СообщениеДобавлено: 18 авг 2016, 19:44 
Не в сети

Зарегистрирован: 28 апр 2014, 19:30
Сообщения: 11
Откуда: Санкт-Петербург
Дан вент. канал шириной 60 мм (). Фасад кухни будет на отметке 2460 мм. Воздуховод от вытяжки - диаметром 125 мм. Соответственно встал вопрос как совместить вытяжку и оставить естественную вентиляцию? Сейчас вижу следующие варианты:

1.Удлинить отверстие вниз так, чтобы от верхнего уровня фасада было 204 мм. На вытяжку поставить переходник с 125мм на 204*60мм. Завести в отверстие так, чтобы было скрыто. В открытой части поставить обратный клапан и решётку. Но тут вопрос - будет ли нормальным прямоугольный обратный клапан (ссылка)?

2. Использовать существующиее отверстие и прямоугольный тройник (ссылка). Сюда же обратный прямоугольный клапан.

3. Что-то придумывать с тройником, чтобы туда вставить круглый обратный клапан

4. Плюнуть на всё и провести прямоугольный воздуховод на улицу. Но это будет 4 угла под 90 градусов (причём два из них будут почти впритык, когда нужно обходить короб, в который зашиты трубы от стояка отопления) и где-то 6 м длинны, а в перспективе ещё 2 угла под 90 и + 3.5 м длины (когда будет остекляться балкон)? Но тогда какая мощность должна быть у вытяжки?


Вернуться к началу
 Профиль  
 
СообщениеДобавлено: 20 авг 2016, 22:46 
Не в сети

Зарегистрирован: 18 дек 2006, 01:06
Сообщения: 3182
Откуда: Москва
peter.kudinov писал(а):
Но тут вопрос - будет ли нормальным прямоугольный обратный клапан
Нет. Нужен круглый ОК.
peter.kudinov писал(а):
2. Использовать существующиее отверстие и прямоугольный тройник (ссылка). Сюда же обратный прямоугольный клапан.
Нет. Нужен круглый ОК.
peter.kudinov писал(а):
3. Что-то придумывать с тройником, чтобы туда вставить круглый обратный клапан
Поставьте его на вертикальной части круглого воздуховода.
peter.kudinov писал(а):
Но тогда какая мощность должна быть у вытяжки?
Лучше об этом не думать. Какая бы ни была, до улицы доберется совсем немного. Либо опускать потолок см. на 7 и плоским воздуховодом по диагонали прийти к фасадной стене. Мы так часто делаем. Убираются почти все повороты: остается либо один, либо полтора.

_________________
С уважением, Арго.
http://www.ventkanal.ru/


Вернуться к началу
 Профиль  
 
СообщениеДобавлено: 21 авг 2016, 01:06 
Не в сети

Зарегистрирован: 28 апр 2014, 19:30
Сообщения: 11
Откуда: Санкт-Петербург
Арго писал(а):
peter.kudinov писал(а):
3. Что-то придумывать с тройником, чтобы туда вставить круглый обратный клапан
Поставьте его на вертикальной части круглого воздуховода.
[/color]

Выглядит это так: https://goo.gl/photos/Kvc4eXKjf9d2C1eUA. Короб для воздуховода будет смещён относительно центра вент. отверстия (центра - большая вертикальная линия левее от нижнего левого края вент. отверстия). Я думал, что можно воткнуть в отверстие плоский тройник. В горизонтальной плоскости поставить обратный клапан, а в вертикальной (вниз) - переходник на круг. А уже в этот переходник - гибким воздуходом соединить с вытяжкой, там получается меньше 40 см. Т.е. если поднимать круглым воздуховодом от плиты я банально не смогу его завести в отверстие - колено уже будет за плоскостью вентиляции. И потом: ширина вент. канала - 6,5 см, т.е. от даже круглый воздуховод диаметром 100 мм весь не влезет, а будет задувать из 100*65.

Если я правильно вас понял, то мне нужно или плиту смещать влево, чтобы можно было круглым воздуховодом подняться до уровня вент. отверстия. Там поставить тройник с ОК. От тройника перейти на плоский воздуховод и через плоское колено завести его в вентиляцию?

