Здравствуйте, если у кого-то был подобный опыт, поделитесь, пожалуйста. Есть семиэтажный дом с кирпичными вентканалами, выходящими в техэтаж, а в потолке техэтажа -общая шахта через крышу. В каждом вентстояке два канала: один 14х14 см - отдельный с верхнего этажа, а другой 14х27 см - общий для шести остальных квартир (из каждой квартиры на два метра вверх поднимается канал 14х14 см и затем поворачивает в этот общий канал). Поступила жалоба из квартиры на шестом этаже на постоянную, многолетнюю(!) обратную тягу и, когда мы приехали, то действительно убедились, что при открытом окне из обоих вентотверстий (кухня и санузел) почти постоянно дует обратно. Пошёл к соседям по этажу - тоже самое. Общие каналы чистые (это видно с техэтажа). Вопрос такой: может ли такое происходить из-за недостаточного размера общего канала, т.е. сильный поток воздуха, идущий снизу, не проходит в такой маленький (относительно суммы всех каналов-спутников) канал и поэтому залетает и на верхний этаж? Может быть отчасти виновата и общая шахта, выходящая через крышу, т.к. выходы для воздуха в ней сделаны вбок (сквозные), а не вверх, и ,теоретически, ветер может задувать в техэтаж, создавая давление? На момент проверки действительно был ветер средней силы, но обратные порывы в техэтаж были очень редкими, секундными (я несколько минут стоял с анемометром в техэтаже ). Я, конечно, мог бы поэкспериментировать: попытаться из техэтажа перекрыть общий канал ниже входа в него канала с шестого этажа и, возможно, понять, что делать (уменьшать сечения всех нижележащих вентрешёток, переделывать выходы в шахте с боковых на верхние, или искать по всем стоякам постоянно работающие эл.вентиляторы), но ключи от техэтажа и крыши хранятся в квартире, где протекала крыша и без боя их не дают. Поэтому если кто-то сталкивался с подобным, поделитесь.