05 окт 2016, 22:24
Добрый день!
Дом серии II-68, 12й этаж из 16ти. Квартира от лифта направо и сразу налево, однокомнатная по середине этажа, напротив мусороповода. В квартире постоянно отсутсвует тяга (проверял при открытых окнах со спичкой и на кухне и в с/у(совмещенный)). Время от времени в с/у появляется неприятный запах канализации, сигарет и просто неприятный затухлый запах. Запах идет в том числе и из шкафа с трубами, но сантехника исключена, т.к. все стыки недавно загерметизировали, сифоны поменяли. Как исправить ситуацию, вы выезжаете по таким случаям?
Спасибо!
06 окт 2016, 00:01
Уточнение.
Проверил внимательнее. Идет обратная тяга, по крайней мере в сан.узле. Неприятный запах идет именно из вентиляции. Более того в разные дни по разному. Иногда запаха нет, иногда есть. Сегодня зарах очень сильный и на улице ветренно, может есть какая то связь?
06 окт 2016, 09:27
Здравствуйте.
Grag11 писал(а):
но сантехника исключена, т.к. все стыки недавно загерметизировали, сифоны поменяли
Хе-х. И у соседей тоже? Если есть поток воздуха из сантех.шкафа, значит, присутствуют неплотности между квартирами. Т.е. любой запах любого соседа снизу (а иногда и сверху) рано или поздно будет в Вашей квартире.
Grag11 писал(а):
Как исправить ситуацию, вы выезжаете по таким случаям?
Выезжаем. Но доступ на чердак обязателен.
Grag11 писал(а):
Неприятный запах идет именно из вентиляции
Уже что-то. Значит, канал не забит.
Grag11 писал(а):
Сегодня запах очень сильный и на улице ветренно, может есть какая то связь?
Прямая. Если у Вас на доме установили зонт и сделали его парусом, то получите обратную тягу. В принципе, до 12 этажа обратная тяга добирается редко: нужен очень сильный ветер определенного направления. Но т.к. выход Ваших каналов находится точно под вентшахтой, то на Вас может влиять и не очень сильный ветер.

Есть ли у Вас доступ на чердак (крышу)? Если нет, то отойдите от дома на такое расстояние, чтобы были видны крышные надстройки и сделайте фото крыши. Может и выходить на объект нам не придется...
Еще проще сделать фото с соседнего дома.
Фотографируйте, показывайте.

С уважением, Арго.
http://www.ventkanal.ru/
06 окт 2016, 20:53
Вот фото дома. Красным прямоугольником выделены мои окна.
Изображение
07 окт 2016, 00:42
К сожалению, почти ничего не видно. И при увеличении все расплывается.

Еще забыл один момент.
При разгерметизации чердака тоже возможно опрокидывании тяги.
Все-таки нужно попасть на чердак.

С уважением, Арго.