МОСКОВСКАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ Консультации по вопросам работоспособности естественной вентиляции

ПЕРЕХОД  НА  САЙТ:

  МОСКОВСКАЯ  ВЕНТИЛЯЦИЯ  

очень сильная тяга

Прочие вопросы

Модераторы: Арго, Консультант®

Ответить
Сообщений: 2 Страница 1 из 1

Сообщение
Автор
09 янв 2017, 19:21
Здравствуйте !

17-эт новостройка, монолитно-кирпичный , сдана в марте 2016 года. На этаже 5 квартир.

Присутствует _очень_ сильная тяга в вентиляции, особенно у нижних этажей.
Везде стоят стеклопакеты от застройщика (т.е. видимо вентиляция сделана с учётом этого).
Анемометром не замеряли, но у многих при закрытых окнах (в летнем режиме) в микрощели со свистом заходит воздух.
В подъезде стоит ужасный свист - воздух заходит сквозь щели двери, и судя по всему поднимается по лифтовой шахте и через люк вентиляции (на стенке в подъезде).
Приоткрываю окно и выключенный вентилятор в санузле начинает с бешеной скоростью вращаться.
Слышал от соседей, у них чуть кота не засосало в вентиляцию :)

В чём может быть причина и как можно устранить.

Спасибо.

Изображение
10 янв 2017, 01:30
Здравствуйте.
confutiy писал(а):
В чём может быть причина и как можно устранить.
Причина хорошей тяги и как ее ухудшить?
Очень просто: уменьшить сечение каналов. Но не шахт, а каналов.
confutiy писал(а):
В подъезде стоит ужасный свист - воздух заходит сквозь щели двери, и судя по всему поднимается по лифтовой шахте и через люк вентиляции (на стенке в подъезде).
В подъезде обычно делают дымоудаление. Его положение - нормально-закрытое. Короче, закройте клапан.
Чтобы не свистело в лифтах, при входе в подъезд Вы должны проходить ТРИ! группы дверей. Если одна открыта, а вторую сняли (для красоты), то это не лечится. Возвращайте все двери на место.
confutiy писал(а):
Присутствует _очень_ сильная тяга в вентиляции, особенно у нижних этажей.
Я не колдун, но могу предположить, что Ваша вентиляция сделана оцинкованными коробами, с завышенными сечениями, выходит напрямую на крышу. Привет проектировщикам...
confutiy писал(а):
как можно устранить.
Глупость (как и разруху) очень сложно устранять, если она в головах.
Опишите систему вентиляции... Из чего сделана, куда выходит, сечения каналов?

С уважением, Арго.
http://www.ventkanal.ru/

Сообщений: 2 Страница 1 из 1
Ответить

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1

cron