В П-57 слабая тяга в санузле

Система вентиляции в домах различных серий

Модераторы: Арго, Консультант®

Ответить
Сообщений: 13 Страница 1 из 1

Сообщение
Автор
05 сен 2016, 17:51
Дом П-57, панельный, девятиэтажный, 4-й этаж. В совмещенном санузле слабая тяга, начала расти черная плесень на межплиточных швах и плитке.

Вызвал через диспетчерскую специалиста, пришел некто, замерил, прибор показал тягу 0,2-0,3 (на кухне, для сравнения - 1,5). По итогам замера и осмотра сей муж сказал, что вентканал в ванной загнут влево, и его невозможно прочистить или хотя бы понять, в чем дело, что мне остается лишь вскрывать фанерный потолок и убирать вообще такой изогнутый канал, тогда тяга будет.

Что скажете, уважаемые специалисты?
06 сен 2016, 09:36
Здравствуйте.
Kollega писал(а):
В совмещенном санузле слабая тяга, начала расти черная плесень на межплиточных швах и плитке.
Т.е., 40 лет не росла, а тут вдруг заколосилась? Может причина в другом?
Kollega писал(а):
мне остается лишь вскрывать фанерный потолок и убирать вообще такой изогнутый канал, тогда тяга будет.
Что скажете, уважаемые специалисты?
Может Вы его не совсем правильно поняли? Если убрать загиб тяга не появится.
Kollega писал(а):
По итогам замера и осмотра сей муж сказал, что вентканал в ванной загнут влево, и его невозможно прочистить или хотя бы понять, в чем дело
А вот это ближе к истине.
Чтобы добраться до канала, нужна либо видеокамера, либо вскрытие фальшпотолка и не из фанеры, а из шифера.
Если канал завален, то изначально. Чтобы его прочистить действительно нужно вскрыть потолок. Чтобы проверить, нужна видеокамера. А ее у местных может и не быть. Этот девайс - не обязательное условие работы фирмы, она может быть, может не быть.
Но есть вероятность, что они просто хотели Вас припугнуть, редко кто соглашается на вскрытие потолка.

С уважением, Арго.
http://www.ventkanal.ru/
06 сен 2016, 23:50
Да, причина плесени может быть не в вентиляции. Решетка в ванной вообще была заклеена картоном 10 лет. Это предыдущий жилец заклеил, т.к. оттуда ползли соседские тараканы. И плесени у него не было. Возможно, открывал дверь ванной и вытирал стену после мытья.

После него заехали новые жильцы; они, наверно, и развели плесень (в частности, под ванной валялся после их съезда гниющий и заплесневевший веник). После них уже не помогает даже держать дверь ванны открытой после мытья - плесень растет на швах плитки.

Теперь картон снял, будет хоть какая-то тяга. Правильно ли я понимаю, что москитные сетки при слабой тяге излишни и что ставить вентилятор в ванной бесполезно?
07 сен 2016, 09:10
Kollega писал(а):
И плесени у него не было. Возможно, открывал дверь ванной и вытирал стену после мытья.
Больше вероятность, что окна были другие.
Kollega писал(а):
После них уже не помогает даже держать дверь ванны открытой после мытья - плесень растет на швах плитки.
После появления плесени вывести ее уже невозможно. Можно только убрать условия ее роста.
Kollega писал(а):
Правильно ли я понимаю, что москитные сетки при слабой тяге излишни
Да.
Kollega писал(а):
и что ставить вентилятор в ванной бесполезно?
Да. Нет.
Да, если вент включать периодически.
Нет, если он работает постоянно и если в воздуховоде нет щелей, а у канала есть проход.

Да, забыл спросить самое главное: какая у Вас квартира по счету (на площадке)?
Если первая или четвертая, то в квартире ничего вскрывать не надо. Все чинится с лестничной клетки. Легко и всегда.

С уважением, Арго.
http://www.ventkanal.ru/
07 сен 2016, 15:37
Арго, спасибо за ответы! Окнам 40 лет, деревянные рамы.

