Здравствуйте, такая проблема :


У нас новый кирпичный дом 6 этажей и 7 подъездов.
Всего 3 квартиры на этаже;
Моя квартира на 3-м этаже;
- кухня моей квартиры смежная с лестничной площадкой,
- в кухне и в 1 комнате установлены герметичные окна,
во второй комнате - окно деревянное не герметичное.

Система отопления и горячего водоснабжения спроектирована
на котлах BAXI main 24 Fi.

Сейчас появились первые проблемы с нестабильной работой котла.
После обращения в службу обслуживания котлов обнаружились дыры
в кладке между каналами воздухозабора и дымоотвода, на что был составлен соответствующий акт организацией, обслуживающей котел .

Местный ремонт перемычки между каналами воздуховода и дымоотвода , находящейся в моей квартире произведен моими силами и выделенными строительной организацией материалами(цемент, песок, жидкое стекло). В процессе ремонта обнаружились
многочисленные щели в кирпичной кладке каналов. Соответствующие фотографии прилагаются.

Также обнаружилась горизонтальная кирпичная кладка в обоих каналах между третьим и четвертым этажами. Таким образом каналы дымохода и воздухозабора имеют не строго вертикальные направления, возможны сужения.

После повторного обращения к строителям, ими было установлено реальное расположение каналов не в соответствии с проектом, т.е. в стене должно находиться 4 канала воздухозабора и 4 канала дымоотвода , а реально с первого до 4 этажа есть только один канал в/з и д/о. Между 3 и 4 этажами этот канал разветвляется горизонтально на 4 канала и далее они выходят на крышу.

Мне предложено строителями вывести отдельную железную трубу для воздухозабора прямо на улицу через капитальную стену. Предлагается 2 варианта :
1) горизонтально от котла (тогда нарушится вся эстетика)
2) сначала вертикально вниз до пола, далее горизонтально и через капитальную стену на улицу.
Как быть с промерзанием и конденсатом ?
И вообще что делать?

C уважением,
Гурьев Роман

Роман
05 окт 2007, 01:49
Здравствуйте, Роман.
Роман писал(а):

обнаружились дыры
в кладке между каналами воздухозабора и дымоотвода, на что был составлен соответствующий акт организацией, обслуживающей котел. В процессе ремонта обнаружились
многочисленные щели в кирпичной кладке каналов. Соответствующие фотографии прилагаются.

Роман писал(а):

Также обнаружилась горизонтальная кирпичная кладка в обоих каналах между третьим и четвертым этажами. Таким образом каналы дымохода и воздухозабора имеют не строго вертикальные направления, возможны сужения.


От того что Вы описали остаётся ощущение лёгкого шока. Здесь даже не надо ничего комментировать - достаточно привести выдержку из СНиПа, чтобы понять серьёзность нарушений.

Согласно нормам, дымоход должен быть обособленным, плотным, вертикальным и т. д. и т. п.
Обособленный - значит не допускается присоединение к одному дымоходу двух приборов. (В некоторых случаях допускается присоединение двух приборов к одному дымоходу, при соблюдении определённых условий, но в Вашем случае это не подходит).
Плотный - это значит, что продукты сгорания не должны попадать в соседние вентканалы. На плотность проверяют таким образом: В проверяемом канале сжигается промасленная ветошь или дымовая шашка. Выход дымохода на крыше плотно закрывается. После этого проверяется наличие/отсутствие дыма во всех квартирах по данному стояку.
Вертикальный - т. е. дымоходы должны быть вертикальными, без уступов. Допускается уклон дымоходов от вертикали до 30' градусов с отклонением в сторону до 1 м при обеспечении площади сечения наклонных участков дымохода не менее сечения вертикальных участков.

При несоблюденнии хотя бы одного из этих пунктов, газовая колонка запрещена к эксплуатации. А в Вашем случае строители умудрились отметиться по всем трём пунктам.
Совершенно очевидно, что данным дымоходом пользоваться нельзя.




Роман писал(а):
Мне предложено строителями вывести отдельную железную трубу для воздухозабора прямо на улицу через капитальную стену. Предлагается 2 варианта :
1) горизонтально от котла (тогда нарушится вся эстетика)
2) сначала вертикально вниз до пола, далее горизонтально и через капитальную стену на улицу.
Как быть с промерзанием и конденсатом ?
И вообще что делать?


Конечно, строители заслуживают за такую работу взыскания. И Вы можете попытаться потрясти их на предмет отсутствия условий для нормального проживания (по их вине Вы не можете нормально пользоваться горячей водой и отоплением). Но это полдела. Строители могут хоть в лепёшку расшибиться, но реанимировать Ваш дымоход без капремонта нескольких этажей - это нереально. А значит, надо искать другой выход.
Вариант с выбросом на улицу, получается единственно возможным. Поскольку вытяжка в газовом котле принудительная, то повороты и контруклоны дымоотводящей трубы для неё не так страшны. То есть Вам надо только выбрать место выхода через стену. К сожалению, по-другому никак... вариантов больше не остаётся.

Чтобы не было промерзания, ту часть трубы, которая будет в пределах квартиры - желательно теплоизолировать.