МОСКОВСКАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ Консультации по вопросам работоспособности естественной вентиляции

ПЕРЕХОД  НА  САЙТ:

  МОСКОВСКАЯ  ВЕНТИЛЯЦИЯ  

Вопрос о вентиляции в панельном 9-этажном доме (II-49)

Система вентиляции в домах различных серий

Модераторы: Арго, Консультант®

Сообщение
Автор
01 фев 2007, 12:27
Здравствуйте! Хотелось бы узнать, как устроена вентиляция в 9-этажных домах (серия вроде бы II-49, это панельные девятиэтажки, как правило, многоподъездные (в соседнем доме 16 подъездов), в Теплом Стане и вообще на окраинах таких много). Особенно интересуют квартиры, которые находятся, если смотреть с лестничной клетки по порядку, вторая и третья (1-комнатная и 3-комнатная, кухни у них смежные). Вроде бы, по сравнению с 16-этажными домами распространённых серий, там нет явно заметного воздуховода в кухне, который все любят сносить. Где там всё это запрятано?

У моих родителей в 3-комнатной квартире (2 этаж, окон пластиковых нет) плохо работает вентиляция в ванной и туалете. От вентиляционного отверстия распространяется плесень. На кухне было немного лучше, но тоже не очень хорошо. Я решил проверить её с помощью листочка туалетной бумаги. И на кухне листок кое-как прилипает к решётке, а в ванной - прилипает, но очень слабо, и легко отваливается, независимо от того, открыта ли форточка.

С помощью длинной деревянной палки я потыкал сквозь решетку на кухне, и выяснил, что отверстие за решеткой заполнено почти на всю высоту плотной слежавшейся пылью. Я снял решётку, выгреб оттуда пыль, и немного прочистил вертикальный воздуховод с помощью проволоки примерно на метр (нападало ещё немного хлопьев пыли). Воздуховод в сечении круглый, и сделан из чего-то вроде бетона. После прочистки стало лучше. Осталось непонятным, как сделать то же самое в ванной, и может быть, на кухне стоит прочистить канал на всю высоту. Подскажите, в какие инстанции стоит обращаться за тем, чтобы восстановить работу вентиляции в ванной (в порядке очерёдности, если к примеру в организации, обслуживающей дом, динамят). Дом "кооперативный", если это важно.

Второй вопрос такой: в 1-комнатной квартире в похожем (но немного другой вариант постройки, в Беляево) доме, 6 этаж, вентиляция работает как положено, лист бумаги присасывается к любой вентиляционной решётке, как к пылесосу, и если закрыть окна, через входную дверь сосёт воздух с лестничной площадки. Проблема в том, что в углу рядом с окном, где расположено отверстие в кухне, я очень хорошо слышу, как работает телевизор (или радио?) у соседей. Слышны не отдельные слова, а в основном мерзкие "бубнящие" средне-низкие частоты. В общем, находясь на кухне, я вынужден слушать это бубнение. И я пытаюсь понять - то ли это особенности акустики в углу помещения, которое у соседей сверху наверняка выложено плиткой на полу, то ли есть щели в стыках между панелями, через которые хорошо слышно, либо звук распространяется через вентиляцию. В вентиляционном отверстии, если к нему подойти, немного слышен уличный шум, а откуда именно идёт бубнение телевизора, я не могу понять. С чего начать борьбу с шумом соседей?
02 фев 2007, 02:07
Здравствуйте.

В серии II-49 вентиляция выполнена наклонными каналами в бетонном вентблоке. По два вентблока на квартиру, которые выполняют роль части стены, либо между лестничной площадкой, либо между квартирами.

Обычно, вентиляцию никто не чистит. Только ремонтируют, если перестала работать.
Сделайте заявку на плохую работу вентиляции.
Потребуйте у владельца здания сделать замеры анемометром кратности воздухообмена в квартире с составлением акта результатов замеров.
Замеры производятся при температуре наружного воздуха не выше +5, при слегка приоткрытом окне. Замерщики любят хитрить. Жульничают на: 1) не переводят показания анемометра с м/с (метров в секунду) в м3/ч (кубометров в час); 2) при подсчёте специально подставляют в таблицу чуть большее сечение решётки(отверстия).

