Страница 1 из 1

Один рабочий вентканал на квартиру

Добавлено: 05 янв 2017, 00:36
ILC
Здравствуйте!
Подскажите, пожалуйста, как правильно устроить вентиляцию на кухне. Дом серии II-49, 4й этаж. Делали ремонт. Вентиляционный стояк в санузле забитый. Вывели вентиляцию из санузла в стояк на кухне. Поставили обратные клапаны. При этом заняли половину отверстия кухонной вентиляции под "рукав" в санузел. Под кухонную вентиляцию остается нижняя половина отверстия. Хочу поставить вытяжку над варочной поверхностью и сохранить при этом естественную вентиляцию. Плиты в доме электрические. Вентиляционное отверстие кухни почти точно над плитой. Для вывода вентиляции собираюсь использовать вертикальный отрезок пластиковой трубы. Пока вижу единственный вариант устройства. В вертикальную трубу вставить сверху тройник с обратным клапаном, как писалось на форуме. Вариант мне не очень нравится - трубу с тройником в шкаф не спрячешь.
Вопрос: нормально ли будет такая конструкция работать? Можно ли что-нибудь получше придумать?
Вентиляция на кухне тянет хорошо.
Вентиляционное отверстие выглядит так:
Изображение

Re: Один рабочий вентканал на квартиру

Добавлено: 05 янв 2017, 00:38
Консультант®
ILC
День добрый.
Можно привести в рабочее состояние Ваш канал с/узла и тогда Вы сможете убрать воздуховод из канала кухни. Если в канале серьёзный дефект и это не поддаётся исправлению, тогда можно сделать врезку в сборный канал. Тем более из "родного" канала Вы в нём и так уже находитесь, но на другом уровне (между 6-м и 7-м этажами).
Варианты есть.
Судя по фото, Ваша квартира, либо первая на площадке ("трёшка"), либо третья ("двушка" за лифтом). В крайней квартире чуть сложнее устранить засор. В одной из центральных - попроще. Но всё можно сделать. Это самый лучший вариант, т. к. сможете избавиться от воздуховода и не будете отнимать тягу у кухни.
Что касается кухонной вытяжки... Можно сделать выброс через наружную стену. Если делать с тройником и обратным клапаном, тогда, действительно, будут сложности с размещением тройника. Когда канал не по центру плиты и есть горизонтальный участок у воздуховода - это намного упрощает задачу.

Re: Один рабочий вентканал на квартиру

Добавлено: 05 янв 2017, 00:56
ILC
Спасибо за быстый и информативный ответ.
Можно привести в рабочее состояние Ваш канал с/узла

Увы, невозможно. Канал забит наглухо. И, к тому же, ремонт уже закончился. Сейчас собираю кухню.
Вы правильно поняли: квартира
("двушка" за лифтом)
.
Вариант с выводом на улицу - это слишком сложно для меня. Сейчас уже вся чистовая отделка сделана.
Думаю над вариантом с обратным клапаном, либо остановиться на режиме рециркуляция.
Я так понимаю, что вывести в оставшееся отверстие 12х20 и вытяжку и естественную вентиляцию мне не удастся.

Re: Один рабочий вентканал на квартиру

Добавлено: 05 янв 2017, 01:12
Консультант®
ILC писал(а):
Можно привести в рабочее состояние Ваш канал с/узла
Увы, невозможно. Канал забит наглухо.
Как это определили? Известно, на каком уровне засор?
ILC писал(а):
Вариант с выводом на улицу - это слишком сложно для меня. Сейчас уже вся чистовая отделка сделана.
Я не уговариваю. Просто предложил вариант. Выбор ваш.
Хотя чистовая отделка - не проблема. Установкой алмазного бурения можно делать отверстия в абсолютно чистой квартире.

ILC писал(а):
Думаю над вариантом с обратным клапаном, либо остановиться на режиме рециркуляция.
Рециркуляция - наихудший вариант.
ILC писал(а):
Я так понимаю, что вывести в оставшееся отверстие 12х20 и вытяжку и естественную вентиляцию мне не удастся.
Да, без потери производительности вытяжки и без запахов в с/узле - это будет сделать сложно.

Re: Один рабочий вентканал на квартиру

Добавлено: 07 янв 2017, 01:04
ILC
Спасибо за помощь, Арго.
Будем делать обратный клапан. А дальше - понаблюдаем.
Про второй канал сейчас уже не думаю. А вообще, похоже, там бетон. Он раньше был в квартире замурован и сейчас, тоже, пришлось закрыть.
Выход вытяжки на улицу можно будет сделать и позже, при необходимости.
Да, без потери производительности вытяжки и без запахов в с/узле - это будет сделать сложно.

Производительность, вероятно, пострадает. А вот запахов в санузле не должно быть. В канале стоит обратный клапан.