Вопрос по организации правильной ветиляции в ванной/туалете

Прочие вопросы

Модераторы: Арго, Консультант®

Ответить
Сообщений: 4 Страница 1 из 1

Сообщение
Автор
22 апр 2016, 15:55
Дом серии П46М, 6 этаж 9-ти этажки, вентиляционный канал за сантехкоробом в туалете, поток так себе, даже вызывали вентиляторщиков через ЖЭК, но они намерили поток 1.7 и сказали, что все в норме.

Ломаю голову как правильно сделать вентиляцию в ванной и туалете.

Было так - в туалете/ванной вентиляционные отверстия, далее гофротруба, тройник и один вход в вентканал.

Хочется сделать более правильно.

На текущий момент план такой - делаю второй вход в вентканал, делаю раздельные 125-ые воздуховоды из пластиковой трубы (не гофры) в каждое помещение, на концах ставлю накладные вентиляторы без обратных клапанов (чтобы был хоть какой-то самотек). Как вариант?

Идея поставить канальный вентилятор и оставить один вентканал не нравится тем, что если с канальником что-то случится, то его из-за стенки никак не достать.
23 апр 2016, 23:56
Здравствуйте.
Beerukoff писал(а):
они намерили поток 1.7 и сказали, что все в норме.
Все как в сказке:
"Все как есть сказал без врак,
А ведь он мужик неглупый,
Не гляди, что он дурак." :mrgreen:
Это я про меряльщиков и 1,7. А насчет "в норме" - скорее всего правда.
Beerukoff писал(а):
делаю второй вход в вентканал, делаю раздельные 125-ые воздуховоды из пластиковой трубы (не гофры) в каждое помещение, на концах ставлю накладные вентиляторы без обратных клапанов (чтобы был хоть какой-то самотек). Как вариант?
Плохо. И с самотоком не очень и с "жужиками" так себе. Будете себе гонять воздух из ванной в туалет и назад. Как в анекдоте про вечный кайф.
Beerukoff писал(а):
Хочется сделать более правильно.
Это и есть не правильно.
Beerukoff писал(а):
Идея поставить канальный вентилятор и оставить один вентканал не нравится тем, что если с канальником что-то случится, то его из-за стенки никак не достать.
Что мешает предусмотреть замену, если идет ремонт?

С уважением, Арго.
http://www.ventkanal.ru/
24 апр 2016, 10:03
Подскажите пжл как тогда сделать правильно?

Учитывая, что вся система находится вверху сантехшкафа в туалете, куда после устройства стенки нормального доступа не будет
24 апр 2016, 14:32
Beerukoff писал(а):
Учитывая, что вся система находится вверху сантехшкафа в туалете, куда после устройства стенки нормального доступа не будет
Если есть желание, то доступ всегда можно организовать.
Beerukoff писал(а):
Подскажите пжл как тогда сделать правильно?
В Вашей серии - никак. Вентиляция и так работает хорошо, нефиг ее "улучшать" вентиляторами.
Поставили решетки и живете спокойно.
У ВЕ три врага:
1. герметичные окна
2. вентилятор
3. хозяин, который поставил и 1-е и (или) 2-е.

С уважением, Арго.
http://www.ventkanal.ru/