МОСКОВСКАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ Консультации по вопросам работоспособности естественной вентиляции

ПЕРЕХОД  НА  САЙТ:

  МОСКОВСКАЯ  ВЕНТИЛЯЦИЯ  

Дом II-49 трешка. Что за стояк в прихожей?

Система вентиляции в домах различных серий

Модераторы: Арго, Консультант®

Ответить
Сообщений: 13 Страница 1 из 1

Сообщение
Автор
04 мар 2017, 00:52
Имеем дом II-49 1971 года выпуска, Москва, Останкино, ул. Цандера, д. 7 этаж 9

Собрались делать ремонт. В связи с этим возник вопрос, что за стояк слева при входе в квартиру? В этом стояке, зашитым ДСП, проходит вертикально оцинкованный короб. То есть он как бы между входной дверью и дверью в ванную комнату. Можно ли его удалить? Движок форума только почему-то не дает мне вставить план...

Буду благодарен за консультацию.
04 мар 2017, 01:51
Здравствуйте.
Всего однажды были в 12-этажной модификации Вашей серии, и как раз по такому же поводу.
Для 12 этажей не хватило сечения каналов в вентблоке, рассчитанных на 9 этажей и их вынесли в коридор.
Про удалить - забудьте!

С уважением, Арго.
http://www.ventkanal.ru/
04 мар 2017, 09:34
Арго писал(а):
Здравствуйте.
Всего однажды были в 12-этажной модификации Вашей серии, и как раз по такому же поводу.
Для 12 этажей не хватило сечения каналов в вентблоке, рассчитанных на 9 этажей и их вынесли в коридор.
Про удалить - забудьте!



Благодарю Вас за быстрый ответ!
04 мар 2017, 09:46
Alekseyb писал(а):
Арго писал(а):
Здравствуйте.
Всего однажды были в 12-этажной модификации Вашей серии, и как раз по такому же поводу.
Для 12 этажей не хватило сечения каналов в вентблоке, рассчитанных на 9 этажей и их вынесли в коридор.
Про удалить - забудьте!



Но один вопрос все равно остался. Этот короб видимо идет с первого этажа и начинается он под фальш-потолком внутри подъезда, выходов в квартиры и сантехузла он не имеет, только на крышу. Он создает видимо дополнительный приток воздуха в подъезд? С другой стороны, зачем? Форточки между этажами позволяют организовать дополнительный приток. Я уже не к тому, что сносить или не сносить, а просто до конца понять. Каково Ваше мнение на этот счет?
05 мар 2017, 10:18
Alekseyb писал(а):
Этот короб видимо идет с первого этажа и начинается он под фальш-потолком внутри подъезд
Совсем нет. В этом месте идут воздуховоды только одной квартиры и через подъезд они присоединяются к вентблоку. И это вынужденная мера, т.к. первая квартира оказывается урезанной за счет входа в подъезд и ее кухня и санузел находятся под комнатами остальных квартир. А в комнатах стояков вентиляции нет, вот и проложены эти воздуховоды, чтобы тупо "добраться" до каналов.
Alekseyb писал(а):
Он создает видимо дополнительный приток воздуха в подъезд?
Нет, нет и нет. Никто ничего не создает, ни в какой подъезд.
Последнее время постоянно слышу одну и ту же маразматическую "теорию", что у любого вентканала должно быть "поддувало" (как в печке). И оно, типа, создает тягу. Это полная глупость.

С уважением, Арго.
http://www.ventkanal.ru/
05 мар 2017, 11:42
Арго писал(а):
Alekseyb писал(а):
Этот короб видимо идет с первого этажа и начинается он под фальш-потолком внутри подъезд
Совсем нет. В этом месте идут воздуховоды только одной квартиры и через подъезд они присоединяются к вентблоку. И это вынужденная мера, т.к. первая квартира оказывается урезанной за счет входа в подъезд и ее кухня и санузел находятся под комнатами остальных квартир. А в комнатах стояков вентиляции нет, вот и проложены эти воздуховоды, чтобы тупо "добраться" до каналов.
Alekseyb писал(а):
Он создает видимо дополнительный приток воздуха в подъезд?
Нет, нет и нет. Никто ничего не создает, ни в какой подъезд.
Последнее время постоянно слышу одну и ту же маразматическую "теорию", что у любого вентканала должно быть "поддувало" (как в печке). И оно, типа, создает тягу. Это полная глупость.


Как же здорово, что есть еще люди, которые отлично разбираются в предмете!!!

Вы имели в виду первую квартиру на первом этаже, которая как бы и в моем стояке, но урезана действительно за счет входа в подъезд? Тогда получается, что данный канал необходим только для этой квартиры? Ну и ну!
05 мар 2017, 11:54
Вы поняли не правильно.

С уважением, Арго.
http://www.ventkanal.ru/
05 мар 2017, 12:12
Арго писал(а):
Вы поняли не правильно.


Вероятно.
1. Тогда значит это только первая квартира присоединяется к общему стояку вентиляции короткис коробом, проходящим под фальш потолком в подъезде. Этот вопрос мы выяснили.

