МОСКОВСКАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ Консультации по вопросам работоспособности естественной вентиляции

ПЕРЕХОД  НА  САЙТ:

  МОСКОВСКАЯ  ВЕНТИЛЯЦИЯ  

Обратная тяга в квартиру при ветре. Что проверять спецам?

Прочие вопросы

Модераторы: Арго, Консультант®

Ответить
Сообщений: 4 Страница 1 из 1

Сообщение
Автор
06 фев 2016, 13:53
Здравствуйте!
Новый дом, 17 этажей, мы на 14, пол года вентиляция работала так, что всё свистело на вылет, в ванной было даже холодно. Месяц назад стала работать редко в пол силы, часто вообще не втягивать, а временами выдувать весь запах от соседей.
Вызвал специалиста из УК, он обследовал шахту, померял втягивание воздуха бумажкой, сказал, что ствол чистый, и самое главное:
«Задувает в квартиру ветер, так как ствол выходит на крышу, и при сильном ветре получается обратная тяга!»
Но полгода обратной тяги не было. Дом находиться ещё на гарантии у ПИКА.
Я сказал спецу, что – «задувать так не должно, и очевидно это строительный дефект.»
- «Это не дефект, во всех домах так, по гарантии вам сразу откажут! Так как исправлять здесь нечего»

Считается ли это строительным дефектом?
Можно ли это исправить?
Что нужно проверять, куда надо смотреть специалистам при таких обратных задуваниях?
Чтобы мне грамотно указать спецам, что надо проверить, так как наш диалог зашёл в тупик, и заявка закрыта.

Дом серии П3МК

Заранее благодарю за совет.
08 фев 2016, 00:29
Здравствуйте.
Брат Люмьер писал(а):
пол года вентиляция работала так, что всё свистело на вылет, в ванной было даже холодно. Месяц назад стала работать редко в пол силы, часто вообще не втягивать, а временами выдувать весь запах от соседей.
Срочно на чердак. Закрывать межсекционные двери. Вторая причина - зонт, но невозможно представить, что в новом доме кто-то умудрился поставить зонт.
Брат Люмьер писал(а):
«Задувает в квартиру ветер, так как ствол выходит на крышу, и при сильном ветре получается обратная тяга!»
"Сколько, сколько? - смотря через бойницу танка" (с). Ветер дует потому, что деревья качаются??? А следующий шаг: в чем причина? Задайте им этот вопрос. Ветер может задувать только при появлении нескольких причин!!! Пусть ее (их) назовут. В стандартной ситуации, чем сильнее ветер (любого направления), тем сильнее тяга. ТЯГА, а не обратная тяга!
Брат Люмьер писал(а):
задувать так не должно, и очевидно это строительный дефект
Это либо дефект проектирования, либо дефект эксплуатации. Строительный дефект может быть в одном случае: если дом разновысокий и к Вашей секции приставлена 20-25 этажная секция.
Брат Люмьер писал(а):
Это не дефект, во всех домах так, по гарантии вам сразу откажут! Так как исправлять здесь нечего
Ой, врут.
Брат Люмьер писал(а):
Считается ли это строительным дефектом?
Вас это не должно волновать. НЕ должно быть обратной тяги. А строительный это дефект или проектирования Вас не волнует. При условии, что у Вас есть приток. А то Вы скромно об этом умолчали.
Брат Люмьер писал(а):
Дом серии П3МК. Можно ли это исправить?
К сожалению, мы пока не знаем серию МК. П-3, П-3М знаем, МК - нет. К огромному сожалению, старые спецы, видимо, уходят, а приходят неизвестно кто. В новой модификации серии КОПЭ, какие-то чудаки умудрились испортить идеальную вентиляцию. Теперь на последнем этаже в квартирах обратная тяга. Может и в Вашей модификации чудаки постарались.
Брат Люмьер писал(а):
Что нужно проверять, куда надо смотреть специалистам при таких обратных задуваниях?
Если дом равной этажности, то всего-навсего на две вещи: закрытие всех дверей (особенно межсекционных), зонт (маловероятно).
Брат Люмьер писал(а):
так как наш диалог зашёл в тупик, и заявка закрыта.
А Вы предложите им быстренько ее открыть: скажите, что вызовите Жилищную Инспекцию (как минимум). Если есть обратная тяга, то должна быть найдена причина. Если бы Вы жили на 17 этаже, то у них бы была хитрая отговорка, а на 14 - не катит.

С уважением, Арго.
http://www.ventkanal.ru/
08 фев 2016, 19:53
Спасибо большое за совет!
Буду писать строителям, действительно, при ветре должно же лучше тянуть.

Арго писал(а):
А строительный это дефект или проектирования Вас не волнует. При условии, что у Вас есть приток. А то Вы скромно об этом умолчали.


Приток есть, в виде клапана КИВ. До НГ шторина горизонтально стояла, как тянуло. Сейчас вообще не дует даже, даже испугался, подумал что в КИВе что-то заблокировало приток воздуха, разобрал его - всё нормально. но притока не стало.

Зонт нет, шахта на ванную отдельная. (планировка как в П44 в 3х комнатной.) Шахта на кухне стала тоже работать в пол силы, но выдуваний нет.
08 фев 2016, 22:34
Что, КИВ всего один? Тогда мало притока.
Приток может пропасть, если нет вытяжки. Может Вы поставили вентрешетки с москитной сеткой? Вот тяга и пропала. Или вентиляторы?
Попробуйте все снять и оставить только вентотверстие.
И настаивайте о выходе на чердак. Вы имеете на это полное право.

С уважением, Арго.
http://www.ventkanal.ru/