Вытяжка над плитой опрокидывает тягу естественной вентиляции

Добавлено: 18 апр 2016, 03:32
_Alexandr
Здравствуйте. Столкнулся с этой в общем-то стандартной проблемой. При включении вытяжки приходится открывать форточку, так как в противном случае возникает обратная тяга из каналов естественной вентиляции. Какой путь ее решения представляется наиболее предпочтительным:
1. Установка обратных клапанов в вентканалы. Но получится ли заставить их нормально работать от слабого потока естественной вентиляции? Какие клапаны предпочтительней для естественной вентиляции-пластиковые гравитационные, с пленкой или какие-то другие? И хватит ли естественного притока через щели(окна деревянные) для приемлемой работы вытяжки?
2. Установить приточный клапан. Какого диаметра он должен быть чтобы перекрыть потребность вытяжки (по паспорту вытяжка на 700 м3)? И не будет ли от него холодно зимой?
3. Комбинировать 1 и 2.
4. Что-то другое.

Re: Вытяжка над плитой опрокидывает тягу естественной вентил

Добавлено: 18 апр 2016, 08:47
Арго
Здравствуйте
_Alexandr писал(а):
4. Что-то другое.
5. Сменить планету. :mrgreen:
На этой у Вас не получится обмануть законы природы.
_Alexandr писал(а):
Но получится ли заставить их нормально работать от слабого потока естественной вентиляции?
Заставить можно, вопрос в другом: РЕЗУЛЬТАТ. Что Вы хотите получить на выходе? Вы хотите установить клапаны и НЕ открывать форточки? Или, как говорят в известной рекламе: "Это уже будет аксюморон"
_Alexandr писал(а):
2. Установить приточный клапан. Какого диаметра он должен быть чтобы перекрыть потребность вытяжки (по паспорту вытяжка на 700 м3)?
700см2.! НИ ОДИН клапан не даст столько воздуха. Ошибся, один даст: форточка.
_Alexandr писал(а):
И не будет ли от него холодно зимой?
Опять аксюморон.
_Alexandr писал(а):
3. Комбинировать 1 и 2.
Снова аксю...
Из Вас бы вышел классный "дед" Советской Армии. Я уже приводил здесь несколько раз этот аксюморон, когда старослужащий подает команду салаге: "Стой там - иди сюда".
Вы пытаетесь сделать тоже самое. Если сможете так сделать - Вы гений. У нас не получается...
Либо выкиньте вытяжку, либо смиритесь с законами природы на этой планете.
Либо смените планету...

Re: Вытяжка над плитой опрокидывает тягу естественной вентил

Добавлено: 18 апр 2016, 13:07
_Alexandr
1. То есть без форточки никак, по другому достаточного притока не обеспечить?
2. По поводу обратных клапанов Вы меня наверно не правильно поняли. Их задача в моем случае-заменить грязный воздух из вентканалов на небольшое разряжение на кухне в случае, когда забыли открыть форточку или открыли ее слабо. Но есть ли такие клапаны, которые нормально будут работать от естественной вентиляции, а если есть, то какие?

Re: Вытяжка над плитой опрокидывает тягу естественной вентил

Добавлено: 19 апр 2016, 02:50
Арго
_Alexandr писал(а):
1. То есть без форточки никак, по другому достаточного притока не обеспечить?
Ну почему, можно. Только это уже будет кухня ресторана.
_Alexandr писал(а):
2. По поводу обратных клапанов Вы меня наверно не правильно поняли.
Я правильно понял.
_Alexandr писал(а):
Но есть ли такие клапаны, которые нормально будут работать от естественной вентиляции, а если есть, то какие?
Есть, пластиковые. Со смещенной осью.

Re: Вытяжка над плитой опрокидывает тягу естественной вентил

Добавлено: 16 авг 2016, 02:51
Anngli
спасибо, очень информативно