Доброго времени суток,
Имеется однокомнатная квартира на 8 этаже монолитного 22-этажного дома (верхнего технического этажа нет). Начал делать ремонт и сразу возникла куча вопросов по работе вентиляции. Изучил материалы на сайте и форуме (большое спасибо за предоставленную информацию), но некоторые вопросы все же остались. Буду благодарен за помощь.
(1) Внутреннее устройство вентиляционной шахты
На форуме в основном обсуждаются либо кирпичные (в старых домах), либо бетонные (в более или менее новых домах) вентиляционные стояки. В моем случае вентиляция выполнена из металла и выводы в кухне и ванной тоже металлические. Привожу фотографию вентиляционного вывода в кухне (общий вид, детальный вид, вид внутри):
Я правильно понимаю, что, несмотря на иной материал исполнения, внутренняя организация системы вентиляции примерно такая же как везде (основной канал и два или более разгонных сателлита)? Верно ли, что если я сделаю отверстие в вентиляционном коробе на 15-20 см ниже моего вывода, то попаду в разгонный канал соседа снизу и будет бо-бо? Или у меня какая-то внеземная вентиляция и нужно мучать вопросами УК?
(2) Скажем нет вытяжкам
Начитавшись интернета, я решил отказаться от вытяжек в принципе. Не хочу делать ни вытяжку в кухне, ни вентилятор в ванной. Просто поставить решетки и не мешать естественной вентиляции делать своё дело. Благо при открытом окне оба вентиляционных канала (в ванной и кухне) чуть ли не засасывают (по ситуации на май) внутрь лист А4. Смущает только, что вентиляционное отверстие на кухне располагается довольно далеко от электроплиты. Примерно вот так:
Как Вы думаете, не пожалею ли я в будущем о том, что не реализовал на кухне классическую схему с вытяжкой, тройником и ОК? Просто, если честно, совсем не хочется лезть в вентиляцию, которая и так работает неплохо. А то сделаю в итоге хуже.
(3) Вентиляционное отверстие нужно немного ниже
В силу каких-то причин, оба вентиляционных отверстия (кухня и ванная) сделаны прямо под потолком. Поэтому натяжные потолки перекрывают где-то половину отверстия (оно 10см в ширину и 15см в высоту). Это однозначно плохо, поэтому необходимо сдвинуть вентиляционное отверстие сантиметров на 10-15 вниз. Сделать дырку в коробе ниже я не могу, так как попаду в разгонный канал к соседу. Остается только как-то "наклонять" горизонтальный воздуховод под углом в 45 градусов к коробу. Тогда за счет ширины стены вокруг металлического короба вентиляции я смогу дырку опустить немного ниже.
Что вы думаете об этом решении? Может быть можно сделать как-то лучше или проще? Меня несколько смущает стена вокруг вентиляционной шахты. Она выполнена из полого кирпича, поэтому хороший вентиляционный канал под 45 градусов (без всяких завихрения) из него точно не сделать. Только если туда вылить пару ведер штукатурки. Альтернативный вариант -- как-то порезать и отогнуть горизонтальный металлический патрубок и сделать из него канал под 45 градусов. Нет ли каких-нибудь металлических переходников под 45 градусов, которые я бы мог подключить к стояку и дальше уже обрезать на нужную длину?
Cпасибо за помощь!
Имеется однокомнатная квартира на 8 этаже монолитного 22-этажного дома (верхнего технического этажа нет). Начал делать ремонт и сразу возникла куча вопросов по работе вентиляции. Изучил материалы на сайте и форуме (большое спасибо за предоставленную информацию), но некоторые вопросы все же остались. Буду благодарен за помощь.
(1) Внутреннее устройство вентиляционной шахты
На форуме в основном обсуждаются либо кирпичные (в старых домах), либо бетонные (в более или менее новых домах) вентиляционные стояки. В моем случае вентиляция выполнена из металла и выводы в кухне и ванной тоже металлические. Привожу фотографию вентиляционного вывода в кухне (общий вид, детальный вид, вид внутри):
Я правильно понимаю, что, несмотря на иной материал исполнения, внутренняя организация системы вентиляции примерно такая же как везде (основной канал и два или более разгонных сателлита)? Верно ли, что если я сделаю отверстие в вентиляционном коробе на 15-20 см ниже моего вывода, то попаду в разгонный канал соседа снизу и будет бо-бо? Или у меня какая-то внеземная вентиляция и нужно мучать вопросами УК?
(2) Скажем нет вытяжкам
Начитавшись интернета, я решил отказаться от вытяжек в принципе. Не хочу делать ни вытяжку в кухне, ни вентилятор в ванной. Просто поставить решетки и не мешать естественной вентиляции делать своё дело. Благо при открытом окне оба вентиляционных канала (в ванной и кухне) чуть ли не засасывают (по ситуации на май) внутрь лист А4. Смущает только, что вентиляционное отверстие на кухне располагается довольно далеко от электроплиты. Примерно вот так:
Как Вы думаете, не пожалею ли я в будущем о том, что не реализовал на кухне классическую схему с вытяжкой, тройником и ОК? Просто, если честно, совсем не хочется лезть в вентиляцию, которая и так работает неплохо. А то сделаю в итоге хуже.
(3) Вентиляционное отверстие нужно немного ниже
В силу каких-то причин, оба вентиляционных отверстия (кухня и ванная) сделаны прямо под потолком. Поэтому натяжные потолки перекрывают где-то половину отверстия (оно 10см в ширину и 15см в высоту). Это однозначно плохо, поэтому необходимо сдвинуть вентиляционное отверстие сантиметров на 10-15 вниз. Сделать дырку в коробе ниже я не могу, так как попаду в разгонный канал к соседу. Остается только как-то "наклонять" горизонтальный воздуховод под углом в 45 градусов к коробу. Тогда за счет ширины стены вокруг металлического короба вентиляции я смогу дырку опустить немного ниже.
Что вы думаете об этом решении? Может быть можно сделать как-то лучше или проще? Меня несколько смущает стена вокруг вентиляционной шахты. Она выполнена из полого кирпича, поэтому хороший вентиляционный канал под 45 градусов (без всяких завихрения) из него точно не сделать. Только если туда вылить пару ведер штукатурки. Альтернативный вариант -- как-то порезать и отогнуть горизонтальный металлический патрубок и сделать из него канал под 45 градусов. Нет ли каких-нибудь металлических переходников под 45 градусов, которые я бы мог подключить к стояку и дальше уже обрезать на нужную длину?
Cпасибо за помощь!