Альтернативно - смещать вправо, чтобы воздуховод получился прямо под вент. отверстием. В вент отверстие вставлять переходиник с прямоугольного сечения на круглое, в переходник тройник с ОК (горизонтальная плоскость), а вниз вести воздуховод для вытяжки.

А почему вертикальный ОК нельзя?

Арго писал(а):
peter.kudinov писал(а):
Но тогда какая мощность должна быть у вытяжки?
Лучше об этом не думать. Какая бы ни была, до улицы доберется совсем немного. Либо опускать потолок см. на 7 и плоским воздуховодом по диагонали прийти к фасадной стене. Мы так часто делаем. Убираются почти все повороты: остается либо один, либо полтора.[/color]


Проблема в том, что у меня электрика по потолку сделана, т.е. это не на 7, а минимум на 9 ниже будет. По прямой от стены с вытяжкой до стены фасада - около 5 метров + У меня там сейчас балкон, но в перспективе будет утеплённая лоджия (это ещё +2 метра по прямой. Итого около 7 метров плоского воздуховода с 1,5 коленами). Где тогда 3 ОК ставить - в стене сейчас, а потом переносить к выходу на улицу?

Вот, блин, мучение :-? . Совсем запутался, нид хелп.


Вернуться к началу
 Профиль  
 
СообщениеДобавлено: 21 авг 2016, 01:48 
Не в сети

Зарегистрирован: 18 дек 2006, 01:06
Сообщения: 3182
Откуда: Москва
peter.kudinov писал(а):
В горизонтальной плоскости поставить обратный клапан, а в вертикальной (вниз) - переходник на круг.
Вы про плоский ОК? Замучаетесь регулировать его. Да и потери вытяжки при таком присоединении к тройнику наибольшие.
peter.kudinov писал(а):
А уже в этот переходник - гибким воздуходом соединить с вытяжкой, там получается меньше 40 см.
Т.е., тройник легко помещается.
peter.kudinov писал(а):
если поднимать круглым воздуховодом от плиты я банально не смогу его завести в отверстие - колено уже будет за плоскостью вентиляции.
Все вставляется, просто нестандартно, нужно будет немного повозиться.
peter.kudinov писал(а):
мне нужно или плиту смещать влево, чтобы можно было круглым воздуховодом подняться до уровня вент. отверстия. Там поставить тройник с ОК
Можно, но много лишних деталей.
peter.kudinov писал(а):
Альтернативно - смещать вправо, чтобы воздуховод получился прямо под вент. отверстием
Тоже вариант и намного проще.
peter.kudinov писал(а):
И потом: ширина вент. канала - 6,5 см, т.е. от даже круглый воздуховод диаметром 100 мм весь не влезет
6,5 наверное вход, а сам канал не мене 100мм.?
peter.kudinov писал(а):
А почему вертикальный ОК нельзя?
Кто говорил, что нельзя? Первый раз про вертикальный слышу. Или Вы имеете ввиду прямоугольный?
peter.kudinov писал(а):
(это ещё +2 метра по прямой. Итого около 7 метров плоского воздуховода с 1,5 коленами).
Основные потери на поворотах и изменениях сечения. На прямой потерь - с гулькин нос.
peter.kudinov писал(а):
Где тогда 3 ОК ставить - в стене сейчас, а потом переносить к выходу на улицу?
В стене. А потом по лоджии нужно просто утеплить воздуховод.
peter.kudinov писал(а):
Вот, блин, мучение :-? . Совсем запутался, нид хелп
Вы все сильно усложняете... Даже если канал действительно узкий, то в него элементарно зайти под углом. В результате Вы получаете 1!!! поворот, да еще очень плавный.

_________________
С уважением, Арго.
http://www.ventkanal.ru/


Вернуться к началу
 Профиль  
 
СообщениеДобавлено: 21 авг 2016, 15:29 
Не в сети

Зарегистрирован: 28 апр 2014, 19:30
Сообщения: 11
Откуда: Санкт-Петербург
65 мм это именно ширина канала. Специально его мерил.
По поводу подключения круглым воздцховодом без с движки плиты - я тогда должен сбоку продолбить отверстие, чтобы тройник под углом вошёл? А то, что поток воздуха по сути будет "бить" в стенку канала сильно плохо (по сравнению с тем, что от круга на прямоугольник можно раньше, как я описал перейти)? И тот же вопрос относительно ест.вент. через обратный клапан.


