня заходил в магазин, что под стояком квартиры (проблема первая), между подвесным потолком и перекрытием увидел такую картину:

Изображение

Изображение

Что эта "приблуда" делает не совсем понятно. На канальный вентилятор не совсем похоже, хотя ...., да и рассмотреть не было возможности. Во время моего похода "приблуда" не работала, воздух через нее не шел. Продавцы конечно тоже не в курсе, сказали, что что-то там само включается и выключается. От "приблуды" гофра идет по всему магазину.
Два канала, что за "приблудой" рабочие (каналы кухонной зоны), тяга прямая 1 м/с.
Поднялся на 6-й этаж (в проблемную кв. на 8-м эт.не попал), тяга на кухне на тот момент не опрокидывалась, но сильно плавала (0,4-0,9м/с).
Собственно, я правильно понимаю, что каналы надо наглухо закрывать?
25 мар 2020, 08:50
Yakov писал(а):
Я имел ввиду, что если смотреть в каналы строго вертикально вниз (2 канала в шате кухни и 2 канала в шахте санузла), то из каждой шахты каналы упираются в 9-тый и 8-й этажи.
Так не должно быть. Такое возможно, если эта шахта только для двух верхних этажей.
Yakov писал(а):
Скорее нет потока, чем есть.
Тогда может действительно эта шахта только для верхних этажей?..

С уважением, Арго.
http://www.ventkanal.ru/
25 мар 2020, 08:57
Yakov писал(а):
Что эта "приблуда" делает не совсем понятно. На канальный вентилятор не совсем похоже
Это как раз и есть канальный вентилятор, причем мощный.
Yakov писал(а):
Два канала, что за "приблудой" рабочие (каналы кухонной зоны), тяга прямая 1 м/с.

У Вас есть анемометр?
Yakov писал(а):
Собственно, я правильно понимаю, что каналы надо наглухо закрывать?

Категорически. Вентиляция нежилых помещений должна быть обособленной от системы вентиляции жилых помещений. Тем более механическая.
А если в магазине есть еще такие каналы, пусть и по другим стоякам, то одна шахта может перетягивать другую. В этот момент по одному из стояков будет нормальная тяга, а по другому обратная.

С уважением, Арго.
http://www.ventkanal.ru/

Сообщений: 6 Страница 1 из 1