МОСКОВСКАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ Консультации по вопросам работоспособности естественной вентиляции

ПЕРЕХОД  НА  САЙТ:

  МОСКОВСКАЯ  ВЕНТИЛЯЦИЯ  

Вытяжка на улицу монолит с навесным фасадом

Проблемы присоединения кухонного вытяжного зонта

Модераторы: Арго, Консультант®

Ответить
Сообщений: 3 Страница 1 из 1

Сообщение
Автор
27 янв 2016, 17:21
Добрый день!

Квартира в Архангельске, новостройка - монолит с навесным вентилируемым фасадом, 11 этаж 13ти этажного дома.
Планируется вывод кухонной вытяжки на улицу. Отверстие вытяжки имеет диаметр 120 (125) мм.
Внешняя стена-монолит - 30 см,затем слой утеплителя (минвата - плита 5 см ) и далее воздушный зазор около 15 см до навесного плиточного фасада из керамагранита на каркасе.
В стене готово отверстие диаметром 132 мм (как под КИВ-125),к сожалению коронки под 125 мм не было.
Нужна консультация по следующим вопросам :
1. Следует ли выводить воздуховод за фасад или достаточно пройти только монолитную стену ;
2. Достаточно ли будет двух обратных клапанов в плоскости стены,так как её толщина только 30 см,
чтобы избежать промерзания ;
3. В случае вывода за фасад, достаточно ли соединения оконечной решетки за фасадом и
первого обратного клапана в стене - пластиковым воздуховодом
4. Как и чем ликвидировать разницу в диаметрах отверстий в монолите - 132мм и воздуховода - 125 мм.
Монтажная пена,какой-либо утеплитель или что-то ещё ?

С уважением,
Андрей.
28 янв 2016, 09:16
Здравствуйте.
viking2500 писал(а):
к сожалению коронки под 125 мм не было.
И слава богу, иначе Вы ничего не смогли бы сделать.
viking2500 писал(а):
1. Следует ли выводить воздуховод за фасад
Обязательно.
viking2500 писал(а):
2. Достаточно ли будет двух обратных клапанов в плоскости стены,так как её толщина только 30 см,
Достаточно, но лучше 3, тем более и морозы у Вас по-сильнее и ветра хорошие. В 30 см. легко помещаются 3 клапана. Но в толщину входит весь пирог, т.е. см.45.
viking2500 писал(а):
3. В случае вывода за фасад, достаточно ли соединения оконечной решетки за фасадом и первого обратного клапана в стене - пластиковым воздуховодом
Да, достаточно.
viking2500 писал(а):
4. Как и чем ликвидировать разницу в диаметрах отверстий в монолите - 132мм и воздуховода - 125 мм.
Там разница по 1,5-2 мм получится. У нас с этим нет проблем, т.к. мы под решетку используем более толстую трубу (как раз 132 мм.). Если же нужна герметизация, то пользуемся герметиком.
viking2500 писал(а):
Монтажная пена,какой-либо утеплитель или что-то ещё ?
Только не пена.

С уважением, Арго.
http://www.ventkanal.ru/
28 янв 2016, 12:46
Добрый день,Арго!

Спасибо за быстрый и исчерпывающий ответ.
Будем воплащать идею в жизнь (одновременно с приточкой в виде КИВ).

С уважением,
Андрей.

Сообщений: 3 Страница 1 из 1
Ответить

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1

cron