МОСКОВСКАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ Консультации по вопросам работоспособности естественной вентиляции

ПЕРЕХОД  НА  САЙТ:

  МОСКОВСКАЯ  ВЕНТИЛЯЦИЯ  

ГМС-2001, блок-секция БС-08-14К (угловая)

Система вентиляции в домах различных серий

Модераторы: Арго, Консультант®

Ответить
Сообщений: 2 Страница 1 из 1

Сообщение
Автор
20 янв 2018, 00:27
Здравствуйте!
Имеется 1-комнатная квартира в панельном доме серии ГМС-2001 (построен в 2003 году), блок-секция БС-08-14К (угловая). Этаж 9-й из 14. Вентиляционная шахта (общая для кухни и раздельного сан.узла) расположена на кухне. Вставить рисунок с планом что-то не получается...
У меня стойкое ощущение, что вместо привычного вентблока здесь коробка, сложенная из пустотелых гипсовых блоков толщиной 80 мм, а к вентиляционным отверстиям очень неплотно «примыкают» выполненные из оцинковки каналы-спутники. Встречали ли вы подобное и что можете сказать о таком строительном решении?
Эта коробка, кроме того, выложена не перпендикулярно смежной стене, что сильно усложняет установку угловой мебели.
То есть в настоящее время:
1. Периодически из неплотностей появляются посторонние запахи
2. Сложно установить угловую мебель
3. Проблема с креплением навесных шкафов.
Думаю разобрать существующую конструкцию из блоков, а вместо нее установить каркасную (KNAUF, аквапанель или гипсокартон), с нормальной геометрией (с углом 90 градусов к смежной стене) и предварительно закрепленными в необходимых местах усилениями для крепления мебели. Внутри этой каркасной конструкции предполагаю разместить каналы для электропроводки, а также трубы подачи горячей и холодной воды к смесителю и ПММ и отводящую канализационную трубу. И самое главное для этого форума - вытяжные "каналы-спутники" из кухни, туалета и ванной комнаты.
И теперь вопрос. Есть ли какие-либо нормативные требования к устройству «каналов-спутников» из оцинковки? Диаметр, размеры и т.д. Если такие каналы вообще «легитимны»…
20 янв 2018, 02:39
Здравствуйте.
Elis_67 писал(а):
У меня стойкое ощущение, что вместо привычного вентблока здесь коробка, сложенная из пустотелых гипсовых блоков толщиной 80 мм, а к вентиляционным отверстиям очень неплотно «примыкают» выполненные из оцинковки каналы-спутники. Встречали ли вы подобное и что можете сказать о таком строительном решении?
С ГМС встречались, но с вентблоками. Правда, гипсовыми или бетонными - уже не помню.
На днях был в "свежем" доме - вентблок был гипсовым.
Может они все еще экспериментируют?..
Elis_67 писал(а):
Думаю разобрать существующую конструкцию из блоков, а вместо нее установить каркасную (KNAUF, аквапанель или гипсокартон), с нормальной геометрией (с углом 90 градусов к смежной стене) и предварительно закрепленными в необходимых местах усилениями для крепления мебели.
А шумоизоляция?
А что мешает выровнять эту стенку ГКЛ и проч?
Elis_67 писал(а):
И самое главное для этого форума - вытяжные "каналы-спутники" из кухни, туалета и ванной комнаты.
Не получится: Ваши спутники находятся на 10 этаже.
А вот свою разводку меняйте как хотите. Главное - не переусердствуйте, особенно с сечениями.
Elis_67 писал(а):
И теперь вопрос. Есть ли какие-либо нормативные требования к устройству «каналов-спутников» из оцинковки? Диаметр, размеры и т.д.
Расчет. И проект.
Как по проекту в Вашем доме сделано, такие сечения и применяйте. А еще лучше - не лезьте в вентиляцию. НачудИте - потом для исправления пол-квартиры переделывать придется. Уже чистой, когда ремонт закончится.

С уважением, Арго.
http://www.ventkanal.ru/