Страница 1 из 1

Вентиляция частный дом- обратная тяга.

Добавлено: 30 окт 2017, 11:58
Bootch
Добрый день, подскажите пожалуйста как можно исправить проблему. Имеем загородный деревянный дом. Для газового котла (пока не работает) на 1 этаже необходимо было сделать вентиляцию. Труба нержавейка 120-1 метр вверх, поднимается на чердак, там переходит в сэндвич, проходит крышу-2м. Итого вертикальная вентиляция общей длины 3м. Сразу пошла обратная тяга, дует как будто насосом закачивают холодный воздух. Подумали мало приточного воздуха. Для эксперимента приоткрыли окна, двери. Задувать стало меньше, но все равно задувает. Что не так?????

Re: Вентиляция частный дом- обратная тяга.

Добавлено: 31 окт 2017, 10:03
Арго
Здравствуйте.
Bootch писал(а):
Что не так?????
Пока что мало информации...
Какой диаметр дымохода?
Котел в котельной или на кухне?
Сколько каналов в доме?
Bootch писал(а):
Подумали мало приточного воздуха. Для эксперимента приоткрыли окна, двери. Задувать стало меньше, но все равно задувает.

Тут всего два варианта:
1. Зона Ветрового Подпора. Хорошо бы увидеть эскиз трубы и крыши, еще лучше - фото.
2. Канал остыл и повернуть тягу в нем не всегда просто. Нужно согреть канал, а только потом подбирать степень открытия окна. Кроме того, если был сильный ветер, а окно открыли с подветренной стороны, то из-за этого тяга могла и не поменять направление.

Re: Вентиляция частный дом- обратная тяга.

Добавлено: 31 окт 2017, 10:17
Bootch
https://cloud.mail.ru/public/GX7i/gpvS7ALvK

Котел висит в коридоре. в смежных с ним помещениях- туалет и парилка есть вент.каналы, но в туалете горизонтальный, а в парилке совсем маленький по высоте канал, выходит просто на чердак. Диаметр трубы самый минимальный-120мм. (меньше не нашел).

Re: Вентиляция частный дом- обратная тяга.

Добавлено: 01 ноя 2017, 09:18
Арго
По картинке не понятно: это дымоход или вентканал? Нарисуйте все каналы, которые проходят через крышу. Лучше - фото. Нужно понимать, как дымоход и вентканал между собой соотносятся. Вполне возможно, что дымоход просто выше вентиляции, вот и перетягивает его при недостатке притока.
Bootch писал(а):
но в туалете горизонтальный
Переведите...
Bootch писал(а):
в парилке совсем маленький по высоте канал, выходит просто на чердак.
Ну, очень плохое решение.
Bootch писал(а):
Диаметр трубы самый минимальный-120мм.
С вентиляцией я понял. А сечение дымохода?
По сути, у Вас канал практически весь в холодной зоне, он тупо остывает быстрее, чем может согреться отходящим воздухом. Стоило проложить его по чердаку и выйти только у конька. Можно попробовать его еще до-утеплить, но что-то мне подсказывает, что это мало поможет.