Анна2017 писал(а):
Наняла независимого эксперта, а он утверждает, что вентканал, закрытый шкафом
Насколько шкаф перекрывает канал? Какое расстояние от задней стенки шкафа до канала? Спроситеу эксперта: с какого расстояния осуществляется вытяжка у вентрешетки?
Анна2017 писал(а):
и неправильно висящая колонка, выше положенного, могли повлиять на обратную тягу.
На тягу - да, на обратную - нет.
Анна2017 писал(а):
Наняла независимого эксперта
Где Вы его нашли? Что он понимает в ВЕ? Кем раньше работал? Если проектировал механическую вентиляцию свинарников, то гоните его.
Анна2017 писал(а):
в моей квартире стоят деревянные окна, герметичностью «не пахнет», поддувает хорошо
Тем не менее, перед розжигом колонки или котла Вы ОБЯЗАНЫ приоткрыть форточку!!! Дымоход обычно самый сильный канал и он может опрокинуть тягу в вентканале. Наоборот - большая редкость. А уж полу-перекрытый вентканал вообще не в состоянии опрокинуть дымоход.
Анна2017 писал(а):
Где правда?
В Вашем эксперте. Точнее - кривда.