Страница 1 из 1
5 этаж 5-этажки, обратная тяга.
Добавлено: 29 ноя 2016, 20:20
Joni24
Здравствуйте! Дом панельный, 1992 г., система вентиляции устроена так: из смежных квартир (3-х и 1-комнатных) идут по 2 канала (кухня и сан. узел) - итого 20 каналов, они на чердаке сходятся в горизонтальный сборный канал размером 20х30 см, в середине канала труба на крышу диаметром 30 см. Окна выходят на 2 стороны. Вентиляция работает так: если открыть окна с наветренной стороны (с подветренной закрыты) - тяга нормальная, если наоборот - обратная, если и с той и с другой - обратная, окна закрыты - небольшая нормальная тяга при минусовой температуре, при плюсовой полное отсутствие тяги. В чём может быть причина такого поведения вентиляции? Достаточны ли сечения сборного канала и трубы для такого количества каналов? Диаметр каналов 150 мм.
Re: 5 этаж 5-этажки, обратная тяга.
Добавлено: 30 ноя 2016, 09:25
Арго
Здравствуйте.
Дом панельный, 1992 г., система вентиляции устроена так: из смежных квартир (3-х и 1-комнатных) идут по 2 канала (кухня и сан. узел) - итого 20 каналов
Я так понял, дом 5-этажный?
на чердаке сходятся в горизонтальный сборный канал размером 20х30 см
Это очень мало. Но не факт, что Вы видите все. Часто короба "прятали" в засыпку. И основная часть коробов может быть не видна.
в середине канала труба на крышу диаметром 30 см.
Тоже маловато. В хрущевках с такой же схемой вентиляции шахты 400х400мм, 500х500мм.
В чём может быть причина такого поведения вентиляции?
По описанию - заниженные сечения коробов и шахты. Если Вы на последнем этаже.
Фото шахты на крыше можете сделать?
Как давно проблема?
Проводились ли работы на крыше?
Re: 5 этаж 5-этажки, обратная тяга.
Добавлено: 09 дек 2016, 19:10
Joni24
Здравствуйте! Да дом 5-этажный, живу на 5 этаже в 3-комнатной квартире, за стеной моей кухни и сан. узла находятся кухня и сан. узел 1-комнатной квартиры. Проблема появилась года три назад, когда стал замечать, что обои стали отклеиваться от стен, но я не думал что это может быть из-за вентиляции. Только в этом году я проверил вентиляцию, и увидел, что на кухне не было тяги совсем, вскрыв решётку, обнаружил в канале штук 10 дохлых голубей, когда их вытащил от туда - тяга появилась, но только спустя некоторое время я понял, что тяга обратная. Сборный канал на чердаке сделан из кирпича, и он частично разобран ,часть кирпичей сверху выломаны, видать для прочистки каналов, короб в этих местах накрыт листами двп и придавлен выломанными кирпичами, и так частично разобраны практически все короба на чердаке. Вот эти работы похоже и проводились. Разбирал всю эту городьбу и замерил именно внутренние габариты канала, ширина 20 см, высота 30 см. Разговаривал с соседом, он говорит, что пару лет назад эти дыры в коробе на чердаке небыли накрыты, видать в это время голуби на нападали в мой канал. Фото пока сделать не могу, шахта - простая бетонная труба, находится ровно посередине сборного канала, как раз между кухней и туалетом.
Re: 5 этаж 5-этажки, обратная тяга.
Добавлено: 09 дек 2016, 19:46
Joni24
Re: 5 этаж 5-этажки, обратная тяга.
Добавлено: 11 дек 2016, 01:03
Арго
Сборный канал на чердаке сделан из кирпича, и он частично разобран ,часть кирпичей сверху выломаны
Пока короб разгерметизирован, возможна обратная тяга.
разобраны практически все короба на чердаке. Вот эти работы похоже и проводились
Я имел ввиду кровельные работы.
замерил именно внутренние габариты канала, ширина 20 см, высота 30 см.
Маловато будет.
шахта - простая бетонная труба
Какое сечение?
Начинать нужно с восстановления коробов. Если есть возможность, то лучше увеличить их сечение.
Re: 5 этаж 5-этажки, обратная тяга.
Добавлено: 11 дек 2016, 11:16
Joni24
Кровельных работ не проводилось со сдачи дома.
Диаметр шахты 300 мм.
Чем из подручных материалов можно герметизировать короб?
Какое должно быть сечение короба и шахты? Как рассчитывается? Это чтобы знать на что опираться, доказывая УК, что оно маловато, и требуется увеличение, для нормальной работы вентиляции.
Re: 5 этаж 5-этажки, обратная тяга.
Добавлено: 11 дек 2016, 11:54
Арго
Диаметр шахты 300 мм.
Маловато, да еще и труба не утеплена.
Чем из подручных материалов можно герметизировать короб?
Если именно герметизировать, то гипсом или гипсовой смесью. Если восстанавливать, то можно кирпичом или пеноблоком. Если еще и увеличить сечение, то пеноблоком будет проще, быстрее и теплее.
