МОСКОВСКАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ Консультации по вопросам работоспособности естественной вентиляции

ПЕРЕХОД  НА  САЙТ:

  МОСКОВСКАЯ  ВЕНТИЛЯЦИЯ  

Серия 1-515/5

Система вентиляции в домах различных серий

Модераторы: Арго, Консультант®

Ответить
Сообщений: 3 Страница 1 из 1

Сообщение
Автор
11 дек 2017, 17:33
Добрый день. Постараюсь кратко.
Панельная пятиэтажка. Четвертый этаж, двухкомнатная квартира.
1. На кухне периодически обратная тяга. Канал чистый, и вверх и вниз. Нужно ли глушить идущий вниз канал? Будет ли результат?
2. Из санузла горизонтальный короб до кухни. Решетки и в туалете, и в ванной. Сам короб чистый, а вот вертикальный канал через них не видно. Тяга практически ноль.
Можете что либо посоветовать?
P.S. Еще такой вопрос (поправьте если ошибаюсь): все каналы проходят в кухонной стене, разделяющей квартиру от лестничной клетки; каналы пятого (последнего) этажа должны быть №1 и №2 от входной двери; какие по счету от входной двери должны быть мои?; и вообще тут есть сборные каналы или все индивидуальные?
Заранее спасибо.
12 дек 2017, 09:14
Здравствуйте.
KVV писал(а):
1. На кухне периодически обратная тяга. Канал чистый, и вверх и вниз. Нужно ли глушить идущий вниз канал?
Зависит от того, откуда идет обратка. Если снизу, то можно и отглушить.
KVV писал(а):
Будет ли результат?
Если при строительстве ничего не перепутали, то хуже не будет.
KVV писал(а):
2. Из санузла горизонтальный короб до кухни. Решетки и в туалете, и в ванной. Сам короб чистый, а вот вертикальный канал через них не видно. Тяга практически ноль.
Можете что либо посоветовать?
Только вскрытие короба, хотя бы под зеркало.
KVV писал(а):
все каналы проходят в кухонной стене, разделяющей квартиру от лестничной клетки;
А-а-а, тогда есть варианты. Можно сделать вскрытие со стороны л\кл, а не в квартире.
KVV писал(а):
каналы пятого (последнего) этажа должны быть №1 и №2 от входной двери;
И да, и нет. Они должны быть в нише между стеной санузла и вентблоком. По счету они действительно №1 и 2, но они не находятся в вентблоке, они просто в потолке, между плит.
KVV писал(а):
какие по счету от входной двери должны быть мои?; и вообще тут есть сборные каналы или все индивидуальные?
Должны быть индивидуальные. Но, по-моему, встречались и сборные, но не как в высотках, а наклонные, переходящие в такие же каналы, но чуть большего сечения.
В вентблоке должно быть 8 каналов. Ваши должны быть 4 и 8 ( не считая №1 и 2 для 5 этажа). Если это не так, то у Вас наклонные каналы. Тогда входы в канал могут быть на всех этажах в одном и том же месте. Если пройтись по соседям, то можно это отследить.

С уважением, Арго.