МОСКОВСКАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ Консультации по вопросам работоспособности естественной вентиляции

ПЕРЕХОД  НА  САЙТ:

  МОСКОВСКАЯ  ВЕНТИЛЯЦИЯ  

консультации по вопросам работоспособности естественной вентиляции

Текущее время: 19 сен 2017, 15:51

Часовой пояс: UTC + 4 часа




Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2 ] 
Автор Сообщение
 Заголовок сообщения: Вентиляция в сталинке
СообщениеДобавлено: 21 янв 2017, 12:42 
Не в сети

Зарегистрирован: 21 янв 2017, 12:28
Сообщения: 1
Добрый день
Купил квартиру 3 комнатную квартиру (76м), в кирпичном, сталинском (56 год постройки), 3 этаж в 4 этажном доме. Перекрытия ж/б, 2 квартиры на этаже, 3 метра потолки. Окна на две стороны дома. Балкона нет. Окна пластиковые. Кондиционеры планируются. Плита газовая. Колонки нет, горячая вода центральная.

Делаю капитальный ремонт. Сильно думаю о системе вентиляции. Строители предложили свою схему хочу понять ее +/- буду очень благодарен за советы.


В спальне и гостинной (разные стороны дома, 2 главных помещения по времени пребывания) поставить по бризеру типа Селенги для создания притока очищенного воздуха с улицы. В дверях спальни/санузла поставить решетки снизу для обмена возбуха с другими помещениямм. У гостиной нет двери.

Во внешней стене кухни сделать 2 отверстия и проложить 2 вентканала (пластиковых, запотолочных) с вентиляторами внутриканальными. Один будет вытягивать воздух из кухни (9м) в него же вывести гофру от кухонной вытяжки. Другой из обьединенного санузла (7м).
Вентканал дома оставить как есть (2 в санузле и 1 в кухне). Просто решетки поменять на новые.

Вопросы

1) будет ли эта схема работать. Или что то в ней лишнее/не хватает
2) законно ли делать отверстия во внешней стене многоквартирного дома (вроде до 200мм диаметра можно, но...)
3) можно ли выводить вытяжку на улицу под окна соседей в многоквартирном доме


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Вентиляция в сталинке
СообщениеДобавлено: 23 янв 2017, 23:10 
Не в сети
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 18 дек 2006, 00:51
Сообщения: 1059
Откуда: Москва
День добрый.
Afp писал(а):
В спальне и гостинной (разные стороны дома, 2 главных помещения по времени пребывания) поставить по бризеру типа Селенги для создания притока очищенного воздуха с улицы. В дверях спальни/санузла поставить решетки снизу для обмена возбуха с другими помещениямм. У гостиной нет двери.
Нормальный, рабочий вариант.
Afp писал(а):
Во внешней стене кухни сделать 2 отверстия и проложить 2 вентканала (пластиковых, запотолочных) с вентиляторами внутриканальными. Один будет вытягивать воздух из кухни (9м) в него же вывести гофру от кухонной вытяжки. Другой из обьединенного санузла (7м).
Вентканал дома оставить как есть (2 в санузле и 1 в кухне). Просто решетки поменять на новые.
Не самая хорошая идея.
Принудительная вентиляция не очень дружит с естественной. При включении вентиляторов, может опрокинуться тяга в штатных вент-каналах кухни и с/узла. Этого не произойдёт только если при включении вентиляторов открыть окно. Либо, если приточные установки в состоянии компенсировать тот объём воздуха, который удаляют вентиляторы и, который необходим штатным каналам.
Вытяжку, конечно, можно объединить с выбросом от вентилятора, но Вы должны понимать, что часть воздуха от вытяжки будет возвращаться назад через вентилятор. Либо надо ставить обратный клапан.
Не лучше ли сделать отдельный выброс для вытяжного кухонного зонта, а на второй выброс запитать все три помещения (кухню, ванную и туалет)??

Afp писал(а):
законно ли делать отверстия во внешней стене многоквартирного дома (вроде до 200мм диаметра можно, но...)??
По правилам, такие отверстия нужно согласовывать. ... На счёт дозволения сверлить стены до 200мм. - не слышал о таком. Возможно что-то поменялось за последнее время, но раньше таких вольностей у нас не было.
Afp писал(а):
можно ли выводить вытяжку на улицу под окна соседей в многоквартирном доме
По правилам вентиляция должна выходить выше кровли. Однако, когда мои соседи снизу летом готовят и просто открывают у себя окно на кухне, то их запахи поднимаются вдоль фасада и попадают ко мне через окно. Но запретить им открывать окно я не могу.
А вот когда моя кухонная вытяжка выбрасывает воздух через наружную стену, то он вылетает метра на 4 от фасада и перемешивается с наружным воздухом. Пока никто не жаловался.
Поэтому я считаю, что вытяжка с выбросом через наружную стену - это вовсе не зло. Жаль что нормативы со мной не согласны.


Вернуться к началу
 Профиль  
 
Показать сообщения за:  Поле сортировки  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2 ] 

Часовой пояс: UTC + 4 часа


Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 0


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения

Найти:
Перейти:  
РейСРёРЅРі@Mail.ru
Создать форум

| |

Powered by Forumenko © 2006–2014
Русская поддержка phpBB
рейтинг сайтов