Марина
Добрый день! Очень прошу Вас помочь в решении вопроса. Я, к сожалению, не из Москвы, но надеюсь не оставите меня без помощи. Вопрос заключается в следующем: смогу ли я установить в общий с содедями вентканал свой прямой канал на крышу?
Проблема следующая: Появились запахи (пищи, табака) соседей снизу, т.к. видимо установили механическую вытяжку в вентканал. До этого сталкивались с другой проблемой: из окна затягивало запахи из соседних окон, когда в них курили соседи. Сейчас этой проблемы нет.
Данные следующие:
1. Дом двухэтажный 1959 года постройки (у нас это называется "народная стройка"). На этаже 4 квартиры. Кухня смежная с содедской кухней.
2. Вентканалы общие с соседями этажом ниже. По всей видимости их три: для АГВ, кухонный, из ванной (совмещенная с туалетом).
3. Тяга прямая и обратная. Обратная видимо при включении механической вытяжки соседей снизу.
4. Вент канал на проходимость не проверяли. Планируем сделать к весне.
5. Квартира двухкомнатная галерейного типа. Окно герметичное только в дальней комнате (как-бы в конце квартиры (вентканалы вначале квартиры).
Хотели установить обратный клапан. Не установили, т.к. не нашли в магазинах, но прочитав подборку с форума поняла, что он только мешает естественной вентиляции.
Сейчас нашли единственный способ жить в данной ситуации: почти наглухо заткнули свой вентканал из кухни. Сами понимаете, что на кухне это самый плохой выход.
Что делать? Как быть? Помогите!

Добавлено: 04 янв 2008, 13:32
Консультант®
Здравствуйте, Марина.
То, что у Вас канал не индивидуальный, а общий с соседями - это всегда большой минус.
Но и с этим можно бороться.
Если канал рабочий (т. е. не перекрыт выше и есть тяга), то можно сделать очень простую и очень эффективную штуку. Мы называем её "рассечкой". Благодаря ей можно убрать негативные последствия "совмещённого канала". Мы придумали это много лет назад и она с тех пор отлично себя зарекомендовала.


Изображение


Надо взять кусок оцинковки по ширине канала. Изогнуть его в виде "лопатки" и вставить в вентканал, оперев на край горизонтальной части Вашего входа в этот канал. Верхний край рассечки, желательно, сделать выше верхней границы горизонтального входа Вашего канала, хотя бы на 15 см. Все места примыкания оцинковки с кладкой канала, тщательно обмазать алебастром (рукой, не шпателем). Никакой монтажной пены!!!! Только алебастр!
Если у соседей снизу не заведена в этот канал вытяжка от плиты, тогда можно рассечкой поделить канал пополам. Если же Вы уверены, что вытяжка туда заведена, тогда делите канал рассечкой в свою пользу - для себя оставьте 2/3 сечения канала, а соседям не более 1/3. Если отдадите больше, при включении вытяжки рассечка не спасёт.
Многое зависит от качества кладки канала. Если внутри канала много растворных "соплей", тогда Вам, возможно, придётся регулировать угол наклона рассечки. Придётся ещё поджать соседей.
Возможно, кто-то осудит меня за такое вероломство по отношению к соседям снизу. Пусть. Мне таких людей не жалко по двум причинам: а) вставляя в канал вытяжку, надо думать не только о себе, но и о тех кто ещё пользуется этим каналом; б) в газифицированном помещении вообще не должно быть никакого принудительного удаления воздуха, потому что это может обернуться как для хозяина, так и для соседей, большой бедой. С газом шутки плохи.
Если Ваш сосед снизу этого не понимает или не хочет понимать - значит теперь это уже его проблемы.

С уважением.

P. S. Альтернативный вариант - вывести для себя индивидуальный канал через крышу.