Вернуться к началу
 Профиль  
 
СообщениеДобавлено: 22 авг 2016, 09:11 
Не в сети

Зарегистрирован: 18 дек 2006, 01:06
Сообщения: 3182
Откуда: Москва
peter.kudinov писал(а):
тогда должен сбоку продолбить отверстие, чтобы тройник под углом вошёл? А то, что поток воздуха по сути будет "бить" в стенку канала сильно плохо
Во-1, лучше не тройник, а горизонтальный отвод, еще лучше переход с круглого на плоский. Во-2, не нужно упирать воздуховод в заднюю стенку канала, прервите его на входе в стену. Да, и такие узкие каналы как правило бывают вытянутые в другом направлении, так что никто никуда бить не будет.
peter.kudinov писал(а):
И тот же вопрос относительно ест.вент. через обратный клапан.
Уточните?

_________________
С уважением, Арго.
http://www.ventkanal.ru/


Вернуться к началу
 Профиль  
 
СообщениеДобавлено: 22 авг 2016, 10:48 
Не в сети

Зарегистрирован: 28 апр 2014, 19:30
Сообщения: 11
Откуда: Санкт-Петербург
Арго писал(а):
peter.kudinov писал(а):
тогда должен сбоку продолбить отверстие, чтобы тройник под углом вошёл? А то, что поток воздуха по сути будет "бить" в стенку канала сильно плохо
Во-1, лучше не тройник, а горизонтальный отвод, еще лучше переход с круглого на плоский. Во-2, не нужно упирать воздуховод в заднюю стенку канала, прервите его на входе в стену. Да, и такие узкие каналы как правило бывают вытянутые в другом направлении, так что никто никуда бить не будет.


"Во-первых" - это если поставить плиту прямо под каналом или гофрой изогнуть чтобы стало прямо под каналом, а потом перейти с круглого на плоское сечение и завести уже плоский в вент. канал? Но тут ведь всё равно нужен тройник, как обойтись гор. отводом? И плиту, к сожалению, сдвигать не получится.

Арго писал(а):
peter.kudinov писал(а):
И тот же вопрос относительно ест.вент. через обратный клапан.
Уточните?

Если я под углом войду в вент. канал - не будет ли это сильно хуже для ест. вентиляции?

Сложилась такая картинка: вверх поднимаюсь трубой 125 мм, потом тройник, который под углом завожу в вент. отверстие (вертикальное отверстие - из вытяжки, одно горизонтальное - в вент. канал, другое - ОК. ОК будет смотреть вбок).


Вернуться к началу
 Профиль  
 
СообщениеДобавлено: 23 авг 2016, 09:42 
Не в сети

Зарегистрирован: 18 дек 2006, 01:06
Сообщения: 3182
Откуда: Москва
peter.kudinov писал(а):
Если я под углом войду в вент. канал - не будет ли это сильно хуже для ест. вентиляции?
Это будет сильно лучше, т.к. если срезать воздуховод под углом, то периметр отверстия увеличится. (На самом деле не изменится.)
peter.kudinov писал(а):
Сложилась такая картинка: вверх поднимаюсь трубой 125 мм, потом тройник, который под углом завожу в вент. отверстие (вертикальное отверстие - из вытяжки, одно горизонтальное - в вент. канал, другое - ОК. ОК будет смотреть вбок)
Если я правильно понял, то да.
Остальное на почте.

_________________
С уважением, Арго.
http://www.ventkanal.ru/


Вернуться к началу
 Профиль  
 
Показать сообщения за:  Поле сортировки  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 8 ] 

Часовой пояс: UTC + 4 часа


Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 0


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения

Найти:
Перейти:  
РейСРёРЅРі@Mail.ru
Создать форум

| |

Powered by Forumenko © 2006–2014
Русская поддержка phpBB
рейтинг сайтов