Добрый день
Спасибо большое за ваш форум. Очень много полезных вещей узнал
По ссылке план вентиляции дома (не смог понять как тут грузить картинки) https://cloud.mail.ru/public/LUKM/PhnUeAG8y
Дом в два этажа площадью 160 м2. Чердачное пространство в виде полуэтажа высотой 1,9 м - отапливаемый чулан
Приток:
5 Приточных устройств ЕНТ (Аероко)
Вентиляция:
Общая зона кухни, санузел первого и второго этажа и чердачного пространства. Выведены на чердак воздуховодами из нержавейки 150 мм каждый. Объеденены в одну трубу 160 мм с принудительным вентилятором Е190
Зона варочной панели на кухне. Отдельный вождуховод из нержавейки на крышу 150 мм
Зона котельной. Отдельный воздуховод на крышу из нержавейки 150 мм
Котел с коаксиальным воздуховодом с прямым притоком через стену и керамическим дымоходом на крышу 160 мм

Вопрсы
Рабочая ли схема и не допустил ли я серьезных ошибок
На сайте Аероко по мимо стеновых клапанов, есть еще и оконные. Судя по характеристикам, притока они обеспечивают одинаковое колличество. Что получается 5 приборов примерно дадут 160 - 200 м3/ч. Зачем тогда нужно дырявить стены, если проще поставить оконный.
09 ноя 2017, 09:46
Здравствуйте.
Alex7777 писал(а):
Выведены на чердак воздуховодами из нержавейки 150 мм каждый. Объеденены в одну трубу 160 мм с принудительным вентилятором Е190
При такой компоновке очень трудно будет увязать расходы по веткам. Или дросселя предусмотрены?
Нержавейка - явно избыточно, но это Ваши хотелки и возможности.
Я бы не стал вытягивать из общей зоны кухни, получите распространение запахов по кухне. Лучше забирать воздух максимально ближе к плите.
Alex7777 писал(а):
Зона варочной панели на кухне. Отдельный воздуховод из нержавейки на крышу 150 мм
Нормально, но для себя бы сделал выброс через стену на улицу.
Alex7777 писал(а):
Зона котельной. Отдельный воздуховод на крышу из нержавейки 150 мм
Котел с коаксиальным воздуховодом с прямым притоком через стену и керамическим дымоходом на крышу 160 мм
Еще должен быть вентканал и приток для вентиляции.
Alex7777 писал(а):
Рабочая ли схема и не допустил ли я серьезных ошибок
В принципе, да. И с оговоркой, что вент будет работать постоянно.
Вопрос только по котельной. Если у нее не отдельный вход и нет отдельного притока, то Ваш вентилятор обязательно возьмет воздух из вентиляции котельной.

Alex7777 писал(а):
Зачем тогда нужно дырявить стены, если проще поставить оконный.
Дык, и ставьте оконные.
Разница между оконным и стеновым клапанами только в форме подачи воздуха. Из оконного струя затухает примерно на расстоянии 1,5 метра (без штор).
Мы обычно не рекомендуем оконный клапан только в случае, если напротив клапана есть сидячее или лежачее место. Если оно проходное, то ставьте на здоровье.

