Страница 1 из 1

Организация вентиляции в доме серии 1605-АМ/12

Добавлено: 04 дек 2015, 16:30
Scrotch
Здравствуйте!
Есть несколько вопросов по поводу вентиляции в доме серии 1605-АМ/12 в г. Раменское, этаж 10, 3-х комнатная квартира.
Вопрос 1:
В планах есть небольшая перепланировка санузла с выносом передней стенки на 15-20см вперед, соответственно, чтобы сохранить проход между санузлом и вентшахтой в пределах комфортных 80см нужно обрезать стенку вентшахты, которая находится напротив санузла на те же 15-20см. Можно ли это сделать? На схеме на втором рисунке предполагаемая часть для демонтажа помечена красным.

Нынешняя схема
Изображение
Урезание стенки
Изображение

Вопрос 2:

В кухне планируется поставить вытяжку, в раздельном санузле вентиляторы с обратными клапанами. Короба планируется использовать пластиковые прямоугольные 50х100мм, чтобы можно было их спрятать под натяжной потолок. Ниже представлены 2 схемы, на первой это 2 раздельных короба один на вытяжку и один на санузел, на второй короб от вытяжки совмещен в с коробом для санузла. Какой вариант лучше, можно ли использовать предложенный короб, какие недостатки присутствуют в этих схемах?

Как предполагается сделать вентиляцию
вариант 1
Изображение
вариант 2
Изображение

Re: Организация вентиляции в доме серии 1605-АМ/12

Добавлено: 05 дек 2015, 00:42
Консультант®
Scrotch писал(а):
Вопрос 1:
В планах есть небольшая перепланировка санузла с выносом передней стенки на 15-20см вперед, соответственно, чтобы сохранить проход между санузлом и вентшахтой в пределах комфортных 80см нужно обрезать стенку вентшахты, которая находится напротив санузла на те же 15-20см. Можно ли это сделать? На схеме на втором рисунке предполагаемая часть для демонтажа помечена красным.
Нельзя.
Потому что вентиляцию трогать нельзя. Потому что при толщине стенки в 6-7 см., вы со своими 15-20 см. залезете в канал-спутник 9-го этажа и на часть сборного канала.
Оставьте эту идею. Плохая.

Scrotch писал(а):
Вопрос 2:
В кухне планируется поставить вытяжку, в раздельном санузле вентиляторы с обратными клапанами. Короба планируется использовать пластиковые прямоугольные 50х100мм, чтобы можно было их спрятать под натяжной потолок. Ниже представлены 2 схемы, на первой это 2 раздельных короба один на вытяжку и один на санузел, на второй короб от вытяжки совмещен в с коробом для санузла. Какой вариант лучше, можно ли использовать предложенный короб, какие недостатки присутствуют в этих схемах?
Поскольку в данной серии дома Ваш канал выходит обособленно в оголовок на крыше, то спокойно можете присоединить в него вытяжку. Соседи не пострадают. Но лучше это сделать сечением 204х60 мм., а не 110х55 мм.
Поскольку имеется два канала, логично было бы их разделить. Кухню - в свой канал, с/узел - в свой.
Если хотите избежать перетекания запахов между ванной и туалетом, тогда лучше поставить один канальный вентилятор между вент-решётками и входом в вент-короб. Если установить вентиляторы вместо вент-решёток ванной и туалета, то велика вероятность, что запахи из туалета и, например, влага из ванной будут проникать через неплотный обратный клапан вентилятора (когда вентиляторы будут включаться несинхронно).
И, стоит учесть, что на момент, когда вентиляторы выключены - они препятствуют удалению воздуха в вент-канал и ухудшают воздухообмен.

Re: Организация вентиляции в доме серии 1605-АМ/12

Добавлено: 12 фев 2016, 23:02
Scrotch
Еще возникла идея на кухне короб от вытяжки вывести не в предназначенный для этого канал в вент-шахте, а на улицу круглой трубой. А канал в вент-шахте закрыть. Насколько удачна эта идея? Как ее правильно реализовать?

Re: Организация вентиляции в доме серии 1605-АМ/12

Добавлено: 13 фев 2016, 21:35
Консультант®
Scrotch писал(а):
Еще возникла идея на кухне короб от вытяжки вывести не в предназначенный для этого канал в вент-шахте, а на улицу круглой трубой. А канал в вент-шахте закрыть.

Вывод вытяжки через наружную стену - хороший вариант.
Только зачем закрывать штатное вент-отверстие на кухне? Пусть работает естественная вентиляция.

