При ремонте в серии И-491А 3-ёх комнатной квартиры с 2 балконами не обнаружил в санузле ( снесли перегородку и фальшпотолок ) вентиляционное отверстие. Облазил весь форум, есть тема с 3-ёх комнатной квартирой с одной лоджией, но нет варианта с двумя лоджиями. Ходил к соседям, но из-за решеток ничего не видно. Подскажите пожалуйста где должно быть отверстие в санузле?

план квартиры:
https://yadi.sk/i/QN-s4XJOu5YUK


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: И снова вентиляция в И 491 А
СообщениеДобавлено: 09 авг 2016, 23:46 
Не в сети
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 18 дек 2006, 00:51
Сообщения: 1059
Откуда: Москва
День добрый.
Судя по плану, вент-блок (стена с каналами) находится справа при в ходе в ванную. Это стена между ванной и комнатой. Ваш канал должен быть в правом дальнем углу. Но если вент-блок перевёрнут (и такое бывает), тогда в правом ближнем углу.
А когда разбирали фальш-потолок, там был воздуховод, идущий от вент-решёток ванной и туалета, к этой стене??
И заодно... какой у Вас этаж?


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: И снова вентиляция в И 491 А
СообщениеДобавлено: 10 авг 2016, 16:21 
Не в сети

Зарегистрирован: 09 авг 2016, 19:59
Сообщения: 3
Добрый день! Когда разобрали потолок, то оказалось что воздуховода нет, а только потолочные вентеляциионные решетки были. В стене с вент каналами отверстия не было. Насверлить дырок по углам стены и найти замурованный вент канал, это, как я понимаю, единственный выход? Этаж 10 , а подъезд в середине дома. Буду благодарен, если укажете точные "координаты бурения" ))) Спасибо!


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: И снова вентиляция в И 491 А
СообщениеДобавлено: 11 авг 2016, 08:49 
Не в сети
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 18 дек 2006, 00:51
Сообщения: 1059
Откуда: Москва
Да. Придётся искать "в слепую".
Начните с дальнего угла. Сверху можно отступить сантиметров 15. Слева примерно столько же. Там вся стена в каналах, так что бур обязательно провалится. Толщина бетона совсем небольшая - в самом тонком месте около 4-5 см. (если попасть в центр канала).
Отличить свой канал от чужого просто - у Вашего канала вниз хода нет (только вверх). Если вент-блок перевёрнут, тогда в том углу будет канал без заглушки в нижней части и придётся его оставить, он чужой. Тогда Ваш будет находиться с противоположной стороны.


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: И снова вентиляция в И 491 А
СообщениеДобавлено: 11 авг 2016, 11:40 
Не в сети

Зарегистрирован: 09 авг 2016, 19:59
Сообщения: 3
Понятно. Спасибо за помощь!


Вернуться к началу
 Профиль  
 
Показать сообщения за:  Поле сортировки  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 5 ] 

Часовой пояс: UTC + 4 часа


Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 0


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения

Найти:
Перейти:  
РейСРёРЅРі@Mail.ru
Создать форум

| |

cron
Powered by Forumenko © 2006–2014
Русская поддержка phpBB
рейтинг сайтов