МОСКОВСКАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ Консультации по вопросам работоспособности естественной вентиляции

ПЕРЕХОД  НА  САЙТ:

  МОСКОВСКАЯ  ВЕНТИЛЯЦИЯ  

Не могу определить серию дома, нужна схема вентиляции

Система вентиляции в домах различных серий

Модераторы: Арго, Консультант®

Сообщение
Автор
21 фев 2016, 16:59
Всем доброго дня. Застройщик ЛСР-Урал, дом в г. Екатеринбурге. Дом на стадии завершения Нигде не могу найти инфу по серии данного дома, соответственно и схемам вентиляции. Ниже прилагаю ссылку на фото дома и планировку квартир. Моя квартира 3 комнатная, на 12эт. в двух подъездной 12-и эт. секции. Начитавшись много нехорошей информации о проблемах вентиляции на последних этажах, хотелось бы услышать от специалистов их мнение по поводу то, что можно ожидать в данном случае. Евгений.

http://lsrural.ru/hrustalnie-kluchi/dom-1/foto
http://lsrural.ru/hrustalnie-kluchi/dom-1/plany-etazhei
21 фев 2016, 19:38
День добрый.
Не спешите расстраиваться. Возможно всё не так страшно. Судя по фото дома, там применена система вентиляции с "тёплым чердаком". Осталось разобраться в деталях. Для этого надо посмотреть на фотографии вент-шахт, сделанных непосредственно с крыши. Понятно, что общая шахта пристроена к машинному помещению. Вопрос, подняли ли шахту выше надстройки? И ещё... Видны выходы на три стороны. Есть ли выход для воздуха из вент-шахты на четвёртую сторону?
Ну а пока можно выяснить главное. Есть ли при притоке (приоткрыто окно) тяга в каналах кухни и с/узла? Если тянет, то можно не тревожиться.

P.S. Ваш подъезд ближний к вышестоящей части дома, или дальний?
21 фев 2016, 20:54
Подъезд ближе к высокой части дома. А какая это серия дома, не подскажите?
21 фев 2016, 23:45
Серийность современного дома - понятие относительное. Построят штук 100 - уже серия.
Да это и не очень важно. У каждого региона свои "серии". А схем вентиляции, которые применяются в многоквартирных домах всего-то штук 5.

Что касается вышерасположенной секции... У Вас возможно опрокидывание тяги, т.к. вент-шахта Вашей секции находится в Зоне Ветрового Подпора. Когда направление ветра будет на вышестоящий торец - вентиляция всего подъезда будет "чудить".
22 фев 2016, 09:19
JohnSK писал(а):
Начитавшись много нехорошей информации о проблемах вентиляции на последних этажах, хотелось бы услышать от специалистов их мнение по поводу то, что можно ожидать в данном случае.

Я бы ожидал самого наилучшего, т.к. Ваш Застройщик (Проектировщик) применил самую лучшую схему вентиляции и заложил в проект клапаны КИВ. Поверьте, Ваш случай почти уникальный. На многие сотни объектов такое встречается..., почти не встречается.
Т.е., как минимум, Вам повезло с проектировщиками.
Нужно только убедиться, что нет ошибок:
1. это по поводу вентшахты..
2. не совсем понял, на некоторых фото КИВы есть, на некоторых нет. Если они у Вас есть и Вас смущает их внешний вид, ни к коем случае не заделывайте их, лучше купите финские, еще лучше КИВ Квадро.

С уважением, Арго.
http://www.ventkanal.ru/
22 фев 2016, 12:12
Уважаемый Арго. К сожаление, клапанов КИВ в конструкции дома не предусмотрено ((
22 фев 2016, 17:36
За что купил, за то продал: :wink: по Вашим ссылкам на фото КИВы есть.
Если у Вас нет КИВов, то советую их поставить.

С уважением, Арго.
http://www.ventkanal.ru/
22 фев 2016, 18:53
Арго, возможно вопрос не по теме. Как лучше организовать вентиляцию в раздельном санузле, для большей эффективности. Вентшахта в туалете, с ванной соединение через отверстие в стене. Ставить ли вентилятор только в вентшахту туалета, ли до с помощью коробов сделать единый канал ванна туалет. Прошу прощения если выразился не правильно в формулировке вопроса.
22 фев 2016, 22:58
Сначала нужно понять, насколько стабильно работает вентиляция. Если стабильно, то вент лишний.
Если все же есть ЗВП (см. выше) и тяга будет опрокидываться, то можно пойти двумя путями: или установить ОК (обратный клапан), или вент. Но с вентом геморройнее, т.к. его нужно будет каждый раз включать по факту опрокидывания тяги. А ОК сам отработает.
Или вентилятор для "пожужжать"?

С уважением, Арго.
http://www.ventkanal.ru/
23 фев 2016, 09:29
Всех с праздником !!! Уважаемые господа, могли бы вы судя по фото крыши дома http://www.skyscrapercity.com/showthrea ... 06&page=89 (см. пост №176) сориентировать, что за трубы расположенные над балконами, за что они отвечают? Какая система вентиляции организованна здесь-"теплый чердак" ?
24 фев 2016, 08:57
Да, у Вас теплый чердак. И с шахтой все в порядке. Смущают только жалюзи на шахтах, они могут создавать сопротивление, и тогда у Вас может опрокинуться тяга. Но об этом можно будет судить только, когда начнете жить. Не забывая о притоке. Без притока обратная тяга гарантирована.

С уважением, Арго.
http://www.ventkanal.ru/
24 фев 2016, 10:12
Арго, добрый день. Подскажите пжл, что может быть за туба на крыше, если считать с лева на право второй подъезд 12 этажн секция, над балконами располагающимся с лева от подъездных балконов. Надеюсь сориентировал понятно ). Возможно ли это вентиляция канализации, так как примерно в том месте располагается стояк кухни. ( как прикреплять сюда фото ?)
25 фев 2016, 01:19
В посте №176 нет фото. Может быть Вы имели ввиду №1767?
Насколько я заметил - это крышные вентиляторы, а у Вас ВЕ. Если у Вас первый этаж не жилой, то это вентиляторы нежилых помещений.
Канализация у Вас должна собираться на чердаке и одной трубой выходить на крышу. Так что это не каналья.
Фото очень плохо прикреплять, т.к. какой-то тов. Форуменко поставил нас перед фактом, изменив движок форума, теперь с фото проблемы.
Можно их разместить на внешнем ресурсе, а сюда вставить ссылку.

С уважением, Арго.
http://www.ventkanal.ru/
25 фев 2016, 07:38
Арго, добрый день. Да, все верно, на первом этаже предполагается расположение магазина. Влияют ли как то данные вентиляторы на квартирную вентиляцию, или они должны идти отдельной вентшахтой и выходят сразу нв крышу , а не на "теплый чердак"?
25 фев 2016, 08:40
Да, только так, иначе, вентиляторы выходили бы на чердак.

С уважением, Арго.
http://www.ventkanal.ru/

Сообщений: 16 Пред. 1, 2 След. Страница 1 из 2
Ответить

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 0

cron
рейтинг сайтов