Здравствуйте. Дом 9-этажка панельный, серия II-49, 6-й этаж, квартира--1 на этаже по расположению. На днях выяснилось, что последний блок с вентканалами стоит на 180 градусов повернутый. Получается, что сборный канал санузла переходит в два отверстия в этом блоке, у этого блока высота 1м30см. Вентиляции в санузле нет, постоянно обратка. Закрыты окна, нет притока воздуха, при открытии окна, с санузла дунула обратка с большой скоростью, аж пыль пошла. Где то на 3 этаже по этому стояку стоит вытяжной вентилятор в санузле. Под оголовком анемометр показывает из этого отверстия( не из продолговатого, двойного, как положено, я с одного и другого) 2,23 скорость, аж гудит...
В чем проблема? в перевернутом блоке, он своей перемычкой перекрывает какую то часть сборного канала. И как с этим каналом быть( верхним блоком)? Ведь эту перемычку не продолбишь? Что здесь предпринять..Раньше похоже принудило не стояло и была кое какая вентиляция, а сейчас.... =@
с Уважением
09 дек 2015, 09:14
Здравствуйте.
budenuy писал(а):
Закрыты окна, нет притока воздуха, при открытии окна, с санузла дунула обратка с большой скоростью, аж пыль пошла.
Холодная или теплая?
budenuy писал(а):
Под оголовком анемометр показывает
У Вас есть доступ на крышу? Есть ли какой-нибудь мусор между перекрытием машинного помещения и общей плитой-козырьком? Фото можете сделать?
budenuy писал(а):
последний блок с вентканалами стоит на 180 градусов повернутый.
Этот блок почти везде перевернут. Точнее он не совсем совпадает по каналам с вентблоками. Если внимательно посмотрите на расположение и размер каналов, то увидите, что они не совпадают с унифицированными вентблоками.
budenuy писал(а):
В чем проблема? в перевернутом блоке, он своей перемычкой перекрывает какую то часть сборного канала.
Маловероятно. Этот блок почти всегда стоит не так, но обратку он не дает.
budenuy писал(а):
И как с этим каналом быть( верхним блоком)? Ведь эту перемычку не продолбишь?
Пока никак. Сначала нужно разобраться. А перемычку продолбить можно.
budenuy писал(а):
Что здесь предпринять..Раньше похоже принудило не стояло и была кое какая вентиляция
А вот с механикой может быть всяко. Если вентилятор напорный, то проблема может и от него. Но если простой бытовой - но почти невероятно. Во всяком случае 3 эт. на Вас не повлияет, т.к. его канал на уровне Вашего этажа находится через три канала от Вашего.
Больше похоже на смещение блоков. Сделайте фото из своего канала вверх.
И еще раз проверьте тягу в разных режимах: приоткрывайте одно окно, по очереди в разных комнатах. При каких условиях обратка?
Если это зависит от работы вентилятора, то попробуйте поймать этот момент и проверьте тягу с приоткрытыми по очереди окнами.

С уважением, Арго.
http://www.ventkanal.ru/
09 дек 2015, 09:39
"Холодная или теплая?"--
теплая...
"У Вас есть доступ на крышу? Есть ли какой-нибудь мусор между перекрытием машинного помещения и общей плитой-козырьком? Фото можете сделать?"
доступ есть, мусор..? лежат две трубы с паралона по 2 метра диаметром 10-15 см, я их отодвинул в сторону, фото попробую сделать
"Этот блок почти везде перевернут. Точнее он не совсем совпадает по каналам с вентблоками. Если внимательно посмотрите на расположение и размер каналов, то увидите, что они не совпадают с унифицированными вентблоками."--

на составной канал попал блок с двумя отверстиями....от перемычки между отверстиями отражаться не будет?

