СообщениеДобавлено: 05 июн 2017, 19:34 
Не в сети

Зарегистрирован: 05 июн 2017, 18:40
Сообщения: 4
Откуда: Архангельск
Как найти причину не работающего стояка вентиляции с непроходным чердаком. У нас каждый канал индивидуальный, часть квартир выходит сразу на крышу, с ними проблем нет, если не считать последних этажей. Другая часть квартир выводится в короб примыкающий к шахте лифта, трубочисты его обслужить не могут, т.к. все каналы собираются где-то в непроходном чердаке и выводятся вместе, причём санузел тянет, а кухня (с газовыми плитами ) стоит. Приглашали трубочистов, чистили из квартиры, обследовали эндоскопом метра на 2-3, все чисто. Каналы заглушены на уровне пола. Стоит кухня на всех этажах. Проверяли с приоткрытыми окнами. Серия наша похожа на хрущёвку по разводке вентиляции. Подскажите пожалуйста куда выходят кухни, санузлы к шахте лифта наверное, а кухни в технологическое отверстие прямо на фасаде здания, в чердачном этаже? Если так, то предполагаю проверить само отверстие на фасаде, некоторые умники крайних этажей его запенивают, чтоб снег не задувало на чердак. Наша сторона кухонь на плане -разводка 2.Выложить проектную схему не получается :unknown:


Вернуться к началу
 Профиль  
 
СообщениеДобавлено: 05 июн 2017, 21:40 
Не в сети

Зарегистрирован: 18 дек 2006, 01:06
Сообщения: 3182
Откуда: Москва
Здравствуйте.
Абрамова 18 писал(а):
Приглашали трубочистов, чистили из квартиры, обследовали эндоскопом метра на 2-3, все чисто.
А фото сделать можете?
Абрамова 18 писал(а):
Каналы заглушены на уровне пола.
Имеется ввиду - снизу?
Абрамова 18 писал(а):
Другая часть квартир выводится в короб примыкающий к шахте лифта, трубочисты его обслужить не могут
А сделать фото сверху вниз? Часто кровельщики бросают туда мусор.
Абрамова 18 писал(а):
Подскажите пожалуйста куда выходят кухни, санузлы к шахте лифта наверное
Мы не знакомы с Вашей серией.
Абрамова 18 писал(а):
а кухни в технологическое отверстие прямо на фасаде здания, в чердачном этаже?
Такого не может быть.
Абрамова 18 писал(а):
предполагаю проверить само отверстие на фасаде, некоторые умники крайних этажей его запенивают
Так, значит, выход на чердак имеется?

_________________
С уважением, Арго.
http://www.ventkanal.ru/


Вернуться к началу
 Профиль  
 
СообщениеДобавлено: 05 июн 2017, 22:02 
Не в сети

Зарегистрирован: 05 июн 2017, 18:40
Сообщения: 4
Откуда: Архангельск
https://yadi.sk/d/4Mc6wiJ43JrJ7D .Фото обследования не сохранились, заглушены снизу как положено, мусора в коробе нет, но судя по схеме в короб идут санузлы. Поправьте, если ошибаюсь. Чердак не проходной, 0,7м высотой, запенивают альпинисты по указанию безграмотных УК.
На фото "наша сторона" см развёртка №2 отверстие "В" это наверное в фасаде?
Общий вид дома-https://upload.wikimedia.org/wikipedia/ru/a/a2/Lomon9a.JPG


Вернуться к началу
 Профиль  
 
СообщениеДобавлено: 05 июн 2017, 22:44 
Не в сети

Зарегистрирован: 18 дек 2006, 01:06
Сообщения: 3182
Откуда: Москва
Абрамова 18 писал(а):
судя по схеме в короб идут санузлы. Поправьте, если ошибаюсь
Да, нет же - все понятно. Кухни идут в центральную часть шахты, а санузлы в крайние. Все однотипно.
Абрамова 18 писал(а):
см развёртка №2 отверстие "В" это наверное в фасаде?

Забудьте об этом отверстии.
Абрамова 18 писал(а):
мусора в коробе нет

Нужно опустить видеокамеру с крыши и проверить горизонтальные участки, идущие от кухонных каналов. Скорее всего мусор все же есть.

_________________
С уважением, Арго.
http://www.ventkanal.ru/


Вернуться к началу
 Профиль  
 
СообщениеДобавлено: 05 июн 2017, 22:55 
Не в сети

Зарегистрирован: 05 июн 2017, 18:40
Сообщения: 4
Откуда: Архангельск
Спасибо, в том и загвоздка что горизонтали в чердаке завтра выложу фото из короба, там 2 отверстия рабочие по краям. Делали фото и в других подъездах и в соседнем доме для сравнения.


Вернуться к началу
 Профиль  
 
СообщениеДобавлено: 05 июн 2017, 23:12 
Не в сети

Зарегистрирован: 18 дек 2006, 01:06
Сообщения: 3182
Откуда: Москва
Абрамова 18 писал(а):
в том и загвоздка что горизонтали в чердаке

Поэтому, камеру и нужно опустить с крыши.
Абрамова 18 писал(а):
там 2 отверстия рабочие по краям
Это для санузлов. А для кухонь - по центру.

_________________
С уважением, Арго.
http://www.ventkanal.ru/


Вернуться к началу
 Профиль  
 
СообщениеДобавлено: 05 июн 2017, 23:20 
Не в сети

Зарегистрирован: 05 июн 2017, 18:40
Сообщения: 4
Откуда: Архангельск
https://yadi.sk/d/oKvI6Vwn3JrRuk нашлись:) ползти завтра не нужно!! Это наш короб, но с соседнего дома не очень отличается. Вот соседний дом с нормальной тягой на кухне.https://yadi.sk/i/dYiHrajE3JrSUz


Вернуться к началу
 Профиль  
 
СообщениеДобавлено: 05 июн 2017, 23:26 
Не в сети

Зарегистрирован: 18 дек 2006, 01:06
Сообщения: 3182
Откуда: Москва
Это вертикаль. А нужен горизонт центральной части.
Какой у Вас этаж?

_________________
С уважением, Арго.
http://www.ventkanal.ru/


Вернуться к началу
 Профиль  
 
Показать сообщения за:  Поле сортировки  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 8 ] 

Часовой пояс: UTC + 4 часа


Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 0