МОСКОВСКАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ Консультации по вопросам работоспособности естественной вентиляции

ПЕРЕХОД  НА  САЙТ:

  МОСКОВСКАЯ  ВЕНТИЛЯЦИЯ  

Вентеляционные каналы в сталинском доме

Система вентиляции в домах различных серий

Модераторы: Арго, Консультант®

Ответить
Сообщений: 8 Страница 1 из 1

Сообщение
Автор
23 июл 2017, 12:26
Посоветуйте "гуру" делаем ремонт в сталинке, снесли стену между кухней и ванной, по причине кривизны уход от вертикали на 60мм, ну типа построить новую . Вскрылись два вент канала, внутренняя перегородка в обоих разрушилась, хотим восстановить но сомнения берут в правильности конструкции гляньте картинку, мне кажется где-то должны быть боковые окна.
23 июл 2017, 12:27
опа, а как картинку вставить?!!!
23 июл 2017, 12:39
вот так картинку можно глянуть http://www.gsmdomofon.ru/v/
24 июл 2017, 09:20
Здравствуйте.
allex123 писал(а):
хотим восстановить но сомнения берут в правильности конструкции гляньте картинку, мне кажется где-то должны быть боковые окна.

"Окошки" выхода канала-спутника в сборный канал должны располагаться под Вашей вентрешеткой. Точнее, ниже решетки и под заглушкой.

С уважением, Арго.
http://www.ventkanal.ru/
24 июл 2017, 20:24
Арго писал(а):
Здравствуйте.
allex123 писал(а):
хотим восстановить но сомнения берут в правильности конструкции гляньте картинку, мне кажется где-то должны быть боковые окна.

"Окошки" выхода канала-спутника в сборный канал должны располагаться под Вашей вентрешеткой. Точнее, ниже решетки и под заглушкой.

я тоже так подумал но остатки перегородок сантиметров по 40, говорят о другом....., а могут быть карманы и для чего и какой глубины?
24 июл 2017, 20:45
Да, иногда перепускные отверстия делались ниже.

С уважением, Арго.
http://www.ventkanal.ru/
27 июл 2017, 02:10
Арго писал(а):
Да, иногда перепускные отверстия делались ниже.

а случайно размерчик или соотношение перепускных отверстий не подскажите?
27 июл 2017, 09:21
Это же не серийный дом...
Часто сечение отверстий зависело от степени ленивости конкретного каменщика.
Сделайте полтора сечения канала.
Постарайтесь по максимуму приблизить перепускное отверстие к Вашей вентрешетке (точнее, к заглушке).

С уважением, Арго.
http://www.ventkanal.ru/