Страница 2 из 2

Re: Периодическая обратная тяга при свободном притоке

Добавлено: 20 дек 2017, 15:52
kuzerman
Вытяжная шахта имеет размеры 100х150см, зонт по идее должен быть на высоте не меньше 70см и выход на 4 стороны. Тут выход на 2 стороны и высота 50см.

Сегодня были 2 спеца от ЖЭКа внештатные, которые вроде занимаются вентиляцией в городе. Согласились, что случай необычный. Про зонт сказали, что не факт, что поможет. Мол был случай в практике, что стало хуже и жильцы потом сами просили поставить на место его.

Но предложили один вариант. Вот схема чердачного помещения (секция, обслуживаемая данной вытяжной шахтой):
Изображение

Вход в секцию (внизу рисунка) закрывается плотной дверью (даже на замок). Секция поделена на 2 больших подпомещения (над квартирами А+Б и Г), соединяются через дверь. Моя квартира - это часть А.

Между А и Б есть стена с проходом, в стене этой и располагаются вентканалы
Изображение

Как только начинаются колебания давления (воздух задувает или еще что-то) всё это уходит в мои каналы, как ближайшие к шахте. В квартире В никто не живет, а сосед из квартиры Б особых жалоб не высказывал. Может не замечает, но скорее всего потому что его выходы как бы защищены этой стеной и там колебания воздуха сглаживаются. Хотя были жалобы у квартиры Г, но у них что-то странное - диффузор с каналами я обнаружил только один в этой секции, а второй может обслуживается шахтой другой секции, поэтому у них вообще все сложно...

Мне предложили, что можно попробовать перенаправить рассечки в смежный стояк. Т.е. пробить дыру на другую сторону стены, пустить в нее пластиковый отвод и подвести его под диффузор общего канала смежного стояка (красные отводы на рисунке). Они очень рядом и получается будет горизонтальное колено всего около полуметра. Ваше мнение - может сработать и разрешат ли? С другой стороны, если поставить ЖЭК перед альтернативой модернизации шахты или этим, то всяко выберут это.

Напомню, сейчас стоят рассечки в общий канал и это не помогает в ветренную погоду
Изображение

Re: Периодическая обратная тяга при свободном притоке

Добавлено: 22 дек 2017, 02:16
Консультант®
kuzerman писал(а):
Мне предложили, что можно попробовать перенаправить рассечки в смежный стояк. Т.е. пробить дыру на другую сторону стены, пустить в нее пластиковый отвод и подвести его под диффузор общего канала смежного стояка (красные отводы на рисунке). Они очень рядом и получается будет горизонтальное колено всего около полуметра. Ваше мнение - может сработать?
Не уверен, что это поможет.
Но, если тяга в Вашем канале опрокидывается именно из-за того, что её просто задавливает прямой поток из шахты и других причин нет, тогда это должно помочь. Но есть ведь более простой и менее трудозатратный способ проверить это. Достаточно поставить между общей вент-шахтой и стеной с выходами вент-стояков, временный экран. Бруски забиваются враспор между полом и потолком, ставятся перекладины между ними и при помощи степлера этот каркас обтягивается полиэтиленовой плёнкой. Всё. Прямое влияние потока воздуха из шахты, нейтрализовано. Можно наблюдать за поведением вентиляции. Если сработало - можно делать перекидку каналов на противоположную сторону. Если фокус не удался - разобрали временный экран и всё вернулось в прежнее состояние.
Если же вент-шахта не даёт обратной тяги при ветре, тогда можно и индивидуальные каналы вывести в шахту.

Re: Периодическая обратная тяга при свободном притоке

Добавлено: 25 дек 2017, 00:14
kuzerman
Ох, не знаю насколько это менее трудозатратно... И могут не разрешить, т.к. теоретически это ухудшает выход воздуха для всех квартир снизу.

А если выводить в вент. шахту индивидуальные каналы - летом вообще наверное работать ВЕ у меня не будет (в общем канале хоть какое-то движение создается, которое может тянуть и мои каналы тоже)?

Re: Периодическая обратная тяга при свободном притоке

Добавлено: 26 дек 2017, 01:10
Консультант®
kuzerman писал(а):
... могут не разрешить, т.к. теоретически это ухудшает выход воздуха для всех квартир снизу.
Этот экран никак не влияет на работу вентиляции остальных квартир. Тяга в этих квартирах создаётся при помощи общего разрежения на чердаке, а не благодаря кратчайшему пути от стояка до шахты.
kuzerman писал(а):
А если выводить в вент. шахту индивидуальные каналы - летом вообще наверное работать ВЕ у меня не будет (в общем канале хоть какое-то движение создается, которое может тянуть и мои каналы тоже)?
Да. Скорее всего летом тяга в этих каналах будет только при ветре. Зато, если тяга опрокинется, то в квартиру пойдёт чистый уличный воздух, а не чужие запахи с чердака.

Конечно, лучше всего - выявить причину и устранить её. Но мы Вам в этом можем помочь только дистанционно. Насколько такая помощь окажется эффективной, неизвестно. Почти всегда можно докопаться до причин не выезжая на место. Но бывают случаи, когда необходимо обязательно присутствовать на месте и видеть всё собственными глазами.