2. Но основной вопрос остался: не понятно, зачем через все этажи в коридорах квартир в стояке идет оцинкованный короб? Это Это получается другой короб. Ведь он не соединяется ни с одной квартирой, в смысле нет у короба в каждой квартире отверстий для забора воздуха?
Просто идет вертикально, начиная с первого и кончая крышей или чердаком

http://www.zdanija.ru/forum/topic-7520.html На всякий случай вот в первом сообщении план квартиры моей на 9-м этаже.

С уважением.
05 мар 2017, 23:06
Alekseyb писал(а):
Но основной вопрос остался: не понятно, зачем через все этажи в коридорах квартир в стояке идет оцинкованный короб?
А откуда Вы взяли, что через все этажи? Вы реально были у соседей?
Alekseyb писал(а):
Ведь он не соединяется ни с одной квартирой, в смысле нет у короба в каждой квартире отверстий для забора воздуха?
А эта информация откуда? Забор воздуха находится за фальшпотолком санузлов и там же соединяется с воздуховодом.
Другое дело, что мы не знаем какие этажи к нему присоединены. По логике, должны либо 3-4 нижних, либо 3-4 верхних, но никак не в разбежку.
Тут все зависит от Вашей информации: если Вы реально знаете, что короб проходит по всем этажам, то вероятнее всего к нему присоединены нижние квартиры, если информация не полная, то верхние.
Еще лучше - сравнить с соседним подъездом, если там такого короба нет, то возможно, что был строительный дефект и короб городили по необходимости. Хотя, это маловероятно, т.к. в двух случаях из двух этот короб присутствовал именно в 12-этажной версии.
Кроме того, если я прав, то на крыше у Вас должны быть дополнительные вентшахты (по сравнению с 9-этажной версией). Нет ли у Вас доступа на крышу?

С уважением, Арго.
http://www.ventkanal.ru/
06 мар 2017, 23:16
Арго писал(а):
Alekseyb писал(а):
Но основной вопрос остался: не понятно, зачем через все этажи в коридорах квартир в стояке идет оцинкованный короб?
А откуда Вы взяли, что через все этажи? Вы реально были у соседей?
Alekseyb писал(а):
Ведь он не соединяется ни с одной квартирой, в смысле нет у короба в каждой квартире отверстий для забора воздуха?
А эта информация откуда? Забор воздуха находится за фальшпотолком санузлов и там же соединяется с воздуховодом.
Другое дело, что мы не знаем какие этажи к нему присоединены. По логике, должны либо 3-4 нижних, либо 3-4 верхних, но никак не в разбежку.
Тут все зависит от Вашей информации: если Вы реально знаете, что короб проходит по всем этажам, то вероятнее всего к нему присоединены нижние квартиры, если информация не полная, то верхние.
Еще лучше - сравнить с соседним подъездом, если там такого короба нет, то возможно, что был строительный дефект и короб городили по необходимости. Хотя, это маловероятно, т.к. в двух случаях из двух этот короб присутствовал именно в 12-этажной версии.
Кроме того, если я прав, то на крыше у Вас должны быть дополнительные вентшахты (по сравнению с 9-этажной версией). Нет ли у Вас доступа на крышу?


Информации по выходам у этого короба в пространство сантехкабин почти нет. У меня точно не заходят, этажом ниже тоже самое. Что творится ниже еще - неизвестно.
Ну и самое главное - оказывается серия моего дома И-294 !!! Как развитие серии II-49.
По нему информации в интернете маловато.
Что же, когда приступлю к ремонту - буду решать данный вопрос что называется, на месте.
Выхода на крышу, чтобы посмотреть выход этого короба на улицу нет и не предвидится пока.
А пока буду искать информацию по инженерным коммуникациям данного дома. Может быть повезет...
06 мар 2017, 23:25
Alekseyb писал(а):
Что творится ниже еще - неизвестно.
А выше?
Как определили, что врезки нет?
Alekseyb писал(а):
Ну и самое главное - оказывается серия моего дома И-294
Где нашли? Скиньте ссылку.
Кстати, а на планировках этой серии короб есть?

С уважением, Арго.
http://www.ventkanal.ru/
07 мар 2017, 00:00
Арго писал(а):
Alekseyb писал(а):
Что творится ниже еще - неизвестно.
А выше?
Как определили, что врезки нет?
Alekseyb писал(а):
Ну и самое главное - оказывается серия моего дома И-294
Где нашли? Скиньте ссылку.
Кстати, а на планировках этой серии короб есть?


Выше к соседям не ходил.

У меня в сантехкабине короб по крыше кабин от решеток (из ванной в туалет, оттуда в вентканал в стене в вертикальную плиту как и положено.
Определил зрительно путем осмотра снизу ну а потом мини видеокамеру засовывал в каналы.
На планировках И-294 короба тоже нет, но это планировки БТИ, а не схема инженерных коммуникаций к сожалению.

http://fot.com.ru/index.php/topic/18616 ... B5/page-22

https://telekom.org.ru/katalog-zdaniy/i-294
07 мар 2017, 00:26
Alekseyb писал(а):
http://fot.com.ru/index.php/topic/18616-%D1%82%D0%B8%D0%BF%D1%8B-%D0%B8-%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B8-%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B2-%D0%B2-%D0%BC%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B5/page-22
Спасибо.

С уважением, Арго.
http://www.ventkanal.ru/

Сообщений: 13 Страница 1 из 1
Ответить

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 0

cron