 Заголовок сообщения: очень сильная тяга
СообщениеДобавлено: 09 янв 2017, 19:21 
Не в сети

Зарегистрирован: 09 янв 2017, 19:01
Сообщения: 1
Здравствуйте !

17-эт новостройка, монолитно-кирпичный , сдана в марте 2016 года. На этаже 5 квартир.

Присутствует _очень_ сильная тяга в вентиляции, особенно у нижних этажей.
Везде стоят стеклопакеты от застройщика (т.е. видимо вентиляция сделана с учётом этого).
Анемометром не замеряли, но у многих при закрытых окнах (в летнем режиме) в микрощели со свистом заходит воздух.
В подъезде стоит ужасный свист - воздух заходит сквозь щели двери, и судя по всему поднимается по лифтовой шахте и через люк вентиляции (на стенке в подъезде).
Приоткрываю окно и выключенный вентилятор в санузле начинает с бешеной скоростью вращаться.
Слышал от соседей, у них чуть кота не засосало в вентиляцию :)

В чём может быть причина и как можно устранить.

Спасибо.

Изображение


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: очень сильная тяга
СообщениеДобавлено: 10 янв 2017, 01:30 
Не в сети

Зарегистрирован: 18 дек 2006, 01:06
Сообщения: 3135
Откуда: Москва
Здравствуйте.
confutiy писал(а):
В чём может быть причина и как можно устранить.
Причина хорошей тяги и как ее ухудшить?
Очень просто: уменьшить сечение каналов. Но не шахт, а каналов.
confutiy писал(а):
В подъезде стоит ужасный свист - воздух заходит сквозь щели двери, и судя по всему поднимается по лифтовой шахте и через люк вентиляции (на стенке в подъезде).
В подъезде обычно делают дымоудаление. Его положение - нормально-закрытое. Короче, закройте клапан.
Чтобы не свистело в лифтах, при входе в подъезд Вы должны проходить ТРИ! группы дверей. Если одна открыта, а вторую сняли (для красоты), то это не лечится. Возвращайте все двери на место.
confutiy писал(а):
Присутствует _очень_ сильная тяга в вентиляции, особенно у нижних этажей.
Я не колдун, но могу предположить, что Ваша вентиляция сделана оцинкованными коробами, с завышенными сечениями, выходит напрямую на крышу. Привет проектировщикам...
confutiy писал(а):
как можно устранить.
Глупость (как и разруху) очень сложно устранять, если она в головах.
Опишите систему вентиляции... Из чего сделана, куда выходит, сечения каналов?

_________________
С уважением, Арго.
http://www.ventkanal.ru/


Вернуться к началу
 Профиль  
 
Показать сообщения за:  Поле сортировки  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2 ] 

Часовой пояс: UTC + 4 часа


Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения

Найти:
Перейти:  
РейСРёРЅРі@Mail.ru
Создать форум

| |

Powered by Forumenko © 2006–2014
Русская поддержка phpBB
рейтинг сайтов