Доброго времени суток, уважаемые коллеги!
Вновь иду к Вам за советом:
в одном доме во время отработки заявки столкнулся вот с таким явлением
Оголовки канализационных труб заходят в вентиляционный коллектор на чердаке,
при этом жильцы квартиры на последнем этаже жалуются на неприятный (да что уж там говорить - мерзкий ) запах из вентиляции
Согласно СП 60.13330 такой вывод канализационных труб не допустим:
7.11.12 Внутри воздуховодов, а также снаружи на расстоянии менее 100 мм от их стенок не допускается размещать газопроводы и трубопроводы с горючими веществами, кабели, электропроводку, токоотводы и канализационные трубопроводы; не допускается также пересечение воздуховодов этими коммуникациями. В шахтах с воздуховодами систем вентиляции не допускается прокладывать трубопроводы бытовой и производственной канализации.
Согласно СП 30.13330 допустим, но в таком случае не выдержаны размеры т.к. канализационные трубы обрезаны сразу как проходят сквозь стенку коллектора:
8.2.15 Вытяжная часть канализационного стояка выводится через кровлю или сборную вентиляционную шахту здания на высоту:
от плоской неэксплуатируемой и скатной кровли - 0,2 м;
обреза* сборной вентиляционной шахты - 0,1 м и должна быть удалена от открываемых окон и балконов не менее чем на 4 м.
Вопрос: на какой из документов нужно сослаться в акте, чтобы указать на нарушение?
Вновь иду к Вам за советом:
в одном доме во время отработки заявки столкнулся вот с таким явлением
Оголовки канализационных труб заходят в вентиляционный коллектор на чердаке,
при этом жильцы квартиры на последнем этаже жалуются на неприятный (да что уж там говорить - мерзкий ) запах из вентиляции
Согласно СП 60.13330 такой вывод канализационных труб не допустим:
7.11.12 Внутри воздуховодов, а также снаружи на расстоянии менее 100 мм от их стенок не допускается размещать газопроводы и трубопроводы с горючими веществами, кабели, электропроводку, токоотводы и канализационные трубопроводы; не допускается также пересечение воздуховодов этими коммуникациями. В шахтах с воздуховодами систем вентиляции не допускается прокладывать трубопроводы бытовой и производственной канализации.
Согласно СП 30.13330 допустим, но в таком случае не выдержаны размеры т.к. канализационные трубы обрезаны сразу как проходят сквозь стенку коллектора:
8.2.15 Вытяжная часть канализационного стояка выводится через кровлю или сборную вентиляционную шахту здания на высоту:
от плоской неэксплуатируемой и скатной кровли - 0,2 м;
обреза* сборной вентиляционной шахты - 0,1 м и должна быть удалена от открываемых окон и балконов не менее чем на 4 м.
Вопрос: на какой из документов нужно сослаться в акте, чтобы указать на нарушение?