"А вот с механикой может быть всяко. Если вентилятор напорный, то проблема может и от него. Но если простой бытовой - но почти невероятно. Во всяком случае 3 эт. на Вас не повлияет, т.к. его канал на уровне Вашего этажа находится через три канала от Вашего.
Больше похоже на смещение блоков. Сделайте фото из своего канала вверх.
И еще раз проверьте тягу в разных режимах: приоткрывайте одно окно, по очереди в разных комнатах. При каких условиях обратка?
Если это зависит от работы вентилятора, то попробуйте поймать этот момент и проверьте тягу с приоткрытыми по очереди окнами."-----
как это канал с 3 этажа находится находится через 3 канала? Канал с 3 этажа заходит в сборную шахту ниже6 этажа на 3 этажа, в районе между 5 и 6 этажами----это по схеме. Про обратку поэкспериментирую, вчера крона села у анеометра. А снизу сфотать не смогу( там обратка дунула при открытом окне сильно, значит чисто), там не подобраться и хозяева гундят, чтобы открыть окно, спрашиваешь у них
разрешения, они говорят-зачем, мы ведь окна открывать не будем. Замучился объяснять, уже сам не говорю, а распечатал Ваши рекомендации, советы и объяснения и предлагаю прочитать

ВАМ респект. Сначала прочитал здесь очень много..Дай думаю с профессионалами пообщаюсь...может ответят..а тут всё красиво :good:

Последний раз редактировалось budenuy 09 дек 2015, 14:32, всего редактировалось 1 раз.

09 дек 2015, 13:29
[img][IMG]http://s018.radikal.ru/i528/1512/d0/93ea7de96773t.jpg[/img][/img]

это схема вентиляции, видно, что как и 3 и 6 этажи с сборном канале

вот фотка, между перекрытием машинного отделения и козырьком

[img][IMG]http://s005.radikal.ru/i209/1512/a9/18b899e192cat.jpg[/img][/img]

все убрал, стало так
[img][IMG]http://s020.radikal.ru/i710/1512/05/613df374c304t.jpg[/img][/img]

сверху кто то поставил дефлектор, видимо хотели убрать обратную тягу с квартиры на 6 этаже, на месте, где решетка
было заварено, со щелями в палец и со стороны другого канала(посередине) не было заложено, т.е. со всех
сторон был подсос и каналы были забиты. Убрал заваренные листы, навел порядок в каналах и не знаю, стоит ли
под дифлектором опять сделать как бы короб
[img][IMG]http://i081.radikal.ru/1512/8e/c3cca5798367t.jpg[/img][/img]

[img][IMG]http://s018.radikal.ru/i502/1512/ef/5c97a9bbbffdt.jpg[/img][/img]

[img][IMG]http://s017.radikal.ru/i420/1512/ab/5e8d70276747t.jpg[/img][/img]

