 Заголовок сообщения: ЕВ-и только!
СообщениеДобавлено: 29 дек 2017, 15:18 
Не в сети

Зарегистрирован: 23 янв 2011, 18:36
Сообщения: 26
Уважаемые специалисты, C Наступающим! Квартира на 19-м 24-х этажного дома. Два вентканала 950х500 и 750х300. Есть надежда, что для таких сечений и высоты каналов проблем с ЕВ в квартире не должно быть. Основные пока сомнения по вентиляции удаленной гардеробной.
Посмотрите, пожалуйста, оцените будет ли такое работать? Для простоты и сохранения места за п/потолком использовал бы прямоугольные пхв каналы_220х90. Участок от плиты -из нерж. ф120. Или лучше делать все из круглой трубы? ...но позже об этом. Прежде нужна практическая оценка. Можно ли такое воплощать или что должно быть по другому? Спасибо.

Изображение


Последний раз редактировалось vvch 07 янв 2018, 15:07, всего редактировалось 2 раз(а).

Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: ЕВ-и только!
СообщениеДобавлено: 01 янв 2018, 10:53 
Не в сети

Зарегистрирован: 18 дек 2006, 01:06
Сообщения: 3355
Откуда: Москва
Здравствуйте.
И Вам удачи в Новом Году.
vvch писал(а):
Посмотрите, пожалуйста, оцените будет ли такое работать?
Будет, но не так хорошо, как Вам хотелось бы. Чем больше точек забора Вы сделаете, тем результат будет... хуже.
Оставьте по одной точке на каждой линии.
В гардеробе - дальнюю от входа.
На кухне - над плитой.
В санузле над душем. Если в шкафе только с\м, без сушки, то там забор не нужен.

_________________
С уважением, Арго.
http://www.ventkanal.ru/


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: ЕВ-и только!
СообщениеДобавлено: 02 янв 2018, 17:56 
Не в сети

Зарегистрирован: 23 янв 2011, 18:36
Сообщения: 26
Теперь уже с Новым Годом. Успехов вам.

Почему в вентшахте 80м высотой может быть недостаток тяги для протяжки коротких примыкающих каналов?

Если в отдельной ветке каждую точку при помощи анемостата обеспечить открытостью пропорциональной ее удалению
-те, крайние точки=max открытые, предшествующие=с соответствующим прикрытием.
Если общая потеря мощности забора будет незначительной, то, ради сбалансированного распределения, с этим наверное стоит мириться (?)
В верхней части шкафа над СМ предполагается место для сушки.

_Неужели все настолько хуже, чем представляется?

_Eсли вытяжной канал дополнить в шахте вертикальной его частью, -рефлектор? Тяги ветке прибавит?


Последний раз редактировалось vvch 18 янв 2018, 12:06, всего редактировалось 1 раз.

Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: ЕВ-и только!
СообщениеДобавлено: 02 янв 2018, 23:01 
Не в сети

Зарегистрирован: 18 дек 2006, 01:06
Сообщения: 3355
Откуда: Москва
vvch писал(а):
Почему в вентшахте 80м высотой может быть недостаток тяги для протяжки коротких примыкающих каналов?
Потому, что нет никаких 80 м. У Вас есть 2,5м. канала-спутника. Эжекция основного канала больше влияет на стабильность тяги, чем на ее силу.
vvch писал(а):
Если в отдельной ветке каждую точку при помощи анемостата обеспечить открытостью пропорциональной ее удалению
Можно и так.
vvch писал(а):
Если общая потеря мощности забора будет незначительной, то, ради сбалансированного распределения, с этим наверное стоит мириться (?)
Хозяин - барин.
vvch писал(а):
В верхней части шкафа над СМ предполагается место для сушки.
Тогда оставьте.
vvch писал(а):
Неужели все настолько хуже, чем представляется?
Зависит от силы тяги в Ваших каналах. Если она не грандиозная, то лучше ее не добивать. Если работает с превышением норм, то делайте, как решили. Если только-только норма, то лучше уменьшить количество точек забора и укоротить воздуховоды.
vvch писал(а):
Eсли вытяжной канал дополнить в шахте вертикальной его частью, -рефлектор? Тяги ветке прибавит?
Какая вертикальная, какой рефлектор???
Вы что, собираетесь врезаться в сборный канал?
Не советую.

_________________
С уважением, Арго.
http://www.ventkanal.ru/


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: ЕВ-и только!
СообщениеДобавлено: 04 янв 2018, 03:47 
Не в сети

Зарегистрирован: 23 янв 2011, 18:36
Сообщения: 26
Смотрел поэтажные планы. Планировки полная копия по всем этажам. Два нижних офисных отличаются только площадями комнат. Расположение и размеры шахт по этажам и их выход на крыше -все соответствует _фото. Все это похоже на единые сквозные от фундамента до крыши каналы с возможностью прямой врезки каждой прилегающей квартиры. На перекрытии каждого этажа h=3.4м. эти каналы(шахты) сложены из пеноблоков 100_600х400.
Спасибо пилотам квадрокоптеров и их съемкам выложенным в ютубе. С п а с и б о!!! Помогли, не вылезая из за стола увидеть что на крыше и убедиться в своем предположении. Если что не так понял, поправьте пожалуйста. Всегда с уважением к мастерам своего дела.

