МОСКОВСКАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ Консультации по вопросам работоспособности естественной вентиляции

ПЕРЕХОД  НА  САЙТ:

  МОСКОВСКАЯ  ВЕНТИЛЯЦИЯ  

обратная тяга п44

Особенности работы вентиляции на последних/предпоследних этажах

Модераторы: Арго, Консультант®

Ответить
Сообщений: 6 Страница 1 из 1

Сообщение
Автор
17 июл 2017, 15:42
Добрый день.

25й этаж, 2ка распашенка, дом - п44т25.
Индивидуальные каналы - нарастили.
Вытяжка к вентканалам не подключена, стоит обычная решетка.

Стал замечать - на кухне дует из вентиляции. Как я понял, летом - это нормальная ситуация. Зимой - не замечал.
У меня есть подозрение, что именно из вентиляции летит много пыли.
Какие еще проблемы могут быть из-за опрокидывания тяги?
Как можно решит эту проблему? Поставить обратный клапан? Какой? Не будет ли он мешать нормальной вентиляции.
20 июл 2017, 09:40
Здравствуйте.
noseren писал(а):
Индивидуальные каналы - нарастили
Скорее всего - зря.
noseren писал(а):
Стал замечать - на кухне дует из вентиляции. Как я понял, летом - это нормальная ситуация.
В Вашей серии - не нормальная. Правда, видимо, пришли молодые проектировщики и стали "улучшать" ВЕ верхних этажей, да не в ту сторону. Та же история в серии КОПЭ.
noseren писал(а):
Зимой - не замечал.
Тогда зачем наращивали?
noseren писал(а):
Как можно решит эту проблему?
Какую проблему? ВЕ стабильно должна работать только в прохладное время года.
Если у Вас окна выходят на разные фасады, то старайтесь давать приток только с одного фасада. При сквозняке может опрокидываться тяга.
Еще нужно смотреть, не "улучшили" ли Вашу вентиляцию проектировщики. На чердаке.
Фото каналов на чердаке есть?

С уважением, Арго.
http://www.ventkanal.ru/
02 авг 2017, 14:30
Фото с чердака - http://imgur.com/lUFPUgZ
http://imgur.com/a/9vPmf
http://imgur.com/a/JYh0K

Нарастил во время ремонта, прошлым летом, т.к. была обратная тяга. Сейчас живу и слежу за этим. Обратная тяга появилась.

Вентканалы находятся в закутке, возможно из-за порывов ветра задувает.
03 авг 2017, 09:50
noseren писал(а):
Фото с чердака
Ничего особенного, хотя место и не очень.
noseren писал(а):
Вентканалы находятся в закутке, возможно из-за порывов ветра задувает.
А подъезд не угловой?
Не обратили внимание, дверь между подъездами на чердаке открыта или закрыта?
noseren писал(а):
Обратная тяга появилась.
Дык, лето на дворе. Хотя, в Вашей серии ранее такая проблема не наблюдалась... Либо проектировщики все же где-то промахнулись, либо нужно следить за тем, чтобы двери между секциями были закрыты.

С уважением, Арго.
http://www.ventkanal.ru/
03 авг 2017, 10:50
Ничего особенного, хотя место и не очень.
А что значит место не очень?

А подъезд не угловой?
Дом 2х подъездный, квартира соответственно самая крайняя в доме.

Не обратили внимание, дверь между подъездами на чердаке открыта или закрыта?
Между подъездами - закрыта, но чердак подъезда на 2 части разбит, в каждой по поддону и "дырке" на крышу соответственно. Между ними дверь была открыта, закрыл ее перед уходом, но сомневаюсь, что рабочий будет ее закрывать сам регулярно. По его словам - 3 раза в день обход делает чердака и подвала.

Дык, лето на дворе. Хотя, в Вашей серии ранее такая проблема не наблюдалась... Либо проектировщики все же где-то промахнулись, либо нужно следить за тем, чтобы двери между секциями были закрыты.
Я так понимаю проблема двери между секциями в том, что воздух между "дырками" на крышу сильно ходит?
Кроме двери между секциями чердака, на что еще можно обратить внимание?

В один из вечером был явный запах еды из вентиляции и, как мне кажется, пыли много летит из нее, но проверить это сложнее. Хочу фильтр какой нибудь простой поставить чтобы пыль задерживать и видно будет по его загрязнению есть она или нет. Видел в леруа решетки вентиляционные с тонким волокнистым фильтром, вроде нетканки.
Обратный клапан стоит поставить?
Стоит ли индивидуальные каналы вывести на крышу (как на последнем фото канализационная труба)?
04 авг 2017, 08:21
noseren писал(а):
А что значит место не очень?
Удаленность от шахты играет малую роль, а вот шахты, загнанные в угол или какой-нибудь закуток, могут давать обратную тягу при открытых дверях.
noseren писал(а):
Дом 2х подъездный, квартира соответственно самая крайняя в доме.
Т.е., при наличии перетоков по чердаку возможна обратная тяга.
noseren писал(а):
Между ними дверь была открыта, закрыл ее перед уходом, но сомневаюсь, что рабочий будет ее закрывать сам регулярно. По его словам - 3 раза в день обход делает чердака и подвала.
Ее и не нужно закрывать, на ней должна быть пружина. Пусть железяка работает.
Сомневаюсь насчет обходов по 3 раза в день.
noseren писал(а):
Я так понимаю проблема двери между секциями в том, что воздух между "дырками" на крышу сильно ходит?
Скорее сильно приходит.
В этом случае одна шахта работает, как приточная, а вторая, как вытяжная. И в тот момент, когда это происходит, дальние тупиковые шахты "задавливаются" этим потоком.
noseren писал(а):
Кроме двери между секциями чердака, на что еще можно обратить внимание?
Пока достаточно. Еще обратите внимание на камеры дымоудаления. Если они есть и двери открыты, то обязательно их закройте.
noseren писал(а):
Хочу фильтр какой нибудь простой поставить чтобы пыль задерживать и видно будет по его загрязнению есть она или нет. Видел в леруа решетки вентиляционные с тонким волокнистым фильтром, вроде нетканки.
И убьете ВЕ.
noseren писал(а):
Обратный клапан стоит поставить?
Если не сможете устранить причины, то да. Но только так, как мы это описываем в разделе Вытяжки: осью вертикально.
noseren писал(а):
Стоит ли индивидуальные каналы вывести на крышу (как на последнем фото канализационная труба)?
Обычно это не помогает. Лучше использовать силу потока нижних этажей, но при условии, что он сильный и не опрокидывается при сквозняках на чердаке.

С уважением, Арго.