Здравствуйте!
Я решил сохранить сантехкабину от застройщика, начал изучать тему вентиляции и обнаружил бесконечное количество нюансов, стало понятно, что моих познаний будет недостаточно решил обратиться к спецам.

Цель получить на выходе: натяжной потолок в коридоре и реечный потолок в санузле, с сохранением сантехкабины застройщика и ее потолка, при такой схеме получается, что вентотверстия , будут в потолке, получается, что вентканалы 60*204 должны пройти над потолком сантехкабины. Вентиляторы использовать, как я понимаю здесь нет необходимости.
1. Потолок в ванной гипсовый армированный, не слишком ли критично его долбить под вентотверстие?
2. Каков должен быть диаметр отверстия в декоративной вентрешетке, чтобы сохранить нормальный отток, D10 см?
3. Общая длина вентканала от ванной до вентшахты ~3 метра, это нормально?
4. Вход в вентшахту заужен до 7 см, должен ли я также заузить новое отверстие , которое будет выше из-за натяжного потолка? Если вентканал 60 *204, то до скольки необходимо его заузить?
5. Будет ли такая система работать, если приточные клапаны в квартире на зиму закрываются?

Прилагаю несколько фото и схему от руки, извините, в редакторах не силен, если непонятно постараюсь нарисовать.
Заранее спасибо за ответы!

https://photos.app.goo.gl/f6IsXHrkYpmgKk3L2 схема
https://photos.app.goo.gl/SqK8hWLlr1hVTnmq1 выход в вентшахту
https://photos.app.goo.gl/pahRmDTn45DFmcgv2 общий вид санузел - вентшахта
https://photos.app.goo.gl/eZsyZoeMePvAynsi2 туалет
https://photos.app.goo.gl/lB3Brt4m61Qvy11i1 потолок ванной


Вернуться к началу
 Профиль  
 
СообщениеДобавлено: 04 фев 2018, 01:32 
Не в сети

Зарегистрирован: 18 дек 2006, 01:06
Сообщения: 3399
Откуда: Москва
Здравствуйте.
aka84 писал(а):
1. Потолок в ванной гипсовый армированный, не слишком ли критично его долбить под вентотверстие?
Нет. Его вообще не нужно было долбить, а нужно было просто срезать выступ в туалете полностью.
aka84 писал(а):
2. Каков должен быть диаметр отверстия в декоративной вентрешетке, чтобы сохранить нормальный отток, D10 см?
Для туалета 100, для ванной 125.
aka84 писал(а):
Вентиляторы использовать, как я понимаю здесь нет необходимости.
Верно.
aka84 писал(а):
3. Общая длина вентканала от ванной до вентшахты ~3 метра, это нормально?
Нормально, но я бы уменьшил количество поворотов или спрямил участки.
aka84 писал(а):
4. Вход в вентшахту заужен до 7 см, должен ли я также заузить новое отверстие , которое будет выше из-за натяжного потолка? Если вентканал 60 *204, то до скольки необходимо его заузить?
Его нужно не заужать, а расширять. У плоских воздуховодов есть переход с 204х60 в диаметр 125. Вот его и нужно завести в канал.
aka84 писал(а):
5. Будет ли такая система работать, если приточные клапаны в квартире на зиму закрываются?
Нет. Клапаны как раз для зимы и ставятся. В остальное время можно и окном обойтись. Либо получите запахи от соседей.

_________________
С уважением, Арго.
http://www.ventkanal.ru/


Вернуться к началу
 Профиль  
 
СообщениеДобавлено: 05 фев 2018, 13:23 
Не в сети

Зарегистрирован: 03 фев 2018, 19:03
Сообщения: 12
Спасибо за ответ! Насколько критично в подобной схеме использовать такой переходник Изображение

в связке с таким
Изображение

если я решу сделать вентотверстия ванной и туалета в стенах, а не в потолке как раньше планировал? Серьезно ли это повлияет на общую тягу?


Вернуться к началу
 Профиль  
 
СообщениеДобавлено: 05 фев 2018, 23:25 
Не в сети

Зарегистрирован: 18 дек 2006, 01:06
Сообщения: 3399
Откуда: Москва
aka84 писал(а):
Насколько критично в подобной схеме использовать такой переходник
Критично. Посчитайте его сечение. 204х60 это уже зауженное сечение, а Вы хотите в два раза меньше.
aka84 писал(а):
если я решу сделать вентотверстия ванной и туалета в стенах, а не в потолке как раньше планировал? Серьезно ли это повлияет на общую тягу?

Если б это сечение было близко к сечению канала, а тяга в канале избыточная, то не сильно.
В Вашем же случае - серьезно.
Забудьте про сечения менее, чем 204х60 или 125мм.