На площадке четыре квартиры: две двери слева и справа от лифта в одной плоскости с его дверью и еще две двери смотрят друг на друга перпендикулярно двери лифта. Моя - сразу слева от двери лифта и находится в ее плоскости ( ___ Лифт ___ ).
07 сен 2016, 19:46
Kollega писал(а):
Наплощадкечетыреквартиры: дведверислеваисправаотлифтаводнойплоскостисегодверьюиещедведверисмотрятдругнадругаперпендикулярнодверилифта. Моя - сразу слева от двери лифта и находится в ее плоскости

Ну, Вы даете...
А не проще было посчитать до четырех? :mrgreen:

С уважением, Арго.
http://www.ventkanal.ru/
07 сен 2016, 20:01
:)
Лишь из-за того, что не оговорена была точка отсчета...
07 сен 2016, 22:13
Слева направо. Справа налево.
От меньшей к большей. От большей к меньшей.

С уважением, Арго.
http://www.ventkanal.ru/
08 сен 2016, 16:45
Однокомнатная
красного
цвета.

Изображение
08 сен 2016, 22:24
Да, я понял, просто Вы очень сложно сформулировали.
Стена межквартирная, и подобраться к ней с л/кл, как для 1-й 4-й квартир невозможно.
Значит, если серьезно разбираться, нужно либо видеокамера, либо вскрытие фальшпотолка.

С уважением, Арго.
http://www.ventkanal.ru/
11 сен 2016, 22:12
На кухне сейчас стоит решетка, заклеенная наглухо. Если ее открыть, на кухне будет хорошая тяга. Но в санузле вентиляции от этого не прибавится?

А сколько у вас стоит обследование видеокамерой в санузле, и почем будет прочистка, если потребуется?

Кстати, случайно обратил внимание: у вас на http://www.ventkanal.ru/der.htm список воров. Сделайте все эти ссылки на них неактивными (например, в виде просто текста, но не гиперссылки с кодом a href). Потому что сейчас вы ворам еще и помогаете: ссылка на них с вашего сайта добавляет им ссылочного авторитета в глазах робота поисковой системы. А то и сигнализирует ему, что это ваш сайт - возможно, вор, которому эти сайты любезно предоставили информацию... Также можно схлопотать за сам факт такого каталога ссылок на своей странице. А уж тем более, когда часть из них недействительные ведут на несуществующие уже страницы.
Решение простое - удалить лишние ссылки, а нужные сделать неактивными.
13 сен 2016, 09:36
Kollega писал(а):
На кухне сейчас стоит решетка, заклеенная наглухо. Если ее открыть, на кухне будет хорошая тяга. Но в санузле вентиляции от этого не прибавится?
Нет. Но общий воздухообмен значительно улучшится.
Kollega писал(а):
А сколько у вас стоит обследование видеокамерой в санузле, и почем будет прочистка, если потребуется?
Загляните в ЛС.
Kollega писал(а):
Потому что сейчас вы ворам еще и помогаете: ссылка на них с вашего сайта добавляет им ссылочного авторитета в глазах робота поисковой системы.
Ну, мы же не для робота это делали... А конкретный пользователь поймет правильно.
Kollega писал(а):
А то и сигнализирует ему, что это ваш сайт - возможно, вор, которому эти сайты любезно предоставили информацию...
И с этим проблем нет. 1. На сайте указаны авторы статей и для какого сайта они написаны. 2. Мы в любую секунду можем доказать свое авторство, а они нет. На сайте АВОК (ресурс для проф. вентиляционщиков) была ссылка на наши статьи, но размещенные на другом сайте. Я обозвал их ворами и попросил удалить ссылку модератора, что он и сделал.
На чем попадаются плагиаторы? На незнании деталей. Чтобы предъявить свое авторство им нужно знать особенности московских серий и быть трубочистом уровня выше среднего. А там таких нет. Первая же ссылка на воров: Арктическая линия - питерцы, не трубочисты, воры, уроды. Что они могут доказать? НИ-ЧЕ-ГО.
Кстати, несколько представителей сайтов-воров обращались к нам, чтобы мы удалили их из этого списка. После указания авторов статей и (или) первоисточника, мы удалили их из списка воров. Еще несколько обращались за разрешением до попадания в список. Значит, список работает.
Kollega писал(а):
Также можно схлопотать за сам факт такого каталога ссылок на своей странице.
Каким образом и что мы нарушаем?
Kollega писал(а):
Решение простое - удалить лишние ссылки, а нужные сделать неактивными.
Спасибо, мы подумаем.

С уважением, Арго.
http://www.ventkanal.ru/
14 сен 2016, 00:18
Ответил в ЛС.

Сообщений: 13 Страница 1 из 1
Ответить

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 0

cron
рейтинг сайтов