Страница 1 из 1

Санузел. Прошу помощи.

Добавлено: 29 апр 2017, 20:20
quicksilver
Уважаемые Арго и Консультант®, премного благодарен вам за сей ресурс и труд! Но не на все свои вопросы нашёл ответы, поэтому подскажите пожалуйста.
Новостройка 17 этажей, тех. этажи второй и последний. Тяга с открытыми окнами отличная. Хочется хорошую вентиляцию в ванной.Изображение
Вент канал(спутник) в туалете, а проход в ванну в перпендикулярной стене. Получается, что этот проход совсем рядом с дверью - порядка 85см, что нежелательно. Можно ли, поступить, как я изобразил на плане? - зелёная колбаса это воздуховод из оцинковки с плавными поворотами и максимальным сечением, которое спрячется под натяжной потолок.
Будет ли достаточная тяга с таким воздуховодом из ванной? Вентиляторы, как вы и завещали, никакие не используем.
Зелёные круги - отводы вниз под анемостаты.
Красноватые круги - канализация, гвс, хвс.

Re: Санузел. Прошу помощи.

Добавлено: 01 май 2017, 10:00
Арго
Здравствуйте.
quicksilver писал(а):
Вент канал(спутник) в туалете, а проход в ванну в перпендикулярной стене. Получается, что этот проход совсем рядом с дверью - порядка 85см, что нежелательно.
Все не так страшно. Эта схема неплохо работает, если знать, как она работает. Например, если сделать дверь в туалет сделать максимально плотной, а в ванной предусмотреть переток из коридора, то все будет работать и без дополнительных ухищрений. Но если у Вас нет кошки и Вам не нужно держать открытой дверь в туалет.
Но на стадии ремонта я бы тоже привел систему в более предсказуемое состояние...
У Вас какая-то своеобразная компоновка стояков. Уже давно Все убирают их в короб или нишу.
Отражает ли эскиз положение входа в канал? По логике он должен быть немного левее.
quicksilver писал(а):
Можно ли, поступить, как я изобразил на плане? - зелёная колбаса это воздуховод из оцинковки с плавными поворотами и максимальным сечением, которое спрячется под натяжной потолок.
Если у Вас вентблок, то можно и так. А если оцинкованные воздуховоды, обложенные блоками, то я бы провел воздуховод между канализацией и "вентблоком", углубив его в стенку.
quicksilver писал(а):
Будет ли достаточная тяга с таким воздуховодом из ванной?
Не вижу особенных проблем. Но если у Вас не вентблок, то я бы уменьшил и повороты и длину (см. выше).

Re: Санузел. Прошу помощи.

Добавлено: 01 май 2017, 11:27
quicksilver
У Вас какая-то своеобразная компоновка стояков. Уже давно Все убирают их в короб или нишу.
Отражает ли эскиз положение входа в канал? По логике он должен быть немного левее.

Вы абсолютно верно всё заметили, профи есть профи) Вент блок(он железобетонный) на схеме условно показан. Он на самом деле в туалете меньше. А ниша слева от него, была как раз задумана для стояков(моё мнение), сзади между вент блоком и стеной расстояние в пол кирпича - как раз для отводов в ванную. Но, как у нас обычно бывает, сделали всё наоборот, как на схеме выше...
Вот фото ещё на стадии строительства без стояков.
Изображение Изображение
По последнему фото видно, что нужно будет воздуховод поднимать вплотную к потолку. Правильно ли я понимаю, что лучше воздуховодом зайти в спутник с вертикальным поворотом вверх?

Re: Санузел. Прошу помощи.

Добавлено: 01 май 2017, 11:44
Арго
quicksilver писал(а):
Вот фото ещё на стадии строительства без стояков.
А есть фото, как сейчас? Или просто: какое расстояние между стояком канальи и вентблоком?
quicksilver писал(а):
сзади между вент блоком и стеной расстояние в пол кирпича - как раз для отводов в ванную.
Я бы это использовал. Врезку ванной в вентблок сделал бы сзади. Тогда воздуховодов бы вообще не было видно. А туалет оставил на шататном месте.
quicksilver писал(а):
А ниша слева от него, была как раз задумана для стояков(моё мнение), Но, как у нас обычно бывает, сделали всё наоборот, как на схеме выше...
"Скока в мире тупизны..."
quicksilver писал(а):
Правильно ли я понимаю, что лучше воздуховодом зайти в спутник с вертикальным поворотом вверх?
Совершенно не обязательно. А если на будущее нужен доступ к вентканалу, то противопоказан.

Re: Санузел. Прошу помощи.

Добавлено: 01 май 2017, 11:59
quicksilver
А есть фото, как сейчас? Или просто: какое расстояние между стояком канальи и вентблоком?

Сегодня посмотрю расстояние.
Я бы это использовал. Врезку ванной в вентблок сделал бы сзади. Тогда воздуховодов бы вообще не было видно. А туалет оставил на шататном месте.

Строители заложили этот "проём" как раз таки кирпичом, дабы скрыть свою тупизну) Сейчас уже отштукатурено даже, так что, не подлезть.

Re: Санузел. Прошу помощи.

Добавлено: 01 май 2017, 12:38
Арго
quicksilver писал(а):
Строители заложили этот "проём" как раз таки кирпичом, дабы скрыть свою тупизну) Сейчас уже отштукатурено даже, так что, не подлезть.

Элементарно. Подлезать и не нужно. Вход в канал открываете через лицевой "фасад", т.е. пробиваете канал-спутник насквозь. Со стороны ванной вскрываете отверстие за вентблоком, соединяете два конца воздуховодом, через сквозное отверстие в вентблоке (вот и пригодилось) заделываете неплотности. Затем заделываете само отверстие. Главное, чтобы за вентблок поместился воздуховод хотя бы 125мм.
Если за вентблоком щели в перекрытии строителями заделаны аккуратно, то вообще можно обойтись без воздуховода..

Re: Санузел. Прошу помощи.

Добавлено: 01 май 2017, 14:16
quicksilver
Уважаемый Арго, пространство за вентблоком было отличным акустическим резонатором, который усиливал всякие звуки от соседей, так и мои к соседям. Поэтому было плотно проложено плитами из каменной ваты, по бокам газосиликатными блоками и отштукатурено. 125 воздуховод там точно не пройдёт. Ввиду всего вышеизложенного, предлагаю, Ваш вариант более не рассматривать. Безусловно он хорош, но что сделано, то сделано, увы. Тогда я ещё не знал об этом ресурсе(

Re: Санузел. Прошу помощи.

Добавлено: 03 май 2017, 00:24
quicksilver
какое расстояние между стояком канальи и вентблоком?

100мм