[url]

Изображение


[/url]


Последний раз редактировалось vvch 18 янв 2018, 12:07, всего редактировалось 1 раз.

Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: ЕВ-и только!
СообщениеДобавлено: 05 янв 2018, 01:36 
Не в сети

Зарегистрирован: 18 дек 2006, 01:06
Сообщения: 3355
Откуда: Москва
vvch писал(а):
Все это похоже на единые сквозные от фундамента до крыши каналы с возможностью прямой врезки каждой прилегающей квартиры.
Ох, начудите Вы, потом не разгребете.
Хотите жить с вечным запахом от соседей - флаг в руки.
Но лучше разберитесь с системой вентиляции дома пока не поздно.
Как минимум - сделайте фото внутренностей канала через вентотверстия.
vvch писал(а):
Помогли, не вылезая из за стола увидеть что на крыше и убедиться в своем предположении.
Пока что Вы увидели НИЧЕГО.
vvch писал(а):
Если что не так понял, поправьте пожалуйста.

Разбирайтесь с системой вентиляции!
Вы сделали вентиляцию шкафа 1 и забыли про санузел.
Зачем Вам точка забора над мойкой?

_________________
С уважением, Арго.
http://www.ventkanal.ru/


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: ЕВ-и только!
СообщениеДобавлено: 05 янв 2018, 15:34 
Не в сети

Зарегистрирован: 23 янв 2011, 18:36
Сообщения: 26
Квартира новая. Начало ремонта планируется на март. Самое время разобраться. Инженер по домовым системам на новогодних каникулах.В квртире готовых вентиляционных отверстий нет. На крыщшу дома просто так не попадешь. Спасибо вертолетчикам еще раз! На фото крыши не вижу НИЧЕГО кроме простого понятного завешения проходящих через квартиру каналов. С теми же самыми координатами, с теми же размерами.
На вас уважаемые специалисты и была надежда на пояснение этой системы и того, как не получить с нее обещаемые вами запахи с других квартир.

_ на кухне вентиляция мойки -для удаления скапливающейся сырости и как дополнительное окно' для удаления запахов из зоны приготовления;

_вентиляция шкафа в прихожей-это и есть номер-1- Тут одежда и после непогоды, и одежда гостей с чужими, не всегда ароматными запахами, и просто,-входная зона;

_про санузел, обижаете, забыть не мог. Не рисовал, потому как вся задняя стена су-1, это и есть большой 950х500 ветканал Горшок в эту стену буквально влипает. Мудрить далеко ходить не надо. Зная Ваше отношение к вентиляторам, рассказывать не буду, но, думается о принудительной вытяжке с уровня унитаза. Этот общий на 2 кв-ры вентканал, на крыше виден как крупный одиночный (фото) Рядом -| кухонные: наш и соседский в одном пакете-- каналы. И где там быть спутникам?

Инженер, пока на лыжах не накатается, не появится. Остается только ждать.

Хорошего и Вам отдыха, Арго.


Последний раз редактировалось vvch 08 янв 2018, 21:28, всего редактировалось 1 раз.

Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: ЕВ-и только!
СообщениеДобавлено: 08 янв 2018, 21:23 
Не в сети

Зарегистрирован: 23 янв 2011, 18:36
Сообщения: 26
Систему, надеюсь, нашел. Осталось выводы труб(ф120_?) для подключения найти.

Изображение


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: ЕВ-и только!
СообщениеДобавлено: 10 янв 2018, 08:54 
Не в сети

Зарегистрирован: 18 дек 2006, 01:06
Сообщения: 3355
Откуда: Москва
vvch писал(а):
Систему, надеюсь, нашел.
Вот теперь все встало на свои места. А по другому и быть не могло.
Схема крайне неудачная. Во всяком случае, сколько бы ее не встречали - ни разу не работала хорошо. Может Вам повезет. Но сразу видно, что проектировщик вентиляции НИКОГДА не проектировал вентиляцию МКД. В лучшем случае - коровники или офисные центры.
vvch писал(а):
На вас уважаемые специалисты и была надежда на пояснение этой системы и того, как не получить с нее обещаемые вами запахи с других квартир.
Не врезаться в стояк абы куда, как Вы хотели первоначально.
vvch писал(а):
на кухне вентиляция мойки -для удаления скапливающейся сырости и как дополнительное окно' для удаления запахов из зоны приготовления;
Этим Вы только ухудшите ситуацию, но никак не улучшите. Чем больше точек забора, тем ХУЖЕ вытяжка. Чем дальше забор от источника запаха, тем БОЛЬШЕ вероятность распространения запаха. Что ж там за влажность такая, что ее нужно удалять? Попробуйте поднести полоску туалетной бумаги к вентотверстию, а потом плавно ее отводите от отверстия. Где закончилась тяга? В-о-о-т.
vvch писал(а):
вентиляция шкафа в прихожей-это и есть номер-1- Тут одежда и после непогоды, и одежда гостей с чужими, не всегда ароматными запахами, и просто,-входная зона;
Ни о чем. Вентилировать нужно то место скопления одежды, где она находится месяцами. А в шкафу достаточно сделать неплотными двери. Еще лучше - дверцы с жалюзи.
vvch писал(а):
про санузел, обижаете, забыть не мог. Не рисовал, потому как вся задняя стена су-1, это и есть большой 950х500 ветканал Мудрить далеко ходить не надо.
Не мудрить - это и есть получить запахи. Как только врежетесь не туда - получите "подарочек", будете все знать о соседях.
vvch писал(а):
Зная Ваше отношение к вентиляторам, рассказывать не буду, но, думается о принудительной вытяжке с уровня унитаза.
Колхоз - дело добровольное, но результат будет обратным.
vvch писал(а):
И где там быть спутникам?
У застройщика спрашивайте. Ну, или хотя бы фото покажите.

