 Заголовок сообщения: Слабая вентиляция П-30
СообщениеДобавлено: 26 фев 2017, 23:48 
Не в сети

Зарегистрирован: 26 фев 2017, 23:22
Сообщения: 2
Добрый день.
В 3-х комнатной квартире на 12 этаже 14 этажного дома, две вентиляционные шахты - одна на кухне, вторая в санузле (предназначена для туалета и ванной комнаты). При закрытых окнах (деревянные из щелей дует) из шахты, расположенной на кухне, периодически наблюдается слегка ощутимый приток воздуха. Прикладывание листка бумаги к вентиляционному отверстию показывает тоже - поток направлен в квартиру. При открытых форточках появляется слабая тяга (лист бумаги почти притягивает к вентиляционной решетке). Также наблюдается запотевание всех окон в квартире, ощущается повышенная влажность, в ванной процветает грибок.
Вентиляционщик из ЖЭК-а сказал,что так и должно быть и что только в кухне тяга ниже нормативной. Я показывал ему фотографии вентканалов и он заинтересовался кухонным. Потом он хотел сходить к моим соседям сверху, но в итоге сказал, что канал сделан заводским методом и ушел.
Подскажите, пожалуйста, возможно ли что-то сделать?
Ванная - Изображение
Кухня - Изображение


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Слабая вентиляция П-30
СообщениеДобавлено: 27 фев 2017, 08:59 
Не в сети

Зарегистрирован: 18 дек 2006, 01:06
Сообщения: 3134
Откуда: Москва
Здравствуйте.
tsarevalexvl@gmail.com писал(а):
При закрытых окнах (деревянные из щелей дует) из шахты, расположенной на кухне, периодически наблюдается слегка ощутимый приток воздуха.
Щели - это хорошо, но не понятно, хватает ли этих щелей, чтобы накормить два канала?
tsarevalexvl@gmail.com писал(а):
При открытых форточках появляется слабая тяга
Именно поэтому контроль работы вентиляции осуществляется при приоткрытой форточке.
tsarevalexvl@gmail.com писал(а):
Прикладывание листка бумаги к вентиляционному отверстию показывает тоже - поток направлен в квартиру.
С этим нужно разбираться.
tsarevalexvl@gmail.com писал(а):
лист бумаги почти притягивает к вентиляционной решетке
Какой лист? Если это А4, то не показатель.
tsarevalexvl@gmail.com писал(а):
Также наблюдается запотевание всех окон в квартире, ощущается повышенная влажность, в ванной процветает грибок.
Это вопрос скорее к Вам, а не к вентиляции. Зимой, при работающей вентиляции, воздух должен быть пересушенный. А, как мы поняли, канала полтора (из двух) у Вас работают. Значит, проблема не в вентиляции, точнее - не только в ней.
tsarevalexvl@gmail.com писал(а):
Вентиляционщик из ЖЭК-а сказал,что так и должно быть
Похоже, что да.
tsarevalexvl@gmail.com писал(а):
и что только в кухне тяга ниже нормативной.
И-и-и??? Его действия? Что он дальше сделал?
tsarevalexvl@gmail.com писал(а):
Я показывал ему фотографии вентканалов и он заинтересовался кухонным. Потом он хотел сходить к моим соседям сверху, но в итоге сказал, что канал сделан заводским методом и ушел.
Т.е., он не поднимался на чердак?
tsarevalexvl@gmail.com писал(а):
в кухне тяга ниже нормативной.

Насколько ниже? на 3, 30 или 60 кубов. Если на 3-5, то ничего страшного. Если на 56, то зовите его взад, пусть занимается своим делом.
Он Вам цифры называл? Если да, то в каких единицах? Последние годы появилась какая-то эпидемия: трубочисты меряют воздухообмен в м/с!!! А нужно в м3/ч!!!!!!!
Вот только зная эти кубы и можно о чем-то рассуждать.
tsarevalexvl@gmail.com писал(а):
Подскажите, пожалуйста, возможно ли что-то сделать?
Зовите его назад - пусть разбирается, почему на кухне тяга слабее? Почти всегда, даже при недостатке притока, более сильный канал - канал кухни. Вполне возможно, что проблема с каналами есть.

_________________
С уважением, Арго.
http://www.ventkanal.ru/


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Слабая вентиляция П-30
СообщениеДобавлено: 27 фев 2017, 13:58 
Не в сети

Зарегистрирован: 26 фев 2017, 23:22
Сообщения: 2
Спасибо Вам за ответы.
Цитата:
Щели - это хорошо, но не понятно, хватает ли этих щелей, чтобы накормить два канала?

На форточках отсутствует часть уплотнителей, возможно стоит убрать все уплотнители.
Цитата:
Именно поэтому контроль работы вентиляции осуществляется при приоткрытой форточке.

При замерах форточки я открывал.
Цитата:
Прикладывание листка бумаги к вентиляционному отверстию показывает тоже - поток направлен в квартиру.
С этим нужно разбираться.

Это происходит при закрытых форточках и непостоянно.
Цитата:
И-и-и??? Его действия? Что он дальше сделал?

Ничего.
Цитата:
Т.е., он не поднимался на чердак?

Нет.
Цитата:
Насколько ниже? на 3, 30 или 60 кубов. Если на 3-5, то ничего страшного. Если на 56, то зовите его взад, пусть занимается своим делом.
Он Вам цифры называл? Если да, то в каких единицах? Последние годы появилась какая-то эпидемия: трубочисты меряют воздухообмен в м/с!!! А нужно в м3/ч!!!!!!!
Вот только зная эти кубы и можно о чем-то рассуждать.

Цифры он не называл, замерил скорость потока (в районе дома все однотипные, может он быстро в уме прикинул).
Цитата:
Это вопрос скорее к Вам, а не к вентиляции. Зимой, при работающей вентиляции, воздух должен быть пересушенный. А, как мы поняли, канала полтора (из двух) у Вас работают. Значит, проблема не в вентиляции, точнее - не только в ней.

На окнах образуется конденсат при готовке на кухне или после принятия ванны.

Я так понимаю, на данный момент необходимо сделать замеры с цифрами и обеспечить приток воздуха?
По фотографии кухонный вентканал имеет смещение от оси и на стыке имеется щель в общий вентканал - это может влиять на его работу?


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Слабая вентиляция П-30
СообщениеДобавлено: 28 фев 2017, 08:37 
Не в сети

Зарегистрирован: 18 дек 2006, 01:06
Сообщения: 3134
Откуда: Москва
tsarevalexvl@gmail.com писал(а):
Это происходит при закрытых форточках и непостоянно.
Тогда это Ваша проблема.
tsarevalexvl@gmail.com писал(а):
На форточках отсутствует часть уплотнителей, возможно стоит убрать все уплотнители.
Да, это один из вариантов
tsarevalexvl@gmail.com писал(а):
Цифры он не называл, замерил скорость потока (в районе дома все однотипные, может он быстро в уме прикинул).
К Вам приходил очень продвинутый трубочист. Прикиньте в уме 0,075*0,075*3,14*3600*0,95= ?
Действительно, при абсолютно одинаковых отверстиях можно один раз сделать замер, а потом ориентироваться только на скорость. Только одинаковых входов не бывает, а отличие на 1 см. в сечении дает приличную ошибку.
Следующий раз попросите его назвать конкретную цифру, может он ее и посчитать-то не сможет. Хотя для Вас будет лучше, если он назовет как раз м/с, т.к. Вы сможете ее сами перепроверить, а вот м3ч/ч могут оказаться неизвестно как посчитанными.
tsarevalexvl@gmail.com писал(а):
На окнах образуется конденсат при готовке на кухне или после принятия ванны.
Попробуйте сделать тоже самое с притоком. Правда, тут есть оговорка, если в квартире влажность повышенная, то этот "опыт" не будет корректным.
tsarevalexvl@gmail.com писал(а):
Я так понимаю, на данный момент необходимо сделать замеры с цифрами и обеспечить приток воздуха?
Да.
tsarevalexvl@gmail.com писал(а):
По фотографии кухонный вентканал имеет смещение от оси и на стыке имеется щель в общий вентканал - это может влиять на его работу?
Может, но не грандиозно. Как правило, в Ваших сериях воздухообмен избыточный и такое смещение Вам только "на пользу". Но мы имеет недостаток вытяжки, значит, есть какая-то проблема. Например, на вентшахте установлен зонт.

_________________
С уважением, Арго.
http://www.ventkanal.ru/


Вернуться к началу
 Профиль  
 
Показать сообщения за:  Поле сортировки  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 4 ] 

Часовой пояс: UTC + 4 часа


Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 0


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения

Найти:
Перейти:  
РейСРёРЅРі@Mail.ru
Создать форум

| |

cron
Powered by Forumenko © 2006–2014
Русская поддержка phpBB
рейтинг сайтов