Если откажутся делать замеры, пригрозите написанием жалобы в Мосжилинспекцию - её они очень боятся.
Не отреагируют - приведите угрозу в исполнение.

P. S. Правда, что касается с/узла в серии 2-49, то, на сколько помню, вентрешётки ванной и туалета расположены на потолке (фальш-потолке) гипсовой кабины. Здесь есть один нюанс. Проверяя тягу в раздельном с/узле - легко ошибиться. Вентрешётки ванной и туалета за фальшпотолком накрыты одним коробом. Чтобы проверить тягу на одной из решёток - вторую желательно закрыть (временно заклеить). Иначе, прикладывая кусок бумажки к решётке туалета и препятствуя тем самым прохождению воздуха через неё, воздух начинает с большей силой втягиваться через решётку ванной, а в туалете листок отваливается.


Что касается второго вопроса, то, наверное, я Вам вряд ли помогу, так как не являюсь специалистом по аккустике.
Возможно у Ваших соседей на смежной с Вашей стеной кухни висит телевизор. А поскольку эта стена не полнотелая (вентблок с каналами), то и звукоизоляция хуже.

С уважением.
02 фев 2007, 13:33
Спасибо за ответ. Единственное, что я не очень понял, вентиляционные каналы квартир выходят сначала в общий вентиляционный канал, или как-то сразу наверх, независимо от каналов других квартир?

Попробуем проверить вентиляцию в ванной при закрытии отверстия в туалете. Но, думаю, будет не намного лучше. Будем пинать кого следует...

По поводу шума и акустики я спросил, потому что, может быть, вы знаете по этой серии домов, какие там особенности, "слабые" места, и вообще, хорошо ли распространяется звук по вентиляции.
03 фев 2007, 00:40
milovidoff писал(а):
Спасибо за ответ. Единственное, что я не очень понял, вентиляционные каналы квартир выходят сначала в общий вентиляционный канал, или как-то сразу наверх, независимо от каналов других квартир?

Канал имеет определённый "разгонный участок" (индивидуальный, отдельный), затем попадает в сборный канал, а после этого выходит на чердак и улицу.

milovidoff писал(а):
По поводу шума и акустики я спросил, потому что, может быть, вы знаете по этой серии домов, какие там особенности, "слабые" места, и вообще, хорошо ли распространяется звук по вентиляции.

По вентканалам звук распространяется очень хорошо. При отсутствии рации и присутствии острой необходимости - по каналу можно переговариваться на расстояние двух-трёх этажей по высоте.
Много раз так делали. :smile:
25 авг 2011, 10:45
Консультант® писал(а):
Канал имеет определённый "разгонный участок" (индивидуальный, отдельный), затем попадает в сборный канал, а после этого выходит на чердак и улицу.


Доброго времени суток !!!

А какую примерную длину может иметь этот участок ???
26 авг 2011, 22:11
n.zone писал(а):
А какую примерную длину может иметь этот участок ???

В данной серии домов он идёт индивидуально на протяжении 4-х этажей. Потом переходит в сборный канал.
На кухне каналы 6, 7, 8 и 9-го этажей выходят напрямую в оголовок. Остальные через сборный канал. В с/узле 7, 8 и 9-й этажи выходят напрямую.
27 авг 2011, 16:05
Консультант® писал(а):
В данной серии домов он идёт индивидуально на протяжении 4-х этажей

%)
У меня пятый этаж

А я то думал что метра два как и везде
Как же блин его чистить то :sad:

Тянет ооочень плохо вот и ДУМАЮ
Рукой как мог почистил там - стало немного лучше

Спасибо Вам......
27 авг 2011, 17:46
n.zone писал(а):
Тянет ооочень плохо ...

Зачастую, от себя чистить бесполезно. Проблемы выше.
Если Ваша квартира на площадке вторая или третья (слева-направо), то велика вероятность того, что на крыше внутрь оголовка трубы могли набросать мусор. Особенно этим грешат кровельщики - куски рубероида постоянно там валяются. Но это поддаётся чистке.
Если бы квартира была (на площадке) первая или четвёртая - удалить мусор было бы гораздо сложнее. Из-за разного строения оголовков труб.
29 авг 2011, 08:12
Консультант® писал(а):
Зачастую, от себя чистить бесполезно. Проблемы выше.