_________________
С уважением, Арго.
http://www.ventkanal.ru/


Вернуться к началу
 Профиль  
 
СообщениеДобавлено: 06 фев 2018, 00:13 
Не в сети

Зарегистрирован: 03 фев 2018, 19:03
Сообщения: 12
"Критично. Посчитайте его сечение. 204х60 это уже зауженное сечение, а Вы хотите в два раза меньше."

Нет, я имел ввиду: на схеме приведенной мной изначально все вентотверстия находятся в санузле в потолке, т.к. венткороб плоский, тянется по потолку и не хотелось лишних углов и переходов. А я сейчас также рассматриваю вариант с вентотверстиями в стенах, но тогда придется городить такой огород: из стены санузла, само-собой, переходник круглый 125 на плоский 204*60, не меньше, это я понял из Вашего 2-го поста, затем, чтобы выбраться на плоскость потолка мне нужен еще один угол, получается такая связка из картинок выше, просто там диаметр другой каналов на картинке, я имел ввиду саму суть схемы. Но что-то мне уже подсказывает, что это будет лишнее сопротивление для потока и ничего хорошего (кроме внешнего вида, конечно, собсно ради чего все и затеяно) эта заморочка не даст. Просто хотел услышать от Вас подтверждение для очистки совести "не делай, задохнешься ночью" или "все нормально, будет работать как часы" :))


Вернуться к началу
 Профиль  
 
СообщениеДобавлено: 06 фев 2018, 00:29 
Не в сети

Зарегистрирован: 03 фев 2018, 19:03
Сообщения: 12
Арго писал(а):
aka84 писал(а):
Насколько критично в подобной схеме использовать такой переходник
Критично. Посчитайте его сечение. 204х60 это уже зауженное сечение, а Вы хотите в два раза меньше.
aka84 писал(а):
если я решу сделать вентотверстия ванной и туалета в стенах, а не в потолке как раньше планировал? Серьезно ли это повлияет на общую тягу?

Если б это сечение было близко к сечению канала, а тяга в канале избыточная, то не сильно.
В Вашем же случае - серьезно.
Забудьте про сечения менее, чем 204х60 или 125мм.



То есть, вот, чтобы нагляднее было: переход, обведенный кругом сильно критичен?
https://photos.app.goo.gl/to5MryqQ7WICP0vD2
При такой схеме. Только учитывая, что расположение венотверстий санузла будут именно в стенах (Вашу корректировку насчет спрямления углов, учту, ее на этой схеме еще нет)
https://photos.app.goo.gl/f6IsXHrkYpmgKk3L2


Вернуться к началу
 Профиль  
 
СообщениеДобавлено: 06 фев 2018, 00:43 
Не в сети

Зарегистрирован: 18 дек 2006, 01:06
Сообщения: 3399
Откуда: Москва
Ну, слава богу, в Вашей серии с вентиляцией полный порядок.
Если с сечениями все понятно, то один поворот особых проблем не добавит. Да, немного потеряете, но не грандиозно.
Но раз уж решили к потолку прижиматься, то из потолка и выходите...
Лучше провести прямую линию на ванную, а туалет присоединить через тройник.

_________________
С уважением, Арго.
http://www.ventkanal.ru/


Вернуться к началу
 Профиль  
 
СообщениеДобавлено: 10 фев 2018, 21:44 
Не в сети

Зарегистрирован: 03 фев 2018, 19:03
Сообщения: 12
Арго писал(а):
Ну, слава богу, в Вашей серии с вентиляцией полный порядок.
Если с сечениями все понятно, то один поворот особых проблем не добавит. Да, немного потеряете, но не грандиозно.
Но раз уж решили к потолку прижиматься, то из потолка и выходите...
Лучше провести прямую линию на ванную, а туалет присоединить через тройник.


Арго, все получилось, спасибо за консультацию и Ваш форум, по сложным системам вентиляции обращусь к Вам!


Вернуться к началу
 Профиль  
 
СообщениеДобавлено: 10 фев 2018, 21:46 
Не в сети

Зарегистрирован: 18 дек 2006, 01:06
Сообщения: 3399
Откуда: Москва
Мы рады, если смогли Вам помочь.
Удачи.

_________________
С уважением, Арго.
http://www.ventkanal.ru/


Вернуться к началу
 Профиль  
 
СообщениеДобавлено: 13 май 2018, 21:02 
Не в сети

Зарегистрирован: 13 май 2018, 20:57
Сообщения: 6
aka84

подскажите
https://photos.app.goo.gl/SqK8hWLlr1hVTnmq1 выход в вентшахту
какой материал?
бетон или тот гипс как модуль ванна/туалет?
стали расширять конусообразный 100мм..70мм вход в вентиляцию?
если да то как хорошо он поддается "обработке"?