вот фотка сверху , видно, что верхняя панель на 180 градусов, справа дырка,была забита раствором, это левый край
сборного канала, который разбит сверху на две дырки
[img][IMG]http://s019.radikal.ru/i624/1512/1c/c396557c96e9t.jpg[/img][/img]
09 дек 2015, 21:23
budenuy писал(а):
на составной канал попал блок с двумя отверстиями....от перемычки между отверстиями отражаться не будет?
Нет. В серии 2-68 все каналы так устроены.
budenuy писал(а):
как это канал с 3 этажа находится находится через 3 канала?
Да, ошибка, это для кухни, а для санузла - через 2 канала.
budenuy писал(а):
заходит в сборную шахту ниже6 этажа на 3 этажа, в районе между 5 и 6 этажами----это по схеме.
Так на 3 этажа ниже или между 5 и 6 эт.?
budenuy писал(а):
Про обратку поэкспериментирую, вчера крона села у анеометра
Для этого не нужна ни крона, ни анемометр. Обратка определяется простой полоской туалетной бумаги. Между нами девочками: обратную тягу вообще не измеряют.
budenuy писал(а):
, чтобы открыть окно, спрашиваешь у них
разрешения, они говорят-зачем, мы ведь окна открывать не будем.
Тем не менее, нужно понимать, что и как происходит.
budenuy писал(а):
хозяева гундят Дай думаю с профессионалами пообщаюсь..
А Вы кто?
budenuy писал(а):
это схема вентиляции, видно, что как и 3 и 6 этажи с сборном канале
С разницей в 3 !!! этажа. Т.е. на одном уровне каналы находятся не рядом друг с другом. Т.е. возможность перетекания минимальна. Либо должен быть серьезный строительный дефект.
budenuy писал(а):
вот фотка, между перекрытием машинного отделения и козырьком
К сожалению, фото очень крупное... Но я не вижу света с противоположной стороны!
budenuy писал(а):
сверху кто то поставил дефлектор, видимо хотели убрать обратную тягу с квартиры на 6 этаже, на месте, где решетка
было заварено, со щелями в палец и со стороны другого канала(посередине) не было заложено, т.е. со всех сторон был подсос и каналы были забиты.
Первый раз вижу такую "дулю". Как минимум нужно было сделать герметичную камеру и пробить в плите отверстия соответствующего размера.
budenuy писал(а):
Убрал заваренные листы, навел порядок в каналах и не знаю, стоит ли
под дифлектором опять сделать как бы короб
Пока нет. Но главный вопрос: есть ли свободный проход под плитой-козырьком?
budenuy писал(а):
вот фотка сверху , видно, что верхняя панель на 180 градусов, справа дырка,была забита раствором, это левый край сборного канала, который разбит сверху на две дырки
Ничего особенного (кроме завала).
Главная проблема: под козырьком должно быть свободно продуваемое пространство.
Если оно есть, но я его не вижу, то стоит сделать проверку каналов видеокамерой. Может там тоже что-то обнаружится. Но пока рабочая версия: нет прохода воздуха под козырьком. При определенном направлении ветра козырек работает как парус, вот вам и обратка.

С уважением, Арго.
http://www.ventkanal.ru/
09 дек 2015, 21:35
Просвет должен выглядеть примерно так (верхний левый угол фото):
https://yadi.sk/i/2tJYycjwm7QFg
https://yadi.sk/i/QZsTjE_xm7qpT

С уважением, Арго.
http://www.ventkanal.ru/
09 дек 2015, 22:08
"Пока нет. Но главный вопрос: есть ли свободный проход под плитой-козырьком?"--

сейчас есть, а до этого лежали поралоновые трубы...

"Первый раз вижу такую "дулю". Как минимум нужно было сделать герметичную камеру и пробить в плите отверстия соответствующего размера."----
отверстие там есть
[img][IMG]http://s42.radikal.ru/i097/1512/c3/2649170c7e0at.jpg[/img][/img]

хорошо, пронаблюдаю на днях за обраткой, как получится понаблюдать-отпишусь
с Уважением
09 дек 2015, 22:14
На этом фото не видно.
Сравните с моими фото. У Вас также?
Просвет должен быть с одной стороны машинного помещения до другой, т.е. сквозной.

С уважением, Арго.
http://www.ventkanal.ru/
10 дек 2015, 08:23
есть просвет, так же как и у Вас на фото, здесь я выделил отверстие в дефлектор снизу.
10 дек 2015, 14:07
"А Вы кто?"--

Могу ответить, если интересует, только не здесь, а в личку, чтобы не флудить...
10 дек 2015, 14:33
budenuy писал(а):
Могу ответить в личку

Как Вам удобнее.

С уважением, Арго.
http://www.ventkanal.ru/
29 дек 2015, 17:04
Всё, вопрос закрыт, вентиляция работает.
Сделал: как писал выше, побил вентканал, как только попал в квартиру--выяснилось, что вентканал в санузле был запенен и пена вылезла в канал. При притоке всё работает ....
Спасибо за советы...
30 дек 2015, 09:51
Поздравляю с тем, что добились результата. :good: :Bravo:
Это еще одно подтверждение наших многочисленных советов: пену в вентиляции не использовать ни в коем случае!!! Особенно, если не понимаешь последствия.
Если где-то когда-то придется ставить задачу строителям, то заделка должны быть только гипсом (или гипсовой смесью).

С уважением, Арго.