Здравствуйте!
Я решил сохранить сантехкабину от застройщика, начал изучать тему вентиляции и обнаружил бесконечное количество нюансов, стало понятно, что моих познаний будет недостаточно решил обратиться к спецам.

Цель получить на выходе: натяжной потолок в коридоре и реечный потолок в санузле, с сохранением сантехкабины застройщика и ее потолка, при такой схеме получается, что вентотверстия , будут в потолке, получается, что вентканалы 60*204 должны пройти над потолком сантехкабины. Вентиляторы использовать, как я понимаю здесь нет необходимости.
1. Потолок в ванной гипсовый армированный, не слишком ли критично его долбить под вентотверстие?
2. Каков должен быть диаметр отверстия в декоративной вентрешетке, чтобы сохранить нормальный отток, D10 см?
3. Общая длина вентканала от ванной до вентшахты ~3 метра, это нормально?
4. Вход в вентшахту заужен до 7 см, должен ли я также заузить новое отверстие , которое будет выше из-за натяжного потолка? Если вентканал 60 *204, то до скольки необходимо его заузить?
5. Будет ли такая система работать, если приточные клапаны в квартире на зиму закрываются?

Прилагаю несколько фото и схему от руки, извините, в редакторах не силен, если непонятно постараюсь нарисовать.
Заранее спасибо за ответы!

https://photos.app.goo.gl/f6IsXHrkYpmgKk3L2 схема
https://photos.app.goo.gl/SqK8hWLlr1hVTnmq1 выход в вентшахту
https://photos.app.goo.gl/pahRmDTn45DFmcgv2 общий вид санузел - вентшахта
https://photos.app.goo.gl/eZsyZoeMePvAynsi2 туалет
https://photos.app.goo.gl/lB3Brt4m61Qvy11i1 потолок ванной


Вернуться к началу
 Профиль  
 
СообщениеДобавлено: 04 фев 2018, 01:32 
Не в сети

Зарегистрирован: 18 дек 2006, 01:06
Сообщения: 3254
Откуда: Москва
Здравствуйте.
aka84 писал(а):
1. Потолок в ванной гипсовый армированный, не слишком ли критично его долбить под вентотверстие?
Нет. Его вообще не нужно было долбить, а нужно было просто срезать выступ в туалете полностью.
aka84 писал(а):
2. Каков должен быть диаметр отверстия в декоративной вентрешетке, чтобы сохранить нормальный отток, D10 см?
Для туалета 100, для ванной 125.
aka84 писал(а):
Вентиляторы использовать, как я понимаю здесь нет необходимости.
Верно.
aka84 писал(а):
3. Общая длина вентканала от ванной до вентшахты ~3 метра, это нормально?
Нормально, но я бы уменьшил количество поворотов или спрямил участки.
aka84 писал(а):
4. Вход в вентшахту заужен до 7 см, должен ли я также заузить новое отверстие , которое будет выше из-за натяжного потолка? Если вентканал 60 *204, то до скольки необходимо его заузить?
Его нужно не заужать, а расширять. У плоских воздуховодов есть переход с 204х60 в диаметр 125. Вот его и нужно завести в канал.
aka84 писал(а):
5. Будет ли такая система работать, если приточные клапаны в квартире на зиму закрываются?
Нет. Клапаны как раз для зимы и ставятся. В остальное время можно и окном обойтись. Либо получите запахи от соседей.

_________________
С уважением, Арго.
http://www.ventkanal.ru/


Вернуться к началу
 Профиль  
 
СообщениеДобавлено: 05 фев 2018, 13:23 
Не в сети

Зарегистрирован: 03 фев 2018, 19:03
Сообщения: 5
Спасибо за ответ! Насколько критично в подобной схеме использовать такой переходник Изображение

в связке с таким
Изображение

если я решу сделать вентотверстия ванной и туалета в стенах, а не в потолке как раньше планировал? Серьезно ли это повлияет на общую тягу?


Вернуться к началу
 Профиль  
 
СообщениеДобавлено: 05 фев 2018, 23:25 
Не в сети

Зарегистрирован: 18 дек 2006, 01:06
Сообщения: 3254
Откуда: Москва
aka84 писал(а):
Насколько критично в подобной схеме использовать такой переходник
Критично. Посчитайте его сечение. 204х60 это уже зауженное сечение, а Вы хотите в два раза меньше.
aka84 писал(а):
если я решу сделать вентотверстия ванной и туалета в стенах, а не в потолке как раньше планировал? Серьезно ли это повлияет на общую тягу?

Если б это сечение было близко к сечению канала, а тяга в канале избыточная, то не сильно.
В Вашем же случае - серьезно.
Забудьте про сечения менее, чем 204х60 или 125мм.

