Здравствуйте.
У Вас есть несколько ошибок...
1. Вы нарисовали подпружиненный ОК, а нужен со смещенной осью.
2. поэтому, обратный клапан не может закрываться при включении вытяжки, т.к. он уже закрыт.
3. ОК должен быть круглый, а ось вертикально.
Будет ОК открыт или нет - никто Вам не скажет, т.к. мы не знаем силу вашей тяги. Если она будет избыточной, то вероятно он будет открыт, если нормативная, то скорее всего клапан будет закрыт. При слабой тяге он точно будет закрыт, т.е., все теплое время года.
НО!
Самая огромная проблема подпружиненного клапана в том, что у тяги может быть пограничное состояние: т.е. тяга таковая, что клапан пытается открыться, но этой силы не хватает и он закрывается. И тогда он будет постоянно хлопать. По мозгам.
Поэтому, клапан нужно ставить на тройник, а после него делать переход на плоский. Но и здесь есть большая засада: клапан будет практически недоступен. И если ОК заклинит, то придется разбирать потолок.
Есть гораздо более простое решение: ОК ставится на вертикальной части воздуховода. Но и здесь не без изъяна. Если это купольная вытяжка с декоративным кожухом, то 150-й тройник с ОК может в нее просто не поместиться (125-й почти всегда помещается). Если же это встроенная вытяжка, то ОК можно пристроить.
А есть совсем хорошее решение: сделать выброс от вытяжки на фасад. Тогда Вам не придется делать комбинированную систему, и ВЕ будет себе работать без всяких клапанов.
DimaPRM писал(а):Подскажите, будет ли работать нормально ОК 220*90 vents,
У Вас есть несколько ошибок...
1. Вы нарисовали подпружиненный ОК, а нужен со смещенной осью.
2. поэтому, обратный клапан не может закрываться при включении вытяжки, т.к. он уже закрыт.
3. ОК должен быть круглый, а ось вертикально.
Будет ОК открыт или нет - никто Вам не скажет, т.к. мы не знаем силу вашей тяги. Если она будет избыточной, то вероятно он будет открыт, если нормативная, то скорее всего клапан будет закрыт. При слабой тяге он точно будет закрыт, т.е., все теплое время года.
НО!
Самая огромная проблема подпружиненного клапана в том, что у тяги может быть пограничное состояние: т.е. тяга таковая, что клапан пытается открыться, но этой силы не хватает и он закрывается. И тогда он будет постоянно хлопать. По мозгам.
Поэтому, клапан нужно ставить на тройник, а после него делать переход на плоский. Но и здесь есть большая засада: клапан будет практически недоступен. И если ОК заклинит, то придется разбирать потолок.
Есть гораздо более простое решение: ОК ставится на вертикальной части воздуховода. Но и здесь не без изъяна. Если это купольная вытяжка с декоративным кожухом, то 150-й тройник с ОК может в нее просто не поместиться (125-й почти всегда помещается). Если же это встроенная вытяжка, то ОК можно пристроить.
А есть совсем хорошее решение: сделать выброс от вытяжки на фасад. Тогда Вам не придется делать комбинированную систему, и ВЕ будет себе работать без всяких клапанов.
С уважением, Арго.
http://www.ventkanal.ru/