Крайний этаж, тип неизвестный

Особенности работы вентиляции на последних/предпоследних этажах

Модераторы: Арго, Консультант®

Ответить
Сообщений: 7 Страница 1 из 1

Сообщение
Автор
13 окт 2019, 00:12
Добрый вечер.
Проблема стандартная, появляется обратная тяга.
Крайний этаж. Чердака нет. В квартире три вентканала. 2 с/у и кухня. Окна пластик. Дому 1 год.От застройщика везде стояли вентиляторы. Идет ремонт.
Развесил "маячки". Колыхаются как хотя,погода и температура не влияет. Приоткрывал окно в комнате, балконную дверь на кухню - ни как не влияет.
Открывал полностью балконную дверь на кухне. Думал оторвет "маячки" на кухне - тянуло в сторону двери.
Есть небольшая закономерность, в бол. с/у обратная тяга, в кухне вроде как тянет в канал и на оборот. Но не всегда.

Все вентблоки заканчиваются на уровне плиты перекрытия. Видно через вентиляционное отверстие .
Размеры вентблоков 1000х500 - в бол.с/у один, мал.с/у и кухня два(смежные)
Вентканалы чистые.Кроме мал.с/у забит на половину, задувает меньше.

Вент.шахта - кухня и мал.с/у, два вентблока. Размер 1900х1900.Высота ~ 6м
Изображение
Изображение
Изображение
Изображение
Вент.шахта - бол.с/у, размер 1590х1490. Высота примерно 2,5-3м
Изображение
Соседняя шахта
Изображение

УК в курсе, идет диалог.
Хочется понять, какое будет правильное решение, для работы естественной вентиляции.
Понимаю приток нужен, но как ранее писал, пока не помогает. Нужно что то еще.
Запахи вечером - все кухни мира.
Буду благодарен совету.
13 окт 2019, 10:10
Здравствуйте.
Не хватает немного информации.
Сколько всего этажей в доме?
Дом разновысокий? Если да, то каков перепад этажей и расстояние от вентшахты до более высокого дома? Хорошо бы фото крыши со стороны.
Дом заселен? Если не полностью, то примерная какая пропорция?

С уважением, Арго.
http://www.ventkanal.ru/
13 окт 2019, 11:52
Арго писал(а):
Здравствуйте.
Не хватает немного информации.
Сколько всего этажей в доме?
Дом разновысокий? Если да, то каков перепад этажей и расстояние от вентшахты до более высокого дома? Хорошо бы фото крыши со стороны.
Дом заселен? Если не полностью, то примерная какая пропорция?

Добрый день.
В моей секции 20 этажей.
Во второй секции 22 этажа.(к ней прилегает вентшахта - на фото белая,высотой 2,5-3м)
Почти заселен, заселен ~ 3/4
Кружком обведены мои вентшахты.
Изображение
13 окт 2019, 12:45
Saha_ писал(а):
Во второй секции 22 этажа.(к ней прилегает вентшахта - на фото белая,высотой 2,5-3м)

Это основная проблема: Зона Ветрового Подпора.
Пока не нарастите эту Шахту выше рядом расположенной секции, проблему не решить.
Saha_ писал(а):
Кружком обведены мои вентшахты.]

Вторая проблема - малое сечение жалюзийных решеток на вентшахтах.
Но решать лучше от сложного к простому.
Т.к. у Вас верхний этаж, то можно попробовать нарастить только Ваши каналы. Но он хуже тем, что потребуется очень серьезная теплоизоляция всей холодной зоны.
Правда, это еще не все, т.к. при большой разнице в высоте каналов, более высокие будут перетягивать более низкие. Во всяком случае, при недостатке притока.

С уважением, Арго.
http://www.ventkanal.ru/
13 окт 2019, 16:03
Арго писал(а):
Это основная проблема: Зона Ветрового Подпора.
Пока не нарастите эту Шахту выше рядом расположенной секции, проблему не решить.

А если не наращивать сам канал или шахту,а вывести оцинкованной трубой из вентотверстия на крышку этого маленького "недорозумения"?

Не совсем понял что делать с каналами в высокой шахте? Ужасная вонь на кухне.
Гдето видел совет - нарастить канал и небольшой уклон в сторону основного канала.Непонятно на какую высоту.

Сфоткал соседний дом. Я так понимаю должно быть так.
и решеток нет, и над крышками трубы торчат.
Изображение
13 окт 2019, 18:47
Saha_ писал(а):
А если не наращивать сам канал или шахту,а вывести оцинкованной трубой из вентотверстия на крышку этого маленького "недорозумения"?
Как я писал - это вторая проблема. Но первая перекрывает вторую. Сначала ЗВП.
Saha_ писал(а):
Не совсем понял что делать с каналами в высокой шахте?
Пока ничего. Пока не принято решение по меньшей шахте. Т.к. если ее нарастить, то уже она будет выше высокой.
Saha_ писал(а):
Ужасная вонь на кухне.
Пока есть обратная тяга, то это нормально.
Saha_ писал(а):
Гдето видел совет - нарастить канал и небольшой уклон в сторону основного канала.Непонятно на какую высоту.
Это для теплого чердака. Теоретически можно попробовать и здесь так сделать, но ЗВП так все равно не перебороть.
Saha_ писал(а):
Сфоткал соседний дом. Я так понимаю должно быть так.
Да. И если это тот же застройщик, то становится непонятным, что его так переклинило, что он отказался от очевидного и рабочего решения?
А спросите-ка у них проект. Есть вероятность, что и там все хорошо, а начудили строители.
Saha_ писал(а):
и решеток нет, и над крышками трубы торчат

Первичное - это ЗВП, а потом все остальное.

С уважением, Арго.
http://www.ventkanal.ru/
14 окт 2019, 13:21
Арго писал(а):
И если это тот же застройщик, то становится непонятным, что его так переклинило, что он отказался от очевидного и рабочего решения?
А спросите-ка у них проект. Есть вероятность, что и там все хорошо, а начудили строители.

Посмотрел проект.
Сделано по нему.
Разница в отметках моей шахты и шахты от 22 этажей примерно 3м.
Так же в спецификации рекомендовано установить вентиляторы с ок для последних этажей.
Рекомендовали писать письмо застройщику с копией УК.
Но говорят,что они сошлются на установку вентиляторов.
Только вот не знаю что это должно быть - письмо, или претензия,или жалоба. В какой форме , на какие документы ссылаться.