Сколько стоит Ваш выезд для осмотра и устранения всех вариантов засоров ???

Сколько времени ждать ПРИХОДА ??? :beer:

Квартира четвёртая :sad:
30 авг 2011, 07:52
Если это Москва, то 1,5 тыр. Прочистка от 2,5 тыр. Нужен доступ на крышу.
Это самое больное: не ранее конца октября.
Ваши каналы выходят на лестничную клетку, а значит, прочищаются в любом случае.
Я бы посоветовал Вам пригласить для начала местных трубочистов.
Кстати, сделайте фото каналов снизу вверх, может будет видно, есть ли проблема.

С уважением, Арго.
http://www.ventkanal.ru/
30 авг 2011, 12:58
Арго писал(а):
Я бы посоветовал Вам пригласить для начала местных трубочистов

Мне проще заплатить деньги чем ДОКАЗЫВАТЬ этим РАБОТНИКАМ что вентиляция плохая
Как и что делать я в курсе (у Вас здесь читал) так что проще Вам заплатить

А вот вопрос по попаданию на крышу думаю самый больной
Как это ДЛЯ ВАС надо будет организовывать или ВЫ САМИ с ДЭЗ договариваетесь ???
Арго писал(а):
Кстати, сделайте фото каналов снизу вверх

Фотик куплю и сразу :-)
31 авг 2011, 07:19
чем ДОКАЗЫВАТЬ этим РАБОТНИКАМ что вентиляция плохая

С чего Вы взяли, что Вам нужно что-то кому-то доказывать? К Вам могут придти вполне нормальные знающие трубочисты. Они могут разобраться и все исправить без дополнительной платы. В принципе, вероятность 50х50, но можете поверить, что среди трубочистов встречаются хорошие специалисты в своем деле. Даже если они не очень хорошо подкованы в теории (как мы) и не знать как называется Ваша серия дома, они могут быть хорошими практиками.
В конце концов, Вы можете проживать в районе, который обслуживаем мы. Здесь шанс 1: 99,99 (у нас нет вашей серии), но Вы-то об этом не знаете? ;)

А вот вопрос по попаданию на крышу думаю самый больной

В том-то и дело, что в "чужом" районе мы не можем попасть на крышу, это Ваш вопрос.
Фотик куплю и сразу

А это не обязательно. Его можно взять у друга-брата-свата, соседа и проч. Сейчас в каждом мобильном есть ф/а, правда нужно, чтобы еще и вспышка была.

С уважением, Арго.
http://www.ventkanal.ru/
01 сен 2011, 20:00
Взял фотик и в максимальном приближении нафоткал там
Короче на сколько хватает оптики видно что воздуховод чистый
Значит проблема наверху
Вот бы так и в ванной пофоткать, но это немного позжее, как ремонт начну

Спасибо за консультацию
P.S. Трите этот флуд весь чтобы не засорять болтовнёй.....
02 сен 2011, 07:56
Флуд - это когда не по теме. Пусть остается.

А трубочистов все-таки вызовите. Раз уж Вы проштудировали наш ресурс, то Вы сразу поймете, хорошие спецы к Вам пришли или нет, обманывают они Вас или нет. А заодно напроситься и подняться с ними на крышу и сделать фото. Правда, чтобы сделать фото в каналы Вам понадобится лесенка. Заодно обратите внимание, не прошиты ли стены с вентканалами антенными растяжками. Последнее время интернетчики взяли моду прошивать вентканалы тросами и стяжками. Когда перфоратором пробивают отверстие, то могут завалить каналы.

С уважением, Арго.
http://www.ventkanal.ru/
26 сен 2012, 11:08
Добрый день!
Подскажите, п-та, по 2-хкомнатной квартире в этом доме. Располагается она на 4 этаже. На моей кухне вент канал замурован прошлым владельцем. Как мне его найти. Есть ли какие ориентировочные координаты размещения вент канала?

Сообщений: 18 Пред. 1, 2 След. Страница 1 из 2