_________________
С уважением, Арго.
http://www.ventkanal.ru/


Вернуться к началу
 Профиль  
 
СообщениеДобавлено: 06 фев 2018, 00:13 
Не в сети

Зарегистрирован: 03 фев 2018, 19:03
Сообщения: 5
"Критично. Посчитайте его сечение. 204х60 это уже зауженное сечение, а Вы хотите в два раза меньше."

Нет, я имел ввиду: на схеме приведенной мной изначально все вентотверстия находятся в санузле в потолке, т.к. венткороб плоский, тянется по потолку и не хотелось лишних углов и переходов. А я сейчас также рассматриваю вариант с вентотверстиями в стенах, но тогда придется городить такой огород: из стены санузла, само-собой, переходник круглый 125 на плоский 204*60, не меньше, это я понял из Вашего 2-го поста, затем, чтобы выбраться на плоскость потолка мне нужен еще один угол, получается такая связка из картинок выше, просто там диаметр другой каналов на картинке, я имел ввиду саму суть схемы. Но что-то мне уже подсказывает, что это будет лишнее сопротивление для потока и ничего хорошего (кроме внешнего вида, конечно, собсно ради чего все и затеяно) эта заморочка не даст. Просто хотел услышать от Вас подтверждение для очистки совести "не делай, задохнешься ночью" или "все нормально, будет работать как часы" :))


Вернуться к началу
 Профиль  
 
СообщениеДобавлено: 06 фев 2018, 00:29 
Не в сети

Зарегистрирован: 03 фев 2018, 19:03
Сообщения: 5
Арго писал(а):
aka84 писал(а):
Насколько критично в подобной схеме использовать такой переходник
Критично. Посчитайте его сечение. 204х60 это уже зауженное сечение, а Вы хотите в два раза меньше.
aka84 писал(а):
если я решу сделать вентотверстия ванной и туалета в стенах, а не в потолке как раньше планировал? Серьезно ли это повлияет на общую тягу?

Если б это сечение было близко к сечению канала, а тяга в канале избыточная, то не сильно.
В Вашем же случае - серьезно.
Забудьте про сечения менее, чем 204х60 или 125мм.



То есть, вот, чтобы нагляднее было: переход, обведенный кругом сильно критичен?
https://photos.app.goo.gl/to5MryqQ7WICP0vD2
При такой схеме. Только учитывая, что расположение венотверстий санузла будут именно в стенах (Вашу корректировку насчет спрямления углов, учту, ее на этой схеме еще нет)
https://photos.app.goo.gl/f6IsXHrkYpmgKk3L2


Вернуться к началу
 Профиль  
 
СообщениеДобавлено: 06 фев 2018, 00:43 
Не в сети

Зарегистрирован: 18 дек 2006, 01:06
Сообщения: 3254
Откуда: Москва
Ну, слава богу, в Вашей серии с вентиляцией полный порядок.
Если с сечениями все понятно, то один поворот особых проблем не добавит. Да, немного потеряете, но не грандиозно.
Но раз уж решили к потолку прижиматься, то из потолка и выходите...
Лучше провести прямую линию на ванную, а туалет присоединить через тройник.

_________________
С уважением, Арго.
http://www.ventkanal.ru/


Вернуться к началу
 Профиль  
 
СообщениеДобавлено: 10 фев 2018, 21:44 
Не в сети

Зарегистрирован: 03 фев 2018, 19:03
Сообщения: 5
Арго писал(а):
Ну, слава богу, в Вашей серии с вентиляцией полный порядок.
Если с сечениями все понятно, то один поворот особых проблем не добавит. Да, немного потеряете, но не грандиозно.
Но раз уж решили к потолку прижиматься, то из потолка и выходите...
Лучше провести прямую линию на ванную, а туалет присоединить через тройник.


Арго, все получилось, спасибо за консультацию и Ваш форум, по сложным системам вентиляции обращусь к Вам!


Вернуться к началу
 Профиль  
 
СообщениеДобавлено: 10 фев 2018, 21:46 
Не в сети

Зарегистрирован: 18 дек 2006, 01:06
Сообщения: 3254
Откуда: Москва
Мы рады, если смогли Вам помочь.
Удачи.

_________________
С уважением, Арго.
http://www.ventkanal.ru/


Вернуться к началу
 Профиль  
 
Показать сообщения за:  Поле сортировки  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 9 ] 

Часовой пояс: UTC + 4 часа


Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 0


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения

Найти:
Перейти:  
РейСРёРЅРі@Mail.ru
Создать форум

| |

Powered by Forumenko © 2006–2014
Русская поддержка phpBB
рейтинг сайтов