Не работает вытяжка в доме серии ii-49

Добавлено: 06 мар 2017, 17:05
dreamspree
Добрый день!
Не работает вытяжка в туалете, ванной и на кухне на 9 этаже(9-ти этажного дома).
Приходил из управляющей компании сотрудник и замерял и показывал мол вот смотрите на прибор и у вас все нормально (0,6 показывало). Мы ему не поверили и вызвали независимого и он сказал что на кухне 0.2, в туалете 0.1, а в душе 0, знаю что душ и туалет имеют общий короб. Но независимый мерил у решеток. А из управляющей в короб туалета и душа вставлял прибор.
Так же сам вентиляцию проверял - поджигал и тушил листок и дым не шёл в вентиляцию. Так же на вентиляторах имеется немного пыли и она даже не шелыхается, следовательно воздух не проходит в вентиляцию.
В душе постоянная влажность(гребок образовался) и в туалете запах очень долго уходит, спасают только вентиляторы На кухне такая же беда. Но насколько я знаю вентиляция и без работы вентиляторов должна нормально работать.
Подскажите как быть?
Серия дома ii-49

Re: Не работает вытяжка в доме серии ii-49

Добавлено: 07 мар 2017, 10:14
Арго
Здравствуйте.
dreamspree писал(а):
Не работает вытяжка в туалете, ванной и на кухне
Такого почти никогда не бывает, чтобы не работали все каналы.
dreamspree писал(а):
сотрудник и замерял и показывал мол вот смотрите на прибор и у вас все нормально (0,6 показывало)
Опять анекдот: - Петька, прибор. - 60. Что 60? - А что прибор?
В каких единицах? Этот чудак в кубы переводил? Сколько это в кубах?
dreamspree писал(а):
Мы ему не поверили и вызвали независимого и он сказал что на кухне 0.2, в туалете 0.1, а в душе 0
Опять прибор... Этот-то в кубы переводил?
dreamspree писал(а):
знаю что душ и туалет имеют общий короб. Но независимый мерил у решеток
Не правильно.
dreamspree писал(а):
А из управляющей в короб туалета и душа вставлял прибор.
Точнее, из УК мерили точнее. Независимый измерял с погрешностями, либо должен был это делать с трубкой Пито. Кроме того, погрешность зависит от того, насколько сильно он прижимал анемометр к решетке, от формы жалюзи решетки. и проч. Тем более, что у Вас два входа в один канал. Тогда он должен был сделать замеры на решетках и в канале и сумма на двух решетках должна совпасть с замером в канале. Если не совпало, то его замер не верен. Или он должен учесть кучу погрешностей.
Т.е. замер УК был более правильным.
dreamspree писал(а):
Так же сам вентиляцию проверял - поджигал и тушил листок и дым не шёл в вентиляцию
Ни о чем.
dreamspree писал(а):
Так же на вентиляторах имеется немного пыли и она даже не шелыхается, следовательно воздух не проходит в вентиляцию.
Ни о чем.
Секундочку, т.е независимый измерял на вентиляторах??? И Вы ему еще и денег платили? Круто.
dreamspree писал(а):
Но насколько я знаю вентиляция и без работы вентиляторов должна нормально работать.
Для начала выкиньте вентиляторы. И сделайте фото вверх в канал - все сразу станет ясно.
Какая Ваша квартира по счету на этаже (слава-направо или справа-налево)?
Местный в канал смотрел?
А независимый?
Что сказали?
На крышу выходили?