Re: Организация вентиляции в доме серии 1605-АМ/12

Добавлено: 15 фев 2016, 17:05
Scrotch
Я переживаю за то, что если вывод вытяжки сделать на улицу могут возникнуть проблемы (двери в кухне не будет): 1) при открытом окне в кухне запахи с вытяжки будет затягивать обратно в квартире; 2) без приточной вентиляции вытяжка будет тянуть все запахи с квартиры на кухню. 3) не будет ли оставленное штатное отверстие для естественной вентиляции вытягивать запахи из вентшахты?

И еще вопрос касательно вентиляции санузла в вентканал шли изначально 2 дырки, одна из которых была плохо заделана раствором и сейчас его выдолбили, таким образом в один вентканал на данный момент выходят 2 отверстия, не будет ли лучше если в одно отверстие отдельным коробом вывести вентиляцию туалета, а во второе отверстие так же отдельным коробом вывести вентиляцию ванной? Картинка ниже

Изображение

Re: Организация вентиляции в доме серии 1605-АМ/12

Добавлено: 17 фев 2016, 04:04
Консультант®
Scrotch писал(а):
Я переживаю за то, что если вывод вытяжки сделать на улицу могут возникнуть проблемы (двери в кухне не будет): 1) при открытом окне в кухне запахи с вытяжки будет затягивать обратно в квартире;
Не надо открывать окно на кухне. Откройте в комнате.
Scrotch писал(а):
2) без приточной вентиляции вытяжка будет тянуть все запахи с квартиры на кухню.
Во-первых, без притока вытяжку эксплуатировать - это пытаться обмануть законы физики и, вполне предсказуемо, проиграть. Во-вторых, что значит "тянуть запахи с квартиры на кухню"?? Вообще-то именно так и должно быть. И, простите, но чем у Вас таким пахнет в комнате, чтобы этим запахом можно было испугать кухню???
Scrotch писал(а):
3) не будет ли оставленное штатное отверстие для естественной вентиляции вытягивать запахи из вентшахты?
Будет. Если на момент пользования вытяжкой, не откроете окно. Если откроете - всё будет в порядке. Открытое окно на момент пользования вытяжкой - это норма, догма, правило, закон, аксиома. Так поступают разумные люди. Остальные - нюхают чужие запахи.
Scrotch писал(а):
И еще вопрос касательно вентиляции санузла в вентканал шли изначально 2 дырки, одна из которых была плохо заделана раствором и сейчас его выдолбили, таким образом в один вентканал на данный момент выходят 2 отверстия, не будет ли лучше если в одно отверстие отдельным коробом вывести вентиляцию туалета, а во второе отверстие так же отдельным коробом вывести вентиляцию ванной?

Можно присоединить ванную и туалет одним воздуховодом. Можно отдельными воздуховодами. Главное - без вентиляторов.
Вентилятору туалета нельзя приказать выдувать только в вент-канал. Он будет давить ещё и в воздуховод из ванной. Даже если вентиляторы с обратными клапанами - это не является абсолютным спасением от перетекания запахов между этими помещениями.

Re: Организация вентиляции в доме серии 1605-АМ/12

Добавлено: 27 июл 2016, 16:48
Scrotch
И снова, здравствуйте!
Подскажите еще, пожалуйста, по поводу организации вентиляции в кухне. Из перерытой на форуме информации я понял, что выводить вытяжку в основной канал кухонной вентиляции с перекрытием отверстия естественной вентиляции не есть хорошая идея, так куда ее лучше вывести? Читал про вариант совмещенного канала вытяжки и решетки естественной вентиляции, но тут принимая в расчет малое сечение канала шахты, предполагаю, что мощная вытяжка будет душить естественную вентиляцию. Остается единственный логичный вариант вывести вытяжку в общий канал. Можно ли так сделать и какие могут возникнуть проблемы?

Re: Организация вентиляции в доме серии 1605-АМ/12

Добавлено: 01 авг 2016, 01:16
Консультант®
Scrotch писал(а):
Читал про вариант совмещенного канала вытяжки и решетки естественной вентиляции, но тут принимая в расчет малое сечение канала шахты, предполагаю, что мощная вытяжка будет душить естественную вентиляцию.
Не понимаю, как вытяжка может душить естественную вентиляцию? Они будут работать по очереди. Вытяжка выключена - обратный клапан открыт. Вытяжка включается - обратный клапан закрывается.
Scrotch писал(а):
Остается единственный логичный вариант вывести вытяжку в общий канал. Можно ли так сделать и какие могут возникнуть проблемы?
Вытяжку вообще нельзя заводить в вентиляцию. А в общую шахту и подавно. Но, поскольку Ваш канал обособленный от остальных, то Вам в свой канал можно завести без ущерба для соседей. Но только в свой штатный канал, а не в общую шахту.