_________________
С уважением, Арго.
http://www.ventkanal.ru/


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: ЕВ-и только!
СообщениеДобавлено: 10 янв 2018, 21:09 
Не в сети

Зарегистрирован: 23 янв 2011, 18:36
Сообщения: 26
Про коровники уже хорошо. Спасибо за оценку мастера, в рамку запечатаю. Если жизнь заставит, буду пробовать. Схема не конкретная, нарисовал, какой представил, после прочитанного про вентиляцию в многоэтажках. Порадовался даже, что столько труб в канале уместилось. Про МКД без понятия что это такое. Единственное о чем имел представление -о системе с основным вытяжным каналом с его спутниками. Другого ничего не предложили, а эта S. в 24 этажа не впихивалась. Мастер-A резкий, но дорого уже то,что из всего сказанного можно выделить ценное.
Трубы под вытяжку нашлись. Одна на кухне, другая в санузле -только в одном. Тоже уже хорошо -есть на что цеплять. Нужно набирать пвх каналов, с помощью экс-пери-кри-ментов можно будет найти нужное решение. Главное, есть начальный результат -рождается уверенность, что никуда не денется -заработает!

Показывать пока нечего.


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: ЕВ-и только!
СообщениеДобавлено: 13 янв 2018, 20:13 
Не в сети

Зарегистрирован: 23 янв 2011, 18:36
Сообщения: 26
Пардон, если что не так.


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: ЕВ-и только!
СообщениеДобавлено: 13 янв 2018, 20:35 
Не в сети

Зарегистрирован: 23 янв 2011, 18:36
Сообщения: 26
Действительная схема_
[url][url=https://radikal.ru]Изображение[/url]
[/url]


Последний раз редактировалось vvch 18 янв 2018, 12:09, всего редактировалось 1 раз.

Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: ЕВ-и только!
СообщениеДобавлено: 14 янв 2018, 10:35 
Не в сети

Зарегистрирован: 18 дек 2006, 01:06
Сообщения: 3355
Откуда: Москва
Ну вот, все Ваши хотелки летят куда подальше.
Во-1, куда попало не врежешься. Только в свой канал.
Во-2, сечения Ваших каналов всего 100мм! Чем больше сделаете точек забора, тем хуже результат.
Делайте по одной точке на канал и поближе к стояку.
Правда, есть маленький плюсик: Ваши каналы индивидуальные, можете изгаляться с ними, как хотите - хоть вентилятор, хоть вытяжку втюхивать.
Но там же и минус: протолкнуть много воздуха более 15 метров в узком канале не очень-то и получится...

_________________
С уважением, Арго.
http://www.ventkanal.ru/


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: ЕВ-и только!
СообщениеДобавлено: 14 янв 2018, 12:39 
Не в сети

Зарегистрирован: 23 янв 2011, 18:36
Сообщения: 26
От отдельного канала испытал ту же большую радость, которая тут же и заглохла в этой дырочке в 100мм.

Вся надежда на сильные ветра на высоте. Флага на крыше от строительной компании хватает на недолго, потом только лоскутки дотрепываются.


Последний раз редактировалось vvch 14 янв 2018, 16:42, всего редактировалось 1 раз.

Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: ЕВ-и только!
СообщениеДобавлено: 14 янв 2018, 12:54 
Не в сети

Зарегистрирован: 23 янв 2011, 18:36
Сообщения: 26
# отметка забора_+62.400 # верхняя отметка_+81.700 # 19.3 почти 20


Вернуться к началу
 Профиль  
 
Показать сообщения за:  Поле сортировки  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 18 ]  На страницу 1, 2  След.

Часовой пояс: UTC + 4 часа


Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 0


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения

Найти:
Перейти:  

| |

cron
Powered by Forumenko © 2006–2014
Русская поддержка phpBB
рейтинг сайтов