С уважением, Арго.
http://www.ventkanal.ru/
09 ноя 2017, 14:27
Спасибо большое за советы.
Несколько уточнений
По поводу материала нержавейку могу поменять на оцинковку. Не принципиально. Или вы, что то другое имели ввиду?
По поводу общей зоны кухни. То будет обязательно дроссельная заслонка.
По поводу выброса через стену смущает постепенное загрязнение фасада жирами от готовки. Даже с учётом, что будет стоять жироуловитель.
По поводу котельной. Были у меня сомнения как раз по этому поводу.
Два варианта решения.
1) Ставить приточный клапан в котельной. Но смущает, что через котельную вход в душевую, не будет ли сильно прохладно.
2) Установить на трубу вентиляции котельной дросельную заслонку. По сути она нужна только для газовиков. После проверки закрыл трубу и все. Проветривание пошло через вентилятор в сан узле. Воздух до туда как раз будет идти через котельную в щелях под дверьми.
09 ноя 2017, 18:42
Alex7777 писал(а):
По поводу материала нержавейку могу поменять на оцинковку. Не принципиально.
А-а-а, я думал Вы уже смонтировали.
Alex7777 писал(а):
Или вы, что то другое имели ввиду?
Для вентиляции оцинковки вполне достаточно. Но для себя делал бы из теплоемких материалов.
Alex7777 писал(а):
По поводу общей зоны кухни. То будет обязательно дроссельная заслонка.
Я-то имел ввиду дросселя на каждой линии, подходящей к вентилятору. Иначе, как Вы распределите поток из нескольких 150, входящих в одну 160?
Alex7777 писал(а):
По поводу выброса через стену смущает постепенное загрязнение фасада жирами от готовки.
Никаких загрязнений. Выброс идет на 2-3 метра от фасада, под углом 45* (с вентрешеткой) и почти по прямой (без решетки).
Alex7777 писал(а):
1) Ставить приточный клапан в котельной. Но смущает, что через котельную вход в душевую, не будет ли сильно прохладно.
При неплотной двери и работе вентилятора - будет, т.к. из клапана будет приходить много воздуха, либо (что скорее) опрокинется тяга в вентканале котельной.
Клапана будет недостаточно. Вместо клапана лучше поставить вентрешетку (диффузор).
Не нужно делать вход в туалет через котельную. Могу предсказать, что дверь в котельную почти наверняка будет открытой. А как раз ее-то и нужно сделать максимально плотной.
Alex7777 писал(а):
2) Установить на трубу вентиляции котельной дросельную заслонку. По сути она нужна только для газовиков.
Прежде всего, она нужна для Вашей безопасности. А если будет утечка газа???
Alex7777 писал(а):
После проверки закрыл трубу и все. Проветривание пошло через вентилятор в сан узле.
Не советую... Немного прикрыть, и на зиму - можно.
А как же плотная дверь между туалетом и котельной?

Alex7777 писал(а):
Воздух до туда как раз будет идти через котельную в щелях под дверьми.
"Дверь в туалет без вент зазора снизу". ???

С уважением, Арго.
http://www.ventkanal.ru/
10 ноя 2017, 00:29
Нет еще. В ближайшее время приступим к монтажу. Пока все только на бумаге. Как говорится семь раз отмерь..
Дросселя будут на каждой линии.
По поводу котельной. К сожалению вход в туалет через котельную убрать не могу.
Не совсем понял про дифузор. Это просто "дыра" в стене с решеткой?

Изначально планировалось, что дверь в котельную, а также дверь в сан. узел - будут плотно закрытыми, без каких либо продухов.
Для обеспечения подачи воздуха в санузел, будет установлен переточный клапан из коридора в обход котельной на высоте 20 см от пола
В котельной будет стоять приточный клапан, который будет работать чисто на вентиляцию общего помещения котельной. Также отдельный приток для котла с коаксиальным дымоходом и удаление газов в дымоход.
Как считаете. такой сценарий будет работать?
10 ноя 2017, 01:49
Alex7777 писал(а):
Не совсем понял про дифузор. Это просто "дыра" в стене с решеткой?
Да. Только бояться ее не нужно, т.к. если воздух не придет через эту дыру, то он придет через вентканал котельной. А т.к. из канала будет приходить неподогретый воздух, то уровень комфорта будет тот же.
Alex7777 писал(а):
В котельной будет стоять приточный клапан, который будет работать чисто на вентиляцию общего помещения котельной. Как считаете. такой сценарий будет работать?
Пока у Вас в одном помещении присутствует и естественная вентиляция и механическая - они будут конфликтовать. Даже при плотных дверях у Вас должен быть приток с минимальным сопротивлением и сопоставимой площадью. Т.е., при канале 150 приток тоже должен быть около 150, и именно дыра. Т.к. клапан имеет большее сопротивление, а значит, что тяга в канале в любую секунду может опрокинуться. Воздух любит ходить по пути наименьшего сопротивления.
Alex7777 писал(а):
Изначально планировалось, что дверь в котельную, а также дверь в сан. узел - будут плотно закрытыми, без каких либо продухов.
Для обеспечения подачи воздуха в санузел, будет установлен переточный клапан из коридора в обход котельной на высоте 20 см от пола
Если двери будут плотными, то все может работать корректно. Но как только Вы откроете одну из дверей канал ВЕ может опрокинуться. Кроме того, поскольку зайти в санузел можно только через котельную, то велика вероятность, что дверь котельной будет открыта значительное время.

С уважением, Арго.