Какое должно быть сечение короба и шахты? Как рассчитывается?
Расчетом. Что и было сделано перед строительством дома. Но, что они там считали, теперь неизвестно.
А если по опыту, то точно сечений не хватает.
Еще можно взять сумму сечений всех каналов и сравнить с сечением короба и шахты.
И еще. Если я правильно заметил, то на трубах (с фото) когда-то были дефлекторы. А это тоже усиливало тягу.
Re: 5 этаж 5-этажки, обратная тяга.
Добавлено: 11 дек 2016, 11:57
Арго
Прикинул тут соотношение сечений каналов и короба.
Получилось, что сечение короба в 6 раз!!! меньше сечения каналов.
Re: 5 этаж 5-этажки, обратная тяга.
Добавлено: 12 дек 2016, 19:42
Joni24
-Дефлекторов, насколько помню, не было никогда, только зонты.
-Я имел ввиду, из чего можно сделать крышки для короба?
-Если увеличить сечение короба до 600х600, то тоже из чего делать крышку? Ни кирпич, ни пеноблок не смогут накрыть такой широкий канал.
-Правильно ли я понимаю, что сечение шахты должно быть равно сечению короба?
-Каждое крыло короба (левое и правое относительно трубы) должно быть 600х600? Или можно сделать в 2 раза меньше, так как в каждом крыле по 10 каналов (600х300)?
Re: 5 этаж 5-этажки, обратная тяга.
Добавлено: 12 дек 2016, 20:12
Арго
Дефлекторов, насколько помню, не было никогда, только зонты.
Вполне возможно.
Я имел ввиду, из чего можно сделать крышки для короба?
Можно пеноблоком.
Если увеличить сечение короба до 600х600, то тоже из чего делать крышку? Ни кирпич, ни пеноблок не смогут накрыть такой широкий канал
Достаточно будет 500х500.
Правильно ли я понимаю, что сечение шахты должно быть равно сечению короба?
Не всегда и не обязательно, но если сделаете так, то не ошибетесь.
Каждое крыло короба (левое и правое относительно трубы) должно быть 600х600
Думаю, что 400х400 будет достаточно.
Re: 5 этаж 5-этажки, обратная тяга.
Добавлено: 13 дек 2016, 16:02
Joni24
Понятно, но я тут вспомнил, что со стороны сан. узла не получится сильно расширить короб, так как там выходят стояки канализации с обоих сторон, а со стороны кухни не получится увеличить высоту, так как будет мешать шифер.
-Вопрос, можно ли сделать со стороны сан. узла узкий, но высокий короб (250х640), а со стороны кухни широкий, но низкий (500х320)?
-Правильно ли я понял, что для шахты достаточно сечение 500х500?
-Можно ли шахту сделать прямоугольную?
-Высота шахты должна быть равна высоте конька крыши (расстояние от шахты до конька чуть меньше 3-х метров)?
-И ещё вопрос по стоякам канализации, их 2, один с 1-комнатных, второй с 3-комнатных, они заканчиваются на чердаке, должны ли они выходить на крышу?
-Если да, то можно ли их объединить в одну трубу?
-На какую высоту над крышей они должны выходить?
Re: 5 этаж 5-этажки, обратная тяга.
Добавлено: 13 дек 2016, 23:32
Арго
-Вопрос, можно ли сделать со стороны сан. узла узкий, но высокий короб (250х640), а со стороны кухни широкий, но низкий (500х320)?
Можно, причем, высокий предпочтительней широкого.
-Правильно ли я понял, что для шахты достаточно сечение 500х500?
-Можно ли шахту сделать прямоугольную?
Да. Да.
-Высота шахты должна быть равна высоте конька крыши (расстояние от шахты до конька чуть меньше 3-х метров)?
Да.
-И ещё вопрос по стоякам канализации, их 2, один с 1-комнатных, второй с 3-комнатных, они заканчиваются на чердаке, должны ли они выходить на крышу?
Да.
-Если да, то можно ли их объединить в одну трубу?
Да.
-На какую высоту над крышей они должны выходить?
На любую. Полметра будет достаточно.
Re: 5 этаж 5-этажки, обратная тяга.
Добавлено: 14 дек 2016, 20:41
Joni24
Добрый вечер, у меня ещё несколько вопросов:
-На какой высоте над шахтой должен быть установлен зонт?
-При объединении 2-х канализационных труб в одну, нужно ли увеличивать сечение последней?
-Можно и нужно ли устанавливать на трубы канализации зонты?
Re: 5 этаж 5-этажки, обратная тяга.
Добавлено: 15 дек 2016, 09:24
Арго
-На какой высоте над шахтой должен быть установлен зонт?
Один диаметр шахты. Или ширина шахты. Если шахта д=500мм. или 500х500мм., то высота зонта в нижней точке 500мм.
-При объединении 2-х канализационных труб в одну, нужно ли увеличивать сечение последней?
В Вашем случае нет.
Можно и нужно ли устанавливать на трубы канализации зонты?
Можно, но не обязательно. От осадков точно нет, а от придурков, бросающих туда предметы или от птиц - можно.