у меня же П44М но вентиляция похожая
практически не тянет


Вернуться к началу
 Профиль  
 
СообщениеДобавлено: 13 май 2018, 21:18 
Не в сети

Зарегистрирован: 03 фев 2018, 19:03
Сообщения: 12
Narn писал(а):
aka84

подскажите
https://photos.app.goo.gl/SqK8hWLlr1hVTnmq1 выход в вентшахту
какой материал?
бетон или тот гипс как модуль ванна/туалет?
стали расширять конусообразный 100мм..70мм вход в вентиляцию?
если да то как хорошо он поддается "обработке"?

у меня же П44М но вентиляция похожая
практически не тянет

Короб сам гипсовый, расширить не составило проблем, молоточком с зубилом или аккуратно перфоратором. По поводу отверстия я использовал переходник с плоского короба 204*60 на круглый 12,5 см, так чтобы влезло без проблем, до конца не вставлял переходник, чтобы не перекрыть сечение внутри короба, зазоры замазал фугеном хорошенько.


Вернуться к началу
 Профиль  
 
СообщениеДобавлено: 13 май 2018, 21:29 
Не в сети

Зарегистрирован: 03 фев 2018, 19:03
Сообщения: 12
Narn писал(а):
aka84

подскажите
https://photos.app.goo.gl/SqK8hWLlr1hVTnmq1 выход в вентшахту
какой материал?
бетон или тот гипс как модуль ванна/туалет?
стали расширять конусообразный 100мм..70мм вход в вентиляцию?
если да то как хорошо он поддается "обработке"?

у меня же П44М но вентиляция похожая
практически не тянет


Получилось так. В туалете и ванной вышел по потолку вентканалом.
https://photos.app.goo.gl/7l1uIX5Y0xaEMa412
https://photos.app.goo.gl/txCbXV5JjzHGoyrg1
https://photos.app.goo.gl/62GF4j9CKOJL90oj2


Вернуться к началу
 Профиль  
 
СообщениеДобавлено: 13 май 2018, 21:46 
Не в сети

Зарегистрирован: 13 май 2018, 20:57
Сообщения: 6
aka84 писал(а):
Получилось так.

понятно
значит прямоугольный короб подводили к этому стояку..
эта стена легко крошится? не помните?
бетон?
Изображение

у меня все задом на перед
вначале прошел ремонт
теперь задумался о вытяжке

хочу разбить это отверстие но с расстояния 120 см через весь коридор со стороны туалета ..


Вернуться к началу
 Профиль  
 
СообщениеДобавлено: 13 май 2018, 22:03 
Не в сети

Зарегистрирован: 03 фев 2018, 19:03
Сообщения: 12
Narn писал(а):
aka84 писал(а):
Получилось так.

понятно
значит прямоугольный короб подводили к этому стояку..
эта стена легко крошится? не помните?
бетон?
Изображение

у меня все задом на перед
вначале прошел ремонт
теперь задумался о вытяжке

хочу разбить это отверстие но с расстояния 120 см через весь коридор со стороны туалета ..


По идее этот короб обычно гипсовый, по крайней мере мне только такие встречались, то есть он легко разбивается, для полной уверенности постучите по этому коробу чем-нибудь и сравните с несущий стеной, сразу понятно будет гипс или бетон. Можно взять ломик длинный и ткнуть посильнее, если отвалистя что-ниб, значит гипсовый)

"значит прямоугольный короб подводили к этому стояку"
прямоугольный с переходом на круглый в конце, диаметром 12,5 см


Вернуться к началу
 Профиль  
 
СообщениеДобавлено: 13 май 2018, 22:09 
Не в сети

Зарегистрирован: 03 фев 2018, 19:03
Сообщения: 12
Narn писал(а):
aka84 писал(а):
Получилось так.

понятно
значит прямоугольный короб подводили к этому стояку..
эта стена легко крошится? не помните?
бетон?
Изображение

у меня все задом на перед
вначале прошел ремонт
теперь задумался о вытяжке

хочу разбить это отверстие но с расстояния 120 см через весь коридор со стороны туалета ..


да хоть и бетонный (хотя я почти в это не верю), насверлить по кругу и выдолбить, но с расстояния 1,20 м... Вам виднее реально это или нет.


Вернуться к началу
 Профиль  
 
Показать сообщения за:  Поле сортировки  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 20 ]  На страницу 1, 2  След.

Часовой пояс: UTC + 4 часа


Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 0


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения

Найти:
Перейти:  

| |

Powered by Forumenko © 2006–2014
Русская поддержка phpBB
рейтинг сайтов