два воздуховода в один вентканал.
Добавлено: 26 июн 2017, 23:21
stepanchik
Добрый день.
Две похожие проблемы.
1. В наличии один вентканал на два вновь созданных помещения : туалет и кухня.
Выходное ( выпускное или еще как) отверстие 100 мм туалета находится на расстоянии 1м от входа в вентканал. (вертикально). Кухня - 1.5 метра лежак 10 град наклон. Предполагаю тройник сразу в вентканал ( 90 или 45 град) и далее гофра.
Вопросы : где нужно и не нужно ставить вентиляторы, обратные клапаны и какие?
Приток воздуха обеспечен, по ходу движения воздуха вначале кухня, затем туалет но беспокоит возможность обратной тяги. 1 этаж, дом 3 этажа , каждый этаж по высоте 5 метров. Выход воздуха на улицу невозможен.
Кухня и туалет уменьшенной высоты ( 2м)
2. То же дом. тот же этаж. Один вентканал на кухню и туалет. Вентканал находится примерно на высоте 4метра.
Высота кухни и туалета - 2м. Расстояние для воздуховодов - примерно 10 метров для каждого или если тройник поставить около кухни и туалета , то один воздуховод 10м. три поворота 90 град. уклон примерно 10 град .
вопросы те же : какие ставить вентиляторы и ставить ли? обратные клапаны? будет ли эффективна такая вентиляция? в данном случае есть возможность выхода отработанного воздуха на улицу, не будет ли это более правильным? опять- таки вентиляторы и клапаны. техническая трудность - толщина стены 1.2 метра для вывода воздуха. диаметр воздуховода?
Заранее спасибо.
Re: два воздуховода в один вентканал.
Добавлено: 27 июн 2017, 08:58
Арго
Здравствуйте.
Читаю, вроде бы все понятно, дохожу до определенного места - ничего не пойму:
1 этаж, дом 3 этажа , каждый этаж по высоте 5
Что это за дом такой? Старый или новый? Жилой или нет?
Выход воздуха на улицу невозможен.
Китайская грамота... Переведите.
Кухня и туалет уменьшенной высоты ( 2м)
Опять не понял...
Расстояние для воздуховодов - примерно 10 метров
Почему так далеко?
толщина стены 1.2 метра для вывода воздуха.
Для чего нам стена? Вентиляция выводится на крышу.
В общем, больше не понятного, чем понятного.
Попробуйте набросать хотя бы эскиз, он многое сможет объяснить.
Re: два воздуховода в один вентканал.
Добавлено: 27 июн 2017, 09:39
stepanchik
терминология не профессиональная, разумеется.
Дом старый, жилой, высота этажа дана , чтобы иметь представление об общей длине ( высоте) вентканала выходящего на крышу.
Выход воздуха на улицу невозможен. Выражаюсь упрощенным языком, потому как здесь специалисты. На форуме, в качестве совета, было предложено выход воздуха ( в процессе вентиляции есть вход воздуха в квартиру ( помещение) и его выход. Это я поясняю). сделать через стенку на улицу, когда есть проблемы с вентканалом.
Кухня и туалет уменьшенной высоты. Высота этажа 5м. Высота потолков в квартире 4.30-4-50. Кухня и туалет выполнены уменьшенной высоты 2м. квартира маленькая, общая площадь 18м.
Расстояние для воздуховодов - примерно 10 метров.
По прямой 7 метров примерно. На другой стенке вентканал. Но подвесить в воздухе - проблематично. Поэтому, по стенке общего коридора ( подъезда) получается 10м.
Толщина стены. Опять таки для случая, если 10м воздуховод окажется неэффективным ( еще не ответили) и придется выводить отработанный воздух через стенку на улицу. ( может быть и это неэффективно, потому что здесь получится 5-7 метров ).
Нарисовать. Можно попробовать. Но боюсь, что из-за разных высот в помещении я такое нарисую....
Извините за лишнее беспокойство, но ситуация нестандартная и я бы не обращался, если бы жил в обычном, доме. Спасибо за помощь. В ожидании вашего ответа.
Re: два воздуховода в один вентканал.
Добавлено: 28 июн 2017, 09:02
Арго
Дом старый, жилой, высота этажа дана , чтобы иметь представление об общей длине ( высоте) вентканала выходящего на крышу.
А какое сечение канала?
Если дом дореволюционный и сечение канала 1х0.5 кирпича (27х14см), и если он чистый и рабочий, то стоит делать ВЕ через штатный канал.
Поэтому, по стенке общего коридора ( подъезда) получается 10м.
... но внутри квартиры?
Нарисовать. Можно попробовать. Но боюсь, что из-за разных высот в помещении я такое нарисую....
Лучше попробовать. Хотя бы план. Там, где два "этажа" - повторить план на отметке 2,5-3м.
Опять таки для случая, если 10м воздуховод окажется неэффективным ( еще не ответили) и придется выводить отработанный воздух через стенку на улицу.
Такой вариант тоже возможен, но если Вы готовы включить вентилятор и не выключать его.
Если сечение канала 14х14см., то стоит сделать ВЕ, но с дополнительным вентом. Т.е. всегда минимальный воздухообмен осуществляет ВЕ, а если необходимо - включаете вентилятор.
Но хотелось бы увидеть планы. А еще лучше - фото. Если не хотите размещать их здесь, то можете скинуть на почту.
Re: два воздуховода в один вентканал.
Добавлено: 28 июн 2017, 11:20
stepanchik
Спасибо за ваш ответ.
Я попробую нарисовать и полезть на 4 м чтобы замерить размеры вентканала. На это уйдет сутки. Если это возможно, мне нужна инф по главной сути: как организовать два воздуховода в один вентканал. Для 1 и 2 случаев, в смысле правильного размещения клапанов.
Также пробую ответить на последние вопросы.
Поэтому, по стенке общего коридора ( подъезда) получается 10м.
... но внутри квартиры?
Нет, неотапливаемый подъезд. в этом подъезде строятся маленькие квартирки со спальней на втором этаже и кухней, туалетом на первом ( под спальней).температура в подъезде зимой плюс 4-8 град. Летом плюс 17-22 ( толстые стены). Воздух поступает постоянно через всегда открытую форточку во фрамуге входной двери подъезда. Как уже писал, вентканал на высоте 4м.
Re: два воздуховода в один вентканал.
Добавлено: 29 июн 2017, 09:05
Арго
Нет, неотапливаемый подъезд
Тогда нужно будет утеплять водуховоды.
Воздух поступает постоянно через всегда открытую форточку во фрамуге входной двери подъезда
Вы хотите сказать, что квартиры будут без дверей? Причем здесь приток в подъезд?
В любом доме есть приток в подъезд, но это не равно притоку в квартиру.
Re: два воздуховода в один вентканал.
Добавлено: 03 июл 2017, 21:19
stepanchik
Да, я понял , что нужно утеплять воздуховоды. Ваши рекомендации?
Относительно притока воздуха в подъезд: это я не знаю для чего сообщил. Ошибка, прошу прощения.
высылаю 3 схемы: 2 схемы для случая с короткими воздуховодами и одна схема для 10 метрового воздуховода.
В обоих случаях имеется один вентканал для туалета и кухни.
Спасибо.
з.ы. Пробовал вставить изображение - непонятно как. Есть какие тонкости?
Re: два воздуховода в один вентканал.
Добавлено: 03 июл 2017, 21:56
Арго
У нас нет прямого прикрепления фото.
Нужно разместить его на специализированных ресурсах, а здесь дать ссылку.
Re: два воздуховода в один вентканал.
Добавлено: 10 июл 2017, 10:52
stepanchik
http://dropmefiles.com/YlCw4Еще попутно возник вопросы: какой материал и какой толщины использовать для утепления воздуховода длиной 10м при перепаде температур +4 - +17 ?
При коротком воздуховоде ( я так понял) можно использовать гофру. Тройники и обратные клапаны из пластика.
Это все стыкуется?
Re: два воздуховода в один вентканал.
Добавлено: 13 июл 2017, 11:11
stepanchik
Прошу уважаемых специалистов ответить. Ремонт остановился. Спасибо.
Re: два воздуховода в один вентканал.
Добавлено: 14 июл 2017, 07:55
Арго
Извините, мы в отпуске. Интернета практически нет.
Все пластиковые детали стыкуются.
Ответить сможем во Вт-Ср.
Re: два воздуховода в один вентканал.
Добавлено: 01 авг 2017, 11:52
stepanchik
Если не трудно, просьба сообщить когда заканчивается отпускная компания. Спасибо.
Re: два воздуховода в один вентканал.
Добавлено: 02 авг 2017, 08:56
Арго
Уже работаем.
http://dropmefiles.com/YlCw4
Ваша картинка уже удалена.
какой материал и какой толщины использовать для утепления воздуховода длиной 10м при перепаде температур +4 - +17 ?
Странные перепады... При таких цифрах достаточно минимальное утепление - пенофол 5 мм.
Но лучше уточните.
Тройники и обратные клапаны из пластика.
Это все стыкуется?
Ответил ранее.
При коротком воздуховоде ( я так понял) можно использовать гофру.
Можно при любом. Но лучше использовать пластик или оцинковку (если скрытно).
Re: два воздуховода в один вентканал.
Добавлено: 02 авг 2017, 13:09
stepanchik
Re: два воздуховода в один вентканал.
Добавлено: 02 авг 2017, 13:14
stepanchik
попутно: там где высота помещения 4.3 м вход вентканала около пола ( 1 этаж, ниже нет ничего). как я понимаю это было спроектировано и сделано для вентиляции несущих конструкций дома. Я собираюсь раскрыть отверстие на высоте 4м ( см. эскиз). Вопрос : оставить ли нижнее отверстие для усиления тяги ( как в печке поддувало) или закрыть или сделать меньшим по размеру?