 Заголовок сообщения: Re: Работа КИВ
СообщениеДобавлено: 29 янв 2017, 00:48 
Не в сети

Зарегистрирован: 06 авг 2016, 18:17
Сообщения: 24
Установил Аэреко в коридоре, Кив квадро в комнатах. Заметил что Аэреко более спокойно воздух дует, а КИВы как вентиляторы прям гонят. Аэреко думаю плюс что он воздух у потолка гонит так как монтируется на верхнем профиле окна, поэтому воздух напрямую телом человека не чувствуется. У Кивов мощь плюс и фильтр, но надо зимой занавесками прикрывать чтоб струя холодного воздуха не дула если рядом находитесь, либо закрывать их на минимум.
Плюс гигромембраны не могу понять у Аэреко. Если сухо в квартире он типа не должен проветривать. А как тогда воздухообмен и отвод СО2?


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Работа КИВ
СообщениеДобавлено: 29 янв 2017, 23:39 
Не в сети

Зарегистрирован: 18 дек 2006, 01:06
Сообщения: 3182
Откуда: Москва
Максим79 писал(а):
Заметил что Аэреко более спокойно воздух дует
Обычно наоборот... Возможно, установщики сэкономили на отверстиях, либо клапан прикрылся.
Максим79 писал(а):
а КИВы как вентиляторы прям гонят.
Их можно прикрыть.
Максим79 писал(а):
Аэреко думаю плюс что он воздух у потолка гонит так как монтируется на верхнем профиле окна, поэтому воздух напрямую телом человека не чувствуется.
А какие Вам поставили: ЕММ или ЕНА2?
Максим79 писал(а):
Плюс гигромембраны не могу понять у Аэреко. Если сухо в квартире он типа не должен проветривать.
Он не закрывается, а ПРИкрывается.
Максим79 писал(а):
А как тогда воздухообмен и отвод СО2?
Все просто: зимой воздух более сухой и клапан прикрывается, но зимой ВЕ сильнее и через клапан приходит воздуха больше. Т.е, одно нивелирует другое.
Если у Вас реально приток через АЭ слабый, то у него есть регулировка: нужно покрутить винт, пружина отпустит заслонку и клапан будет приоткрыт больше. Но я предполагаю, что Вам схалтурили и сделали отверстие в наплаве окна меньше паспортной.

_________________
С уважением, Арго.
http://www.ventkanal.ru/


Вернуться к началу
 Профиль  
 
Показать сообщения за:  Поле сортировки  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 17 ]  На страницу Пред.  1, 2

Часовой пояс: UTC + 4 часа


Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 0


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения

Найти:
Перейти:  
РейСРёРЅРі@Mail.ru
Создать форум

| |

Powered by Forumenko © 2006–2014
Русская поддержка phpBB
рейтинг сайтов