Добрый день.

Необходима консультация по корректному восстановлению вентиляции.

У меня квартира в доме серии п-55. дом 14 этажный. угловая секция.
В квартире два раздельных вентстояка в с/у и кухне.

Проблема в том что предыдущий владелец в конце 90-х/начале 2000-х осуществил перепланировку квартиры, которая затронула в том числе и вентиляцию.

у меня есть подозрение, что заужен стояк в с/у за счет спутника соседей снизу. кроме того, был насквозь пробит стояк на кухне (через него в с/у заводилась дополнительная вентиляция с улицы через кухню).

Фото и схему прилагаю.

Прошу помочь:
1. понять как расположены стояки на кухне и в с/у - где основной канал, а где спутник.
2. подтвердить или опровергнуть предположение о сужении вентканала в с/у.
3. если возможно, дать рекомендации по восстановлению канала.

Спасибо.


https://lh4.googleusercontent.com/-z1zi ... 200127.jpg
https://lh4.googleusercontent.com/-f4rx ... 195906.jpg

https://lh5.googleusercontent.com/-yLNb ... 0%25B8.png
08 дек 2015, 22:27
Здравствуйте.
art0501 писал(а):
1. понять как расположены стояки на кухне и в с/у - где основной канал, а где спутник.
Обычно на кухне ближе к мойке расположен спутник, а к двери сборный канал. Но бывает и наоборот. В Вашем случае, спутник (судя по фото) со стороны двери.
В санузле проще: со стороны кухни сборный канал (справа), с противоположной (слева) - канал-спутник.
art0501 писал(а):
у меня есть подозрение, что заужен стояк в с/у за счет спутника соседей снизу
К сожалению, на фото ничего не видно. Сделайте фото так, чтобы был виден вентблок и часть потолка. И под некоторым углом (слева-направо), чтобы просматривался торец вентблока.
art0501 писал(а):
кроме того, был насквозь пробит стояк на кухне (через него в с/у заводилась дополнительная вентиляция с улицы через кухню).
Похоже с кухней нет проблем, если воздуховод проходил через штатный вход в вентканал, то другие каналы не затрагивались.
art0501 писал(а):
подтвердить или опровергнуть предположение о сужении вентканала в с/у.
Жду фото.

С уважением, Арго.
http://www.ventkanal.ru/
08 дек 2015, 23:04
Добрый вечер.

Спасибо за ответ.

Не утерпел, доехал до квартиры и сам полазил.

Вопросы по расположению спутников отпали.

вот проблемное место - с/у:
https://lh3.googleusercontent.com/-IsgO ... 192643.jpg
https://lh6.googleusercontent.com/-0GDP ... 185306.jpg

Фото не очень качественные из-за телефона поэтому дам пояснения.
Отверстие на фото (со следами вмешательства соседей в мой канал спутник) - это у меня дыра прямо в потолке.
На второй фотографии эта дыра белое пятно на потолке слева от венткороба.
У меня была возможность замерить короб в непеределанной квартире такой же планировки. он в ширину примерно 80см
Этот обрезанный - шириной не более 60 см.

Мой предшественник обрезал канал спутник соседей.

Так то основной вопрос теперь - что делать?
Какой диаметр трубы должен быть, если я решу его восстановить?
какие последствия могут быть сейчас, если я обращусь к соседям (мне ведь придется пол в этом месте по новой пробивать)?

а с кухней все как вы сказали - ближе ко входу в кухню оказался канал спутник. Правда фото вверх показывает что над спутником отверстие расширяется. это похоже на перевернутый вентблок?
https://lh4.googleusercontent.com/-N2my ... 191056.jpg - фото вниз канала спутника
https://lh5.googleusercontent.com/-YeNw ... 191201.jpg - фото вверх канала спутника.

еще раз спасибо.
08 дек 2015, 23:40
art0501 писал(а):
Так то основной вопрос теперь - что делать?
Восстанавливать.
Но обратить внимание на канал-спутник и повторить схему. Каналы-спутники в вентблоке могут быть как прямыми с выходом в сборный перпендикулярно, так и наклонными, выходящими (почти) параллельно.
art0501 писал(а):
Какой диаметр трубы должен быть, если я решу его восстановить?
130-150мм.
art0501 писал(а):
какие последствия могут быть сейчас, если я обращусь к соседям (мне ведь придется пол в этом месте по новой пробивать)?
Думаю, ни каких. Во-1, Вы восстанавливаете, а не ломаете, во-2, не Вы это ломали. Наоборот, налицо Ваша добрая воля.
art0501 писал(а):
Правда фото вверх показывает что над спутником отверстие расширяется. это похоже на перевернутый вентблок?
Нет, это издержки производства: в одном доме могли применять вентблоки с разными каналами (не меняя саму схему каналов). Ваш блок с круглым каналом, а накрыт блоком с овальным каналом. Просто овальный канал сильно больше круглого по сечению.

С уважением, Арго.
http://www.ventkanal.ru/
08 дек 2015, 23:57
А как понять какой вход спутника в основной канал?
Вверх так далеко не видно.
Сбить штукатурку сбоку отреза канала и поискать старое отверстие входа канала спутника соседей снизу в сборный? если ближе к круглому значит прямой, если овальное - значит наклонное?

насчет соседей не просто так спросил. у нас отношения непростые )
я так понимаю в момент покупки я все "художества" предыдущего владельца на себя взял.
могут ли мне впаять штраф сейчас по факту переделки? и если да, то насколько серьезный?
и не заставят ли делать какой-нибудь проект, да с привлечением специализированной фирмы и т.п.?

Спасибо.
09 дек 2015, 00:28
art0501 писал(а):
А как понять какой вход спутника в основной канал?
Вверх так далеко не видно.
Нужно увидеть. Или сделать фото со вспышкой или просветить фонариком. Если увидите "тупик", то каналы прямые, если следующий стык блоков, а может и два-три, то наклонный.
art0501 писал(а):
если ближе к круглому значит прямой, если овальное - значит наклонное?
Не значит. Нет такой зависимости.
art0501 писал(а):
я так понимаю в момент покупки я все "художества" предыдущего владельца на себя взял.
могут ли мне впаять штраф сейчас по факту переделки?
Как бы да, но повинную голову меч не сечет.
Маловероятно. Пока они до штрафа сподобятся, Вы уже все восстановите.
art0501 писал(а):
и не заставят ли делать какой-нибудь проект, да с привлечением специализированной фирмы и т.п.?
Если уж совсем... Ну, не знаю что сказать...
Всякие чудаки встречаются. Мы бы попросили все вернуть взад, без всяких проектов, но обязательно правильно.
Тогда тем более, восстановите быстрее, чем могут возникнуть проблемы.

С уважением, Арго.
http://www.ventkanal.ru/
09 дек 2015, 13:27
ОК.
Спасибо за консультацию.
Тему можно